Помогите разобраться с разводкой электричества по участку.
Имеем: участок, за пределами которого ящик разводки электричества на 4 участка. На входе в него из земли 4-х жильный кабель и заземление (сразу вопрос – это действительно кабель РЕ или нужно на участке делать свое заземление?). Далее через рубильник ВР32-35А30220 на автоматический выключатель ВА04-31Про 16А, затем на счетчик Меркурий 230 АМ-01. Под землей кабель заходит на участок к АВ С16 3Р. Рабочий ноль зразу на клемму, к которой также подключается защитный ноль.
Теперь, на участке два строения: капитальный хозяйственный блок и баня (пока строительство дома необходимости не имеет).
В хозблоке хочу организовать распределительный щит и от него подземным кабелем к строениям.
Баня отапливается постоянно водяными полами от 3-х фазного электрокотла (в парилке, соответственно, стоит дровяная печь).
Теперь вопросы:
Достаточно ли для 3-х фазной сети АВ 16А на распределительном щиту для моих задач или сразу нужно увеличивать до 32А путем замены (как-то);
Какой нужно АВ для 3-х фаз в хозблоке и в бане, а также на котел. Как здесь решить принцип селективности. Или в хозблоке рубильник, а в бане автомат;
На сколько Ампер нужны автоматы для линейных фаз на ответвлении и далее, если на 3-х фазном 16А;
Заземление – пользоваться чем есть или делать на участке. Или это PEN и его надо разделить в щитке хозблока, а далее PE и N отдельно по 5-и жильному кабелю к строениям (т.е., от TN-C к TN-C-S);
Достаточно ли кабель сечением 5х6 или лучше на 5х10;
Нужно ли УЗМ-51МД на каждую фазу;
Нужен ли автоматический переключатель фаз ПЭФ-301;
Что не правильно в приведенной схеме (в бане тоже будут розетки, свет, варочная плита, холодильник, стиральная машина и т.п.) – пока для 3-х фазных разобраться с автоматами – есть ли смысл вводные в щитках на 16А (10,5кВт) или ниже, на котел 10А (6,6 кВт).
Спасибо!
Вопрос требует отдельного рассмотрения. В итоге - определяется проектом. За разумную стоимость - никак. Если бюджет позволяет, можно подумать о селективности, но вряд ли это нужно.
см. п. 2.
Наверное, проще и разумнее выполнить ТТ.
Если в общем ответить - лучше 5х10.
"МД" - точно не нужно. "М" - зависит от пожеланий (заморочек) заказчика, бюджета и т. п.
Не знаю. Вряд ли. Зачем оно?
Освещения внутри хоз. блока не будет? И в бане, кроме котла, ничего нет. Возможно, имеет смысл стандартно установить по три УЗО на фазу и на котел отдельную линию. Варочная - возможно, своя линия.
ИМХО.
Олечка, спасибо.
Освещение и розетки будут везде. По линейным фазам более менее понятно. Мне сейчас разобраться с вводом сети на участок и распределение з-х фазной нагрузки, особенно для электрокотла.
Разделить PEN можно только до счетчика? У меня уже не получится. ТТ - т.е., завожу на участок 4х10 как есть 3 фазы и рабочий N; делаю заземление и далее нигде с рабочим N не соединяется?
Zhekan написал:
Освещение и розетки будут везде. По линейным фазам более менее понятно. Мне сейчас разобраться с вводом сети на участок и распределение з-х фазной нагрузки, особенно для электрокотла.
Распределение нагрузки. Начинать нужно с потребителей, выполнить хотя бы простейший расчет. Навскидку (баня и дом), минимум потребуется 15 кВт, это 25А на вводе. Я, насколько понимаю проблему, рассказывала об этом на личной странице.
Zhekan написал:
Разделить PEN можно только до счетчика? У меня уже не получится.
Как правило, PEN идет отдельным проводом или жилой в составе кабеля. Не уверена, что он у Вас есть. Разделять РЕN следует до счетчика (и, возможно, коммутационного аппарата, который устанавливается до счетчика).
