Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5660223

Господа электрики подскажите как правильно и грамотно подключить стабилизатор на одну розетку. Проводка открытая в кабель каналах. Можно ли просто отсоединить кабель от розетки привернуть к клеммам стабилизатора, а другим куском подвести к розетке , можно ли использовать жёсткий кабель без клемников ( просто завернув колечком? Или надо ставить коробку, в ней делать соединения и потом от коробки на стабилизатор вести пятижильным кабелем. Стабилизатор планируется поставить рядом с розеткой на полочке.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15793

Slavka.sav, Вы бы марку стабилизатора представили. Ведь есть уже
с вилками и розетками.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, Стабилизатор "Энергия" на 3 кВА, были бы вилка и розетка и проблем не было, ну такое только до 2 кВА, да и если бы себе делал, то же не заморачивался бы особо, а то приятель попросил и хочется сделать не просто чтобы работало, но правильно , как положено, что бы в раздел про лжеэлектриков не попасть.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15793

Slavka.sav, стаб на что пойдёт? В принципе его можно поставить у щитка,
чтоб в глаза не бросался. А там в кабель канале всё выполнить.
В курсе,, что стаб нельзя загружать до заявленной мощности?

Slavka.sav написал:
Можно ли просто отсоединить кабель от розетки привернуть к клеммам стабилизатора, а другим куском подвести к розетке

Можно, правда не очень эстетично. Опять же такой вариант более выигрышный-меньше соединений
меньше потерь.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Slavka.sav, стаб на что пойдёт? В принципе его можно поставить у щитка,
чтоб в глаза не бросался. А там в кабель канале всё выполнить.
В курсе,, что стаб нельзя загружать до заявленной мощности?

Slavka.sav написал:
Можно ли просто отсоединить кабель от розетки привернуть к клеммам стабилизатора, а другим куском подвести к розетке

Можно, правда не очень эстетично. Опять же такой вариант более выигрышный-меньше соединений
меньше потерь.

megrad,

megrad написал:
Можно, правда не очень эстетично

Ну вот и хочу узнать ... может кто делал , как сделать , что бы красиво, безопасно. Возле щитка нет возможности, можно только у розетки.

megrad написал:
В курсе,, что стаб нельзя загружать до заявленной мощности?

Запас будет большой, он нужен только для стиралки 1900 ватт.

Slavka.sav,
Предлагаю не трогать существующую розетку.
Купить ПВС 2,5 кв.мм., вилку и розетку. ПВС разрезать на два куска нужной длины, на одном будет вилка, на другом розетка. Получится "удлинитель со стабилизатором".

Dennis_A написал:
Предлагаю не трогать существующую розетку.
Купить ПВС 2,5 кв.мм., вилку и розетку. ПВС разрезать на два куска нужной длины, на одном будет вилка, на другом розетка. Получится "удлинитель со стабилизатором".

поддерживаю. для подключения к клеммам стабилизатора оконцевать соответствующими клеммами или

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slavka.sav написал:
Проводка открытая в кабель каналах. Можно ли просто отсоединить кабель от розетки привернуть к клеммам стабилизатора, а другим куском подвести к розетке , можно ли использовать жёсткий кабель без клемников ( просто завернув колечком?

Так и делайте. Зачем что-то усложнять?
Я правильно понял, что это для кинопроектора?

Dennis_A написал:
Slavka.sav,
Предлагаю не трогать существующую розетку.
Купить ПВС 2,5 кв.мм., вилку и розетку. ПВС разрезать на два куска нужной длины, на одном будет вилка, на другом розетка. Получится "удлинитель со стабилизатором".

Dennis_A,

Dennis_A написал:
Получится "удлинитель со стабилизатором".

Думал над таким вариантом, может так и сделаем... просто не хотелось что бы лишние провода торчали.

avmal написал:

Slavka.sav написал:
Проводка открытая в кабель каналах. Можно ли просто отсоединить кабель от розетки привернуть к клеммам стабилизатора, а другим куском подвести к розетке , можно ли использовать жёсткий кабель без клемников ( просто завернув колечком?

Так и делайте. Зачем что-то усложнять?
Я правильно понял, что это для кинопроектора?

avmal,

avmal написал:
Так и делайте. Зачем что-то усложнять?

Хорошо, наверно так и сделаю как проще, я думал какие то особые требования к подключению есть.

avmal написал:
что это для кинопроектора?

Для стиральной машины.

Благодарю всех за помощь!