Приветствую уважаемых форумчан!
Недавно была приобретена квартира в новостройке, 19 этаж из 21. На данный момент в ней от застройщика имеется ввод в квартиру ХВС и ГВС под потолком(фото не из моей квартиры, т.к. свою ещё не успел получить, только первично осмотреть), сделанная полипропиленом.
В квартире два санузла, расположенных в противоположенных углах. Фото санузлов с местами установок сантех приборов прикладываю. Фиолетовым отмечены канализационные стояки, синим и красным стояки ХВС и ГВС(как уже говорилось ранее, расположенные под потолком), С.Ш. - сантех шкаф(будет зашит в короб, доступ через люк).
Под входной дверью в стяжке у застройщика проложены трубы для радиаторов(Рехау). Собственно сабж: можно ли проложить трубы из одного санузла в другой поверху и закрыть их натяжным потолком? Насколько это распространённая практика и делает ли так кто-то вообще? Трубы планирую использовать Рехау штабиль с их же фитингами. Может кто-то сориентировать, хотя бы примерно, по цене такой разводки? Денег после покупки квартиры осталось немного, но и экономить на инженерных коммуникациях не хочется. Какой диаметр труб необходимо выбрать для протяжки из одного санузла во второй(прикладываю фото с размерами квартиры до перепланировки, обозначения сантех приборов от застройщика)?
Это первая часть моего вопроса.
Вторая касается сантехшкафа, а именно его элементов. На каждой лестничной площадке застройщиком сделан коллекторный узел и на 4 квартиры стоит редуктор, грязевик и счётчики ХВС и ГВС(фото прикладываю), необходимо ли дублировать редуктор и грязевик непосредственно в квартире?
Посоветуйте хорошие магистральные фильтры(ориентировочно на 100 микрон), но желательно бюджетнее, чем FAR.
Также прикладываю несколько фотографий 3D-модели будущей квартиры, возможно это поможет лучше понять мои вопросы.
Заранее благодарен за ваши ответы!
Sfairat31 написал:
Собственно сабж: можно ли проложить трубы из одного санузла в другой поверху и закрыть их натяжным потолком?
Можно.
Трубу 25 от туалета до туалета. В каждом туалета стоит коллектора и далее разводка 16 трубой к каждому потребителю.
Можно попробовать еще нержавейку от Valtec, будет дешевле Rehau.
Sfairat31 написал:
необходимо ли дублировать редуктор и грязевик непосредственно в квартире?
Sfairat31, Знакомая история, работал в Кудрово у Ленты в двух домах с такой разводкой. Вас с такой схемой ГВС дома ожидает большой сюрприз. Какое расстояние от коллекторной до санузла (ближайшего)?
Kranoff написал: Sfairat31, Знакомая история, работал в Кудрово у Ленты в двух домах с такой разводкой. Вас с такой схемой ГВС дома ожидает большой сюрприз. Какое расстояние от коллекторной до санузла?(ближайшего)
Kranoff, как раз в Кудрово и купил квартиру(дом ближе к Ленте который), коллекторный шкаф почти за стеной, метр-полтора может. Что за сюрприз расскажите?
АрменСПБ написал:
Трубу 25 от туалета до туалета . В каждом туалета стоит коллектора и далее разводка 16 трубой к каждому потребителю .
А если делать один коллектор в одном из санузлов и оттуда вести всё, будет много хуже?
АрменСПБ написал:
Можно попробовать еще нержавейку от Valtec , будет дешевле Rehau .
В пользу Рехау говорит простота монтажа. Буду делать разводку самостоятельно, до этого был опыт только с полипропиленом, поэтому этот аспект немаловажен. Не могли бы вы примерно сориентировать в стоимости материалов, если использовать Рехау?
АрменСПБ написал:
поставить кран и магистральный фильтр .
а насколько необходим обратный клапан не подскажите?
Sfairat31, горячую воду долго будете пропускать. В особенности в дальнем санузле и на кухне. В ближайшем поменьше. Это зависит еще от времени суток. Поменьше- это не значит мало. Вот у вас коридор 1,5 м, потом 1,5 сверху вниз до гребенки, потом сама гребенка и кусок трубы от стояка до гребенки (когда соседи по этажу не пользуются). Набирается приличный объём. И его надо будет сливать каждый раз, когда надо помыть руки, например.
По поводу обратных клапанов. А они стоят в коллекторном шкафу. Причём зачем-то по 2 штуки и на хв, и на гв. Один маленький, в штуцере счётчика. Другой большой внешний. Это белая фиговина с латунной крышкой, которую легко спутать с грязевиком. Один из них сильно заужает проход, другой склонен к закисанию. Я их менял, когда менял трубы от коллекторной до санузла. Ну а трубы я менял для того, чтобы в потолке не было никаких соединений и чтобы проложить более коротким путём. По этой ссылке квартира в соседнем доме. .
