Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5673380

Случилась на днях неприятность - верно служившая верой и правдой три года печка начала выбивать узо при включении.
Включил в ту же розетку без заземления (через удлинитель), потыкал мультиметром - на внутренней поверхности заметный потенциал (второй конец к заземлению прикладывал) - работает, узо не выбивает.
Решил нести в ремонт.
Но тут возьми да и перепутай удлинители - вместо того, который без заземления, включил через тот что с заземлением. И о чудо! Работает.
И потенциала на внутренней поверхности нет.
Для очистки совести переткнул штепсель от печки напрямую в розетку - выбивает.

Если кто сможет, разъясните, пожалуйста, как два метра дополнительного кабеля могли помочь в борьбе с узо?

А штепсель одинаково в розетку подключали? Не пробовали повернуть другой стороной?

спасибо! попробую вечером.

покрутил штепсель удлинителя (тот что с заземлением) - разницы нет... работает..
без удлинителя - вышибает..

kirill123 написал:
покрутил штепсель удлинителя (тот что с заземлением) - разницы нет... работает..
без удлинителя - вышибает..

Чудеса... У удлинителя действительно есть "заземление"? Попробуйте прозвонить PE контакт вилки удлинителя и его розетки.