Нужно подключить дом. Предлагают 3 фазы или 1 на выбор. Выбрал 1 фазу т. к. нет 3 фазного оборудования. Правильно ли набросал схему щитка? Схема Щит Центральный.jpg
Щит 2 в разработке, отдален от ввода на метров 7-8. В нем автоматы на кухню (газ плита, возможно в будущем электродуховка) санузел (стиралка водогрейка и т. п.) котельная (газ котел, отопление), комната
Предлагают вводной автомат снизить до 40A т. к. слишком большой ток короткого замыкания. Что скажете?
про выделеную мощность местный электрик который будет подключать ничего не сказал. Типа ставь сколько хочеш в пределах разумного. И соответственно измерения никто не делал. Поэтому и думаю какой вводной автомат лучше поставить 50А класса В или на 40А (как рекомендовал электрик).
gpetrv написал:
Выбрал 1 фазу т. к. нет 3 фазного оборудования.
То есть ограничили себя по мощности в 3 раза. А когда появится? Rumato, правая клавиша мыши на картинке пункт открыть оригинальное изображение в новом окне.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, не знаю когда появится и появится ли вообще. Поэтому хочу заложить максимальную мощность в 1 фазу. Для дома с газом хватит и 1 фазы думаю??? Для 3 фаз еще счетчик менять придется (стоит старый, электрику переделываю)и автоматика дороже. Кстати счетчик на 47А а вводной на 50А можно ли?
megrad, а куда 30 кВт Деть? Сейчас сижу на автомате в 16А и алюминий старый - пока не вырубает. вопрос 40А или 50А. А дороже ввод
и счетчик (про замену не говорили да и ладно пока)