Нужно подключить дом. Предлагают 3 фазы или 1 на выбор. Выбрал 1 фазу т. к. нет 3 фазного оборудования. Правильно ли набросал схему щитка? Схема Щит Центральный.jpg

Щит 2 в разработке, отдален от ввода на метров 7-8. В нем автоматы на кухню (газ плита, возможно в будущем электродуховка) санузел (стиралка водогрейка и т. п.) котельная (газ котел, отопление), комната

Предлагают вводной автомат снизить до 40A т. к. слишком большой ток короткого замыкания. Что скажете?

Какая у вас выделенная мощность?

Кто измерял сопротивление петли фаза-ноль, либо рассчитывал ожидаемый ток КЗ?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

gpetrv,
Картинка нечитаема.
Есть ТУ?
Какую мощность предлагают при 3 фазах и какую при одной?

про выделеную мощность местный электрик который будет подключать ничего не сказал. Типа ставь сколько хочеш в пределах разумного. И соответственно измерения никто не делал. Поэтому и думаю какой вводной автомат лучше поставить 50А класса В или на 40А (как рекомендовал электрик).

gpetrv, картинка

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

gpetrv написал:
Выбрал 1 фазу т. к. нет 3 фазного оборудования.

То есть ограничили себя по мощности в 3 раза. А когда появится?
Rumato, правая клавиша мыши на картинке пункт открыть оригинальное изображение в новом окне.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, не знаю когда появится и появится ли вообще. Поэтому хочу заложить максимальную мощность в 1 фазу. Для дома с газом хватит и 1 фазы думаю??? Для 3 фаз еще счетчик менять придется (стоит старый, электрику переделываю)и автоматика дороже. Кстати счетчик на 47А а вводной на 50А можно ли?

и УЗО на входе может заменить на 63А 100мА???

gpetrv,
У Вас газ подведен в дом?
Ставьте С40. И одну фазу. Хватит за глаза и проблем меньше будет.

Rumato, вводной с 40 а на группы лучше клас В? и узо тогда 50А 100мА? клас А или АС?
и для 40А медь 10мм2.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

gpetrv написал:
Для дома с газом хватит и 1 фазы думаю???

Ну да то ли 30 кВт, то ли 10. 5-6.

gpetrv написал:
и автоматика дороже

С чего это, если только ввод.

gpetrv написал:
Кстати счетчик на 47А

Какого года? Если срок поверки прошёл, то менять.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, а куда 30 кВт Деть? Сейчас сижу на автомате в 16А и алюминий старый - пока не вырубает. вопрос 40А или 50А. А дороже ввод
и счетчик (про замену не говорили да и ладно пока)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

gpetrv написал:
а куда 30 кВт Деть?

В курсе: в хозяйстве...

gpetrv написал:
Сейчас сижу на автомате в 16А и алюминий старый

Тады зачем телодвижения?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

gpetrv, а заземление-то будет какое-то?

megrad написал:

gpetrv написал:
а куда 30 кВт Деть?

В курсе: в хозяйстве...

gpetrv написал:
Сейчас сижу на автомате в 16А и алюминий старый

Тады зачем телодвижения?

megrad, на 16А это как на пороховой бочке

SB3, Заземление будет. арматура в землю - вода близко

Электрик говорит что если поставить на 50А вводной то такого тока КЗ небудет.

как я понял конкретных измерений нет ответов тоже нет .....ставлю С40 вводной...надеюсь в хозяйстве мощности хватит

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

На ввод лучше предохранители поставь.

AlekSss, ??????

тему можно закрывать