Господа строители, Подскажите плиз как перекрыть цоколь дома 15, 5х 8,5 м?
Является ли прекрытие по профнастилу оптимальным решением или есть другие варианты?
Технология АЛЬБЕРТ показалась интересной. но подозреваю, что дорого
Пролеты - по 4, 25м.
Читал методику расчетов, но там- черт ногу сломит, так сложно все.
Ведь есть же практика изготовления таких перекрытий для одно-двух этажных домов.
И как стены на него ставить? Намерен возводить один этаж по технологии ТИСЭ -3

Непонятно .что вас смущает?
Можно по профнастилу,можно в типовом варианте (по фанере или доски если кач. поверх.не беспокоит)

старыймастер написал :
Является ли прекрытие по профнастилу оптимальным решением или есть другие варианты?

старыймастер написал :
Намерен возводить один этаж по технологии ТИСЭ -3

Не нравится мне это..ТИСЭ, и дома мне их не нравятся.Ветерок дунул, ходи щепки на дрова собирай

Наберите в поиске фразу- "конструкторский ликбез". В том году мусолили это. В итоге- автор темы положил плиты, а я двутавровые балки.
Методика расчета- очень просто. Пусть не морочат голову господа!
У меня тоже пролеты по 4,25. Считается все за 15 минут.

Здесь есть практический опыт:

Железный потолок не есть хорошо...
Удачи!

Михалыч написал :
Железный потолок не есть хорошо

Михалыч если это ко мне, я не говорил что это хорошо.
Ссылочки конечно любопытно, но по деньгам непонятно, эти "плиты" и технологии при продаже
дешевле получаются?

Михалыч написал :
Пусть не морочат голову господа!

Это точно.

Светофор написал :
Михалыч если это ко мне,
.

Нет.
Ручной труд- а здесь бетон лить, разглаживать и т.д. всегда дороже и качество гуляет..

для Михалыча:
Работаю конструктором (расчет строит. конструкций и др.).
На ваш вопрос легко отвечу.


-Является ли прекрытие по профнастилу оптимальным решением или есть другие варианты?


Монолитное перекрытие по профнастилу - хорошее решение.
Я применяю при проектировании, но в определенных условиях.
Подрядные организации в редких случаях выдерживают проектные требования
к классу бетона и т.д.Потому что качественно выполнять монолитные конструкции
мало кто умеет. Это я говорю о тех, кто профессионально этим занимается, что
уж говорить о частном строительстве своими силами. Например, по проекту
колонны из бетона кл. В15. После нагружения колонны завалились. *ля что такое ?
Сразу вилы направляют на конструктора. После разбирательств и экспертизы
колонн, выяснилось, что рабочие не смогли выдержать класс бетона нужный,
было гораздо меньше - В10.
Вам посоветую применять для прекрытия подвала конструкции заводского
изготовления. Берите пустотные плиты перекрытий, длиной 9 м.Группа несущей способности - вопрос. Какие нагрузки в помещениях ? Однозначно берите не меньше - 6 кПа. Маркировка плиты следующая - 1ПК 90.15-6Ат (для опирания по двум сторонам).
Пожарники достают, при включении в работу профнастила.


И как стены на перекрытие ставить?


Стены разные бывают. Так какие стены ? Полагаю вам можно обойтись
перегородками из гипсокартона с плитой внутри из минерального, базальтового волокна . Вес такой перегордки 50-70 кг/м2. От конструкции зависит.

Спасибо!
Я свои проблемы в этом плане уже решил.
Сейчас с отоплением борюсь...