В батареи Конрад поставленных строителем попал воздух.
Слышно как журчит вода, греет только 1/3 батареи.
Трубы стояков горячие.
Причем воздух как-то попал в стояки именно сегодня.
Конрад не имеет клапана для спуска воздуха.
В прочем советские батареи тоже его не имели.
Как воздух удаляли из батарей?
Ps. У соседки выше сменены батареи на аллюминиевые с клапанами спуска.
Возможно удалить воздух через клапана ее батарей?
Воздух мог попасть в радиатор из-за неправильной установки радиатора.
Можно попытаться выключить циркуляцию.Если правильно установлен радиатор воздух выйдет в верхнюю точку, на последний этаж.
в верхнем углу радиатора конрад должен быть кран маевского. откручиваете отверткой или спец ключиком, подставляете баночку и сливаете воду. воздух тож выходит.
Конрад не имеет клапана для спуска воздуха- не может быть.... я правда, не видел конрад живьем, но он похож на керми, а у тех клапан есть.
Angel. написал :
Надо перекрыв байпас резко так поиграться кранами.
Пшикнул - закрыл.
Круто. Это типа крутанул гайку и закрутил? А если герметичность нарушиться?
Вообще тема закрыта. Как показала практика без всяких клапанов воздух сам удаляется из Конрадов за пару суток.
Единственное интересно как это происходит. Пузырьками всплывает? Уносится потоком вниз?