#5679060

А составитель сборника задач кто, Фельдман или Семёнов?

Вы студент и не можете сдать лабу, я правильно понимаю?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

AGstark,
На входе (3-х полюсный АВ) - трехфазный.
Каждая нагрузка - однофазная.
Ток нагрузки = Мощность/220 В.
А вот пусковой ток - это несколько иное, сильно зависит от типа нагрузки, емкостной, индуктивный или резистивный. Проявляется только в момент включения и на токовые характеристики АВ почти не сказывается, кроме случая мощных электродвигателей (более 3-4 кВт), там АВ нужны с характеристикой "D".
А Вам то зачем эти премудрости, для домашнего освещения с этим не заморачиваются, бессмысленно.

Микитович написал:
На входе (3-х полюсный АВ) - трехфазный.
Каждая нагрузка - однофазная.
Ток нагрузки = Мощность/220 В.
А вот пусковой ток - это несколько иное, сильно зависит от типа нагрузки, емкостной, индуктивный или резистивный. Проявляется только в момент включения и на токовые характеристики АВ почти не сказывается, кроме случая мощных электродвигателей (более 3-4 кВт), там АВ нужны с характеристикой "D".
А Вам то зачем эти премудрости, для домашнего освещения с этим не заморачиваются, бессмысленно.

Посмотрите вторую тему от этого товарища -

Это походу ученик ПТУ или первых курсов инста, решил при помощи форума домашку решить.

В этом стремлении нет ничего плохого, кроме того что он хочет чтобы ему решили все полностью, а не проконсультировали по непонятным моментам или сомнениям.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru