bogu, спасибо за комментарий! Про этажный щит буду говорить с УК. Имеющаяся в квартире проводка сделана ПуВ-1 по три провода на линию (а "тройку" в обозначениях я пропустил / надо понимать как "3 ПуВ-1 х 1.5" и "3 ПуВ-1 х 2.5").
SB3, (вопросом на вопрос) Вы, наверное, намекаете на селективное УЗО и 2Р АВ перед групповыми УЗО? Или я что-то упустил?
По правде говоря, общее (селективное) УЗО в моей схеме с дифф.защитой по всем линиям видится мне избыточным. Я бы лично его установил в этажном щите... Этажным щитом "рулит" электрик УК и как-то ревностно относится к его содержимому... Разговор с ним по этому поводу уже был, но взаимопонимания достичь не удалось.
Что касается 2Р АВ перед групповыми УЗО... Я ценю Вашу точку зрения (по нескольким темам на этом форуме) и готов рассмотреть целесообразность их установки. Хочется только понимать их необходимость (я все еще не уяснил для себя объект защиты для этих АВ), но это отдельная тема. Вы можете указать где можно почерпнуть больше информация о таком схемотехническом решении?
(Философское отступление) Бюджет всегда важен. Целесообразность его увеличения можно обсуждать. Безопасность важнее.
ПуВ - для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках. ПуВВ/ПуГВВ - для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков.
У второго, кроме изоляции жилы, есть еще и внешняя оболочка, он толще.
Dennis_A, ПуВ проложил застройщик в замоноличенных ПНД-20. Эта проводка будет использована, поскольку сечение проводов удовлетворительное. Для новых линий буду прокладывать ВВГ-нг.
ankra, Побольше это побольше. 2п автоматы - УЗМ - неотключаемые линии - что-еще-в-голову-придёт - голосовое оповещение о результатах тестирования состояния проводки по утрам. И щит от пола до потолка.
Нормально и так. Щиток на 36 модулей под завязку. А провод четвёрку перетяните на шестерку, раз он у вас в трубах от застройщика О_о.
Шаумбург? О_О
Если вы не в России_Украине_Белоруссии - то лучше уточнять местные реалии. А то мало ли - может у вас не только провод в трубе от застройщика, но и негров линчуют. (Впрочем, у меня - Краснодар, совершенно без оснований).
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
bogu написал: ankra, Побольше это побольше. 2п автоматы - УЗМ - неотключаемые линии - что-еще-в-голову-придёт - голосовое оповещение о результатах тестирования состояния проводки по утрам. И щит от пола до потолка.
bogu, "Лучшее - враг хорошего" . Неотключаемые линии - нет ("баловство" ИМХО). Про 2Р АВ - не понимаю необходимости (пока "нет"). УЗМ (РН) - если останется место в щите. Планирую уложится в щит на 36 модулей.
Нормально и так. Щиток на 36 модулей под завязку. А провод четвёрку перетяните на шестерку, раз он у вас в трубах от застройщика О_о.
Линию на вар.панель перепроверю. М.б. все-же 6 квадратов проложили, а неопытный глаз соврал. В противном случае - перетяну.
Шаумбург? О_О
Если вы не в России_Украине_Белоруссии - то лучше уточнять местные реалии. А то мало ли - может у вас не только провод в трубе от застройщика, но и негров линчуют. (Впрочем, у меня - Краснодар, совершенно без оснований).
Шаумбург - это так определил мое местоположение движок форума (не знаю как поправить ). На самом деле я из Питера.
ankra написал:
Автоматы на линиях освещения и УЗО #10 можно заменить на АВДТ В10 или С6.
Какую вы хотите модульку ставить?
Если то, как у вас нарисовано - то оно уже занимает 34 модуля включая счетчик, который (как я не давно узнал) создаёт некоторые проблемы при коммутации стоящих под ним на следующей рейке автоматов.
Никакого смысла ставить дифавтоматы на свет лично я не вижу. Если вы таким образом хотите сэкономить место в щитке, то по-моему дешевле будет купить щиток на 48 модулей, чем заменить УЗО+3 АВ на 3 дифавтомата шириной в один модуль.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
ankra написал:
Автоматы на линиях освещения и УЗО #10 можно заменить на АВДТ В10 или С6.
Какую вы хотите модульку ставить?
bogu, Надеюсь найти все у Schneider Electric.
Если то, как у вас нарисовано - то оно уже занимает 34 модуля включая счетчик, который (как я не давно узнал) создаёт некоторые проблемы при коммутации стоящих под ним на следующей рейке автоматов.
Спасибо за информацию!
Никакого смысла ставить дифавтоматы на свет лично я не вижу. Если вы таким образом хотите сэкономить место в щитке, то по-моему дешевле будет купить щиток на 48 модулей, чем заменить УЗО+3 АВ на 3 дифавтомата шириной в один модуль.
Я подумал об объединении трех линий освещения под один АВДТ.
Вся схема пока еще влезает в щит на 36 модулей...
SB3 написал: bogu, вы давайте советы от своего имени.
SB3, если вы смогли прочесть где-либо в моих сообщениях "Советы от SB3" - прошу меня простить, я вошел под вашим логином случайно. И измените пароль от своего аккаунта. Насколько я тут вижу - все мои сообщения написаны под моим логином.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
bogu написал: ankra, Побольше это побольше. 2п автоматы - УЗМ - неотключаемые линии - что-еще-в-голову-придёт - голосовое оповещение о результатах тестирования состояния проводки по утрам. И щит от пола до потолка.
bogu, это сугубо ваше личное мнение или вы ответили на вопрос, который был мне адресован?)
Схема рабочая.
ИМХО, оставила бы АВДТ на варочную (при большом желании - еще и на стиральную машину).
Остальные линии распределила бы под 2-4 ВДТ. Вышло бы бюджетнее (если это имеет значение).
SB3, идите ко мне в личку, если у вас есть лично ко мне вопросы. Или создайте отдельную тему по этому поводу. Флуд не самое лучшее, что есть в этом форуме.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
bogu, флудите здесь вы), сидите тут "без недели месяц", а уже ц/у раздаёте. Я вам задал конкретный вопрос, ваш ответ должен был быть "моё личное мнение" или "за вас ответил", а не та шняга.
Олечка написал:
Схема рабочая.
ИМХО, оставила бы АВДТ на варочную (при большом желании - еще и на стиральную машину).
Остальные линии распределила бы под 2-4 ВДТ. Вышло бы бюджетнее (если это имеет значение).
Олечка, Спасибо за комментарий! Попробую "поколдовать" с оставшимися АВДТ. Примерный бюджет меня устраивает. Не хотелось бы уменьшать его за счет снижения удобства эксплуатации (это я про 2 УЗО ).
Стиральная машина будет стоять в сан.узле, поэтому линию СМ и розетки в с/у я намеренно объединил для защиты 10мА АВДТ типа А.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.