По диаметрам труб ситуация следующая. Если делать что-то наподобие как в той ссылке, диаметр тогда трубы между санузлами 25 диаметра, а обратка поменьше, я ставил 20.
Если подобного оборудования не ставить и только прокладывать трубы, тогда есть смысл диаметр и длину труб максимально уменьшить. Ну, чтоб горячую прогонять меньше. Делается таким образом: в коллекторной после счетчика горячей воды ставится тройник, от тройника кидаются две трубы 20 диаметра. Одна в один санузел, другая в другой, максимально коротким путём. Фильтров на горячую воду тогда нужно будет поставить 2. Один в одном санузле, второй в другом. Или общий фильтр в коллекторной, но это не удобно. Ну и самый простейший для реализации вариант, с наибольшим числом минусов, но тоже имеет место. Трубы от коллекторной в первый санузел 25 трубой, там поставить фильтры и оттуда кинуть трубу горячей воды во второй санузел диаметром 20. Все это имеет отношение только к горячей воде. На холодную лучше поставить 25 трубу от 1 санузла к другому, в любом из вариантов.
Целую инструкцию вам написал
Sfairat31, здравствуйте! Как ваши дела? Смонтировали водопровод? Буду безгранично вам признателен, если вы поделитесь своими впечатлениями как пользователь! Сколько по времени приходится пропускать воду? В какое время суток пропускаете меньше, а в какое больше? Ну и по схеме- если поделитесь, буду очень благодарен!
Sfairat31 написал:
Приветствую уважаемых форумчан!
Недавно была приобретена квартира в новостройке, 19 этаж из 21. На данный момент в ней от застройщика имеется ввод в квартиру ХВС и ГВС под потолком(фото не из моей квартиры, т.к. свою ещё не успел получить, только первично осмотреть), сделанная полипропиленом.
В квартире два санузла, расположенных в противоположенных углах. Фото санузлов с местами установок сантех приборов прикладываю. Фиолетовым отмечены канализационные стояки, синим и красным стояки ХВС и ГВС(как уже говорилось ранее, расположенные под потолком), С.Ш. - сантех шкаф(будет зашит в короб, доступ через люк).
Под входной дверью в стяжке у застройщика проложены трубы для радиаторов(Рехау). Собственно сабж: можно ли проложить трубы из одного санузла в другой поверху и закрыть их натяжным потолком? Насколько это распространённая практика и делает ли так кто-то вообще? Трубы планирую использовать Рехау штабиль с их же фитингами. Может кто-то сориентировать, хотя бы примерно, по цене такой разводки? Денег после покупки квартиры осталось немного, но и экономить на инженерных коммуникациях не хочется. Какой диаметр труб необходимо выбрать для протяжки из одного санузла во второй(прикладываю фото с размерами квартиры до перепланировки, обозначения сантех приборов от застройщика)?
Это первая часть моего вопроса.
Вторая касается сантехшкафа, а именно его элементов. На каждой лестничной площадке застройщиком сделан коллекторный узел и на 4 квартиры стоит редуктор, грязевик и счётчики ХВС и ГВС(фото прикладываю), необходимо ли дублировать редуктор и грязевик непосредственно в квартире?
Посоветуйте хорошие магистральные фильтры(ориентировочно на 100 микрон), но желательно бюджетнее, чем FAR.
Также прикладываю несколько фотографий 3D-модели будущей квартиры, возможно это поможет лучше понять мои вопросы.
Заранее благодарен за ваши ответы!
Sfairat31, Грязевики дублировать не надо ( без толку) , а вот отсекающий ,потом фильтр -колбу на (от 20 ти до 5 ти микрон ) на ХВС -прозрачный я поставил. И сразу предусмотрел в разводке подключение накопительного водогрея. Когда надоест " пропускать" воду -бак литров на 50 минимум очень выручает. Особенно когда дом " еще спит".
Kranoff написал: gavrik, вы тоже из Нового Оккервиля?
Kranoff, Нет. Поэтому ограничился мнением по фильтрам и водогрею. С необходимостью ( спорной) прокладывать трубы под потолком или еще где-то в таком духе, не сталкивался. У меня все трубы в открытом доступе . Лишь прикрыты дверками над унитазом ,за шкафчиком под раковину, за ванной и под столешницей на кухне. С двумя исключениями. Под плитку заведен гигиенический душ со смесителем в туалете и трубы до водорозеток над ванной.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.