Уважаемые форумчане, особенно гуру!
Прошу покритиковать мое творчество.
Квартира большая, подвод 10квадратов. Хочу поставить на этаже автомат на 63А + селективное узо на 300мА
По квартире планирую разводить ВВГ
Состав щитка с разбивкой по группам в таблице
Селективное УЗО берите на 100мА.
Теплые полы выносите на свои АВ и хотя бы одно их УЗО.
Дифы лучше заменить на связку АВ+УЗО
Три кондея без УЗО - нее, лучше три линии 2Р АВ(1Р+N) - УЗО 30мА.
Линия холодильника, аквариума, морозилки -одна?)
На вар. панель 32А АВ
На духовку 2,5мм.кв.
10мА УЗО обычно ставится на одну линию ( на один потребитель).
Поставьте групповые 2Р или 1Р+N АВ перед групповыми УЗО.
На фига вам водонагреватель на 7кВт да ещё на одной линии со светом?
Номиналы всего пока не трогаем.
На кой 100 мА достаточно.
Духовка на 3 мм 2 порадовала, если ТУшный такой найдёте. Хватит 2,5 мм2,
так как режимы вместе не работают.
УЗО на 10 мА явно перегружено. Какой бренд заложен в бюджет?
На комп достаточно обычного АВ. Индикацию напряжения , ОПС, аквастрож не планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
**Bercut880 [написал]
На кой 100 мА достаточно.
Духовка на 3 мм 2 порадовала, если ТУшный такой найдёте. Хватит 2,5 мм2,
так как режимы вместе не работают.
УЗО на 10 мА явно перегружено. Какой бренд заложен в бюджет?
На комп достаточно обычного АВ. Индикацию напряжения , ОПС, аквастрож не планируете?
megrad, Это я чтото накосячил ))) конечно 2,5 на духовку.
Селективное заменю на 100.
Бренд думал Шнайдер
ОПС - планирую, куда лучше подключить? Думал на неотключаемую линию (отпуск)
теплые полы в ванной надо ли цеплять на УЗО 10мА или можно на 30?
SB3,
Линия холодильник+морозильник одна, на акву будет отдельно
зона балкона - не хотел ее на отдельный автомат вещать, а вместе зоны точно не будут пользоваться
Хватит ли 32А на варочную панель?
Тогда может и одно УЗО - на акву с хол., но 2АВ)
32А на вар. хватит.
Теплые полы вполне можно на 30мА УЗО, все ваши два, но именно на УЗО только теплых полов.
Вы вообще не переживайте, если ваша схема будет слегка больше и т.д., вы посмотрите хотя бы как это должно быть, а оставить 2 УЗО ( в вашем случае три, с учётом селективного ) на всё, вы всегда успеете.
SB3 написал:
Тогда может и одно УЗО - на акву с хол., но 2АВ)
32А на вар. хватит.
Теплые полы вполне можно на 30мА УЗО, все ваши два, но именно на УЗО только теплых полов.
Вы вообще не переживайте, если ваша схема будет слегка больше и т.д., вы посмотрите хотя бы как это должно быть, а оставить 2 УЗО ( в вашем случае три, с учётом селективного ) на всё, вы всегда успеете.
Если они у вас кВт по 2-3 будут - вполне.Всегда же можно написать хотя бы в тех. поддержку производителя в РФ, надеюсь, что у вас не какая-нибудь экзотика). Это если сомневаетесь).
Если есть желание и возможность 2РАВ - УЗО на каждый т.п.
SB3 написал:
но тогда на всякий случай места в щите надо оставить побольше,чем процентов 20-25).
Насчитал 27 модулей по таблице, не влезет. Если только все нули под УЗО запихивать, и стопора не ставить.
Скорей 4х12 нужен, в идеале 5х12. Хотя и 3х18 пошёл бы, но больно громоздко выглядит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Немного доработал.
По поводу УЗО на 10мА - как разгрузить? Поставить 3 УЗО+АВ на детскую, ванную и стиралку? или на дифавтоматы?
УЗО тип А или достаточно АС?
Как можно уменьшить схему? Сейчас получается 42модуля.
Планировал на Schneider Electric Acti9, но чтото дороговато получается. На что можно поменять для снижения стоимости?
Начинается) Собирайте на ИЕК, но нормальную схему, сократить - только объединить какие-то линии через распред. коробки, диф компа заменить на АВ и повесить на какое-то УЗО 30мА. Ещё меньше - это будет кроилово) Пробуйте как "Радио" делал - всего 2 УЗО и 16 АВ))))
SB3, ну тут больше вопрос денег.
Как уважаемые гуру относятся к