Zhekan написал:
ТТ - т.е., завожу на участок 4х10 как есть 3 фазы и рабочий N; делаю заземление и далее нигде с рабочим N не соединяется?
Да, так.
От хоз. блока до строений - четыре жилы и ЗУ около хоз. блока, бани и дома. Дифф. защита 30мА на все линии, одна ступень.
Возможно, не самый "правильный", но бюджетный и рабочий вариант.
юра Т, навряд ли - 1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно.
SB3 написал: Димон114, а что вы предлагаете использовать автору?)
SB3, соответствующие заземлители , обеспечивающие необходимые параметры , мож и десять треугольников сгодятся , может и рядами , мало ли чего . Выж не автор . Спросит расскажем .
Zhekan написал:
Всем спасибо за участие!
Дорисовал схему...
Объясните, пожалуйста, простыми словами что будет, если пользоваться этим заземлением???...
Синий провод я так понял "ноль" и он выходит из того же кабеля, что и три черных фазы. Если так, то это зануление. Там и на стенке щита написано "Ноли".
Городить самовольно заземление не надо, максимум не сделаете хуже. Если уж очень хочется, то обращайтесь к тому, кто это всё установил (даже если они этими вопросами не занимаются, то отправят по нужному адресу). Помните, что все самопальные "городульки" будут только на Вашей ответственности, причем не иллюзорной, а вполне реальной.
Zhekan написал:
Чем мне грозит подключение РЕ к этому проводу?
PE превратится в N.
При занулении нет никакого PE, есть только рабочий ноль, в т.ч. на контакте заземления. По фоткам только не все понятно, с разных ракурсов разные шкафы. Лучше у тех кто ставил поинтересоваться, есть ли заземление. Они точно знают, а мы здесь будем долго гадать по картинкам.
Zhekan написал:
Уважаемые спе-цы, уточните правильность моих суждений: АВ С16А по трём фазам - 10,5 кВт, т.е. по каждой линейной фазе максимум автомат на 40-50Ампер?
Zhekan, у Вас на каждую фазу максимум 16А, считайте Вас подставили)))
описали бы хоть что и откуда к Вам приходит, как далеко подстанция, как выглядит линия, опоры, переход на кабель, по уму заземление надо делать в каждом месте
и почитайте тему
юра Т, да я ему вроде рекомендовал почитать эту тему, чтобы автор понял, какой бред получился у автора той темы.
Сижу, жду, пока он её реализует и начнет активно пользоваться, чтобы ... быстрее отписался о проблемах), надеюсь, что он сможет это сделать...
Zhekan написал:
Уважаемые спе-цы, уточните правильность моих суждений: АВ С16А по трём фазам - 10,5 кВт, т.е. по каждой линейной фазе максимум автомат на 40-50Ампер?
Zhekan, у Вас на каждую фазу максимум 16А, считайте Вас подставили)))
описали бы хоть что и откуда к Вам приходит, как далеко подстанция, как выглядит линия, опоры, переход на кабель, по уму заземление надо делать в каждом месте
и почитайте тему
юра Т, спасибо за отзыв!
Подставы нет, просто схема подключения временная на период застройки поселка. Потом мощность увеличивается.
Сейчас затеял обсуждение темы, чтобы определиться с кабелями и заземлением, т.к. надо делать фундамент под хозблок и сразу все "завести" и "вывести"...
По поводу заземления уточню в УК после праздников. Думал здесь по фото спецы всё разрулят...
Предложенную тему почитал, но там исходные данные подведения иные и в итоге получилось заземление у каждого строения типа чтобы не вести пятижильный кабель, а четырехжильный и потом его разделять. Мне кажется это излишне...
Давайте сначала...
Поселок, по которому вдоль дорог ПОД ЗЕМЛЕЙ разведены с одной стороны электричество и газ, с другой канализация и водопровод. На каждые 4 участка стоит железный короб...
К ним из под земли заходит четырех жильный кабель от брони которого к металлическому щиту идет заземление (скорее всего, это заземление самого кабеля от дурачков, которые захотят копать возле дорог и могут на него наткнуться).
Далее 4 провода подключаются к клеммам. От 3-х фазовых клемм кабеля идут к рубильнику и далее к автоматам. К нолевой клемме подключается толстый открытый провод заземления здесь же возле металлического короба, что по моему мнения и формируют PEN...
Далее в автоматов провода идут к счетчику и от нолевой клеммы тоже провод к счетчику.
И от счетчика отходит 4-х жильный кабель (фазы и как мне кажется PEN) c заземлением брони от металлического короба...
И вот этот кабель завожу в хозблок, где фазы завожу на УЗО, а PEN подключаю к ГЗК и от нее перемычку на другую клемму, которая и будет рабочим N. От последней провод к вводному УЗО, где уже есть фазы. Далее по схеме...
Получается, что заземление на участке мне делать не надо... От хозблока под землей прокладываю 5-ти жильный кабель...
Где я не прав?
SB3 написал: юра Т, да я ему вроде рекомендовал почитать эту тему, чтобы автор понял, какой бред получился у автора той темы.
Сижу, жду, пока он её реализует и начнет активно пользоваться, чтобы ... быстрее отписался о проблемах), надеюсь, что он сможет это сделать...
SB3, проблемы с головой у того кто в той теме так и нечего и не понял
Что там зарулит на счётчик - дело десятое , а вот "вспученная" краска и металл и вроде ржавчина на двух концах нулевого провода , при нормальных других контактах, говорит о том, что дело добром не кончится). И при ТТ последствия будут меньше).
SB3 написал: Zhekan, Zhekan, "пен" прошедший через счетчик - не "пен" уже.
SB3, в рекомендованной Вами теме писали, что делить ПЕН нельзя после коммутаторов, а счётчик им не является. До УЗО разделил и далее все будет работать???...
Zhekan написал:
Получается, что заземление на участке мне делать не надо...
как бы Вы не хотели выкрутиться, но если в розетках хотите видеть заземление, то и в земельку что то придется забить
юра Т, у меня нет задачи выкрутиться. Никто так и не написал как ПРАВИЛЬНО!!! У меня не воздушная ЛЭП, где требуется повторное глухое заземление... Есть заземление у распределительного щитка и далее оно ни куда не девается... и его можно выделить отдельно из общего проводника...
Предложенная мною схема не буде работать и от металлических бутовых приборов можно получить удар током???
Более НАДЕЖНЫМ будет сделать заземление возле хозблока и далее нигде с рабочим нулем не пересекать (т.е., ТТ)???
Zhekan, Zhekan, в вашем случае я бы всё равно ничего не делил). Пусть "специалисты" по делению расскажут как делить, наплевав на всё). Ну и ток короткого замыкания не мешало бы измерить, прежде чем делить.
И если можно ещё раз подробно описание с фотками, а-то какая-то каша получается (на мой взгляд).
Ещё раз обращаю ваше внимание на контакты нулевого провода на "шинах", почему они отличаются от остальных?) Вас это не настораживает?
SB3 написал: Zhekan, Zhekan, в вашем случае я бы всё равно ничего не делил). Пусть "специалисты" по делению расскажут как делить, наплевав на всё). Ну и ток короткого замыкания не мешало бы измерить, прежде чем делить.
И если можно ещё раз подробно описание с фотками, а-то какая-то каша получается (на мой взгляд).
Ещё раз обращаю ваше внимание на контакты нулевого провода на "шинах", почему они отличаются от остальных?) Вас это не настораживает?
SB3, контакты нормальные... это типа смазки на всех шинах...
юра Т написал:
там просто забитый кол, для щита, для дома этого маловато
А самое интересное, что проводник РЕ в виде брони кабеля , на основании чего ТС решает что
Zhekan написал:
Получается, что заземление на участке мне делать не надо...
dokar, не проводник РЕ в виде брони кабеля, а броня кабеля заземлена на РЕ...
РЕ идет от заземления металлического короба и там не кол забитый - у соседей переносили - так кран еле вытащил, а далее провод с палец толщиной - и на каком основании можно сказать что этого МАЛО!!!???