Сделал наружную декоративную проводку под освещение в небольшом деревянном доме кабелем ШРО 3х0,75. Планирую использовать светодиодные лампы мощностью 10 -20 вт на точку. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать данный вид кабеля в такой случае?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

glebuch написал:
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать данный вид кабеля в такой случае?

Нет. Хотя странно, с начало делаем, потом спрашиваем.
Описание читали?
Элементы конструкции кабеля ШРO
Жила — многопроволочная из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости. Жилы уложены параллельно
Изоляция — резина. Цвет: серый, черный, коричневый, желтый, оранжевый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый
Шнур со скрученными жилами с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной швейной нитки, синтетической нити или из их комбинации гибкий.
Видимо подкупила цена. А почему не ШВВП или ПВС? Хотя они по пожарной безопасности тоже не проходят.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

glebuch написал:
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать данный вид кабеля в такой случае?

Так это же провод для утюга

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

megrad написал:

glebuch написал:
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать данный вид кабеля в такой случае?

Нет. Хотя странно, с начало делаем, потом спрашиваем.
Описание читали?
Элементы конструкции кабеля ШРO
Жила — многопроволочная из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости. Жилы уложены параллельно
Изоляция — резина. Цвет: серый, черный, коричневый, желтый, оранжевый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый
Шнур со скрученными жилами с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной швейной нитки, синтетической нити или из их комбинации гибкий.
Видимо подкупила цена. А почему не ШВВП или ПВС? Хотя они по пожарной безопасности тоже не проходят.

megrad,Извините заранее за возможно глупый вопрос. Не могли бы вы пояснить, чем чревато использовать данный кабель для подключения светодиодной лампы/светильника? вроде мощность потребления небольшая , греться недолжно.

Alexey_Spb написал:

glebuch написал:
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать данный вид кабеля в такой случае?

Так это же провод для утюга

Alexey_Spb, да он самый внешне мне понравился,на стене хорошо смотрится ИМХО

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

glebuch написал:
внешне мне понравился,на стене хорошо смотрится ИМХО

Вы, что его прям по сгораемой деревянной стене проложили?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

glebuch написал:
чем чревато использовать данный кабель для подключения светодиодной лампы/светильника?

Ровно через 6 лет и 1 день изоляция кабеля рассохнется, и произойдет нечто ужасное.
П.С. Вероятность такого события субъективно оцениваю в 0,001%
П.П.С. Самый важный встречный вопрос: каким автоматом защищен этот "кабель"?

megrad написал:

glebuch написал:
внешне мне понравился,на стене хорошо смотрится ИМХО

Вы, что его прям по сгораемой деревянной стене проложили?

megrad, дерево обработано огне био защитой, но а вообще да. домик небольшой, одна комната, там 3 точки освещения всего, переложить проводку не проблема. Посоветуйте пожалуйста как поступить, чтобы было достаточно надежно, безопасно и визуально красиво. Возможно, как вариант, установить трансформатор и использовать уже сделанную проводку под 12 вольт?

cooler.od написал:

glebuch написал:
чем чревато использовать данный кабель для подключения светодиодной лампы/светильника?

Ровно через 6 лет и 1 день изоляция кабеля рассохнется, и произойдет нечто ужасное.
П.С. Вероятность такого события субъективно оцениваю в 0,001%
П.П.С. Самый важный встречный вопрос: каким автоматом защищен этот "кабель"?

cooler.od, пока никаким, посоветуйте пожалуйста безопасное, недорогое решение вопроса.

Надежно и безопасно - это кабель нг-ls в кабель-каналах. А чтобы визуально красиво - кабель-каналы с расцветкой под дерево. Бывают не просто бежевые/коричневые, а с текстурой дерева.

glebuch написал:
пока никаким, посоветуйте пожалуйста безопасное, недорогое решение вопроса.

Купите ретро-провод. Но это дорогое решение :-(

Провод от утюга я бы не стал ставить - у него маленький рассчетный срок службы.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

glebuch написал:
Возможно, как вариант, установить трансформатор и использовать уже сделанную проводку под 12 вольт?

Да, хорошая идея.
Блок питания должен быть с защитой.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

glebuch написал:
обработано огне био защитой,

Вы в курсе, что обработка проводится повторно через 3-5 лет. Всё зависит,
чем и как обрабатывали.

glebuch написал:
Посоветуйте пожалуйста как поступить, чтобы было достаточно надежно, безопасно и визуально красиво.

С деревом вечная проблема, хотя Вы ни кому сдавать не будете.

glebuch написал:
надежно, безопасно

Не всегда или вернее всегда не эстетично.

glebuch написал:
визуально красиво

Идеально светильники под медь с подводкой из медных трубок

Цена конская, да и дизайн так себе.
Мини кабель канал под дерево. Проводом РКГМ, ПАЛ, или ПВС нг LS

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.