Я нарисовал разводку рядом расположенных санузлов (малого и большого) по рекомендациям форума.
Дайте рекомендации что не так?
трубы после коллектора - металлопласт в гофре 1/2 - у нас продают LG, coes? не знаю чего выбрать.
арматура FAR.
Фитинги под обжим - марку пока не знаю?
а еще вопросы есть по смесителям встроенным. у них смесительный блок продается вместе или раздельно. я только нашел ibox hansgrohe и инструкцию к нему. кто нибудь подскажите как они устанавливаются.
вот что нашел
C трудом понимаю Вашу схему. У Вас есть изображение по типу принципиальной электрической схемы? Точки соединения/пересечения труб непонятны, у Вас стиралка подключена к горячей? Почему Вы не применяете трехходовой по горячей с бойлера? Что с ним произойдет в случае внезапного появления давления в горячей магистрали, если система запитана по горячей от бойлера? Канализация душа и стиралки совмещены, что приведет к фонтану снизу в душевой - это вот только вопросы за 2 мин просмотра... В общем красиво все конечно, но на плоскости все это нарисовать было бы более конструктивно для обсуждения
2Rubir
Насчет трехходового -куда мне его поставить? после редуктора? куда нужно отвод для этого вентиля подкллючать? бойлеру конечно поплохеет от этого если неправильно переключить.
канализация душа совмещена со стиральной? между ними присутствует еще и стояк центральный в котором есть куда всему потоку деваться.. к соседям снизу =)
если я не прав, поправьте меня как нужно.
весьма благодарен. но я не для красоты, а для наглядности строителям-универсалам.
deep написал : 2Rubir
Насчет трехходового -куда мне его поставить? после редуктора? куда нужно отвод для этого вентиля подкллючать? бойлеру конечно поплохеет от этого если неправильно переключить.
канализация душа совмещена со стиральной? между ними присутствует еще и стояк центральный в котором есть куда всему потоку деваться.. к соседям снизу =)
если я не прав, поправьте меня как нужно.
весьма благодарен. но я не для красоты, а для наглядности строителям-универсалам.
Насчет подключения по горячей бойлера. У Вас два варианта его подключения по горячей: А) С применением трехходового крана типа "Г", который будет коммутировать выходы бойлера и стояка горячей в Вашу разводку горячей воды. Такое подключение полностью исключит подмес горячей стояка к горячей бойлера. Б) С применением второго шарового крана ПОСЛЕ манометра редуктора. То есть коммутировать систему с бойлера на стояк горячей Вы будете только тогда, когда в горячем стояке будет давление на манометре - сначала отключите бойлер, затем включите горячий стояк.
Подключение бойлера по холодной. Тоже неоптимально. Зачем Вам слив 100 литров в канализацию? Сливайте в разводку холодной. Шаровой кран на тройнике на входе холодной, подключенный в разводку холодной. Сначала отключаете стояк холодной, затем сливаете холодную воду из бойлера.
Насчет канализации - да, сорри, не обратил внимания на эзопов язык (гигиенический! ).
Да, либо бойлер, либо стояк. Переключатель типа Г. Вот тут посмотрите, они вроде не дорогие:
Такие-же есть и у Valtec и у других.
Там, кстати, в соседней теме я вариант и по холодной с таким краном обсуждаю. Не хочу городить по два крана на каждую операцию. И так в стояке все в фиттингах и фильтрах будет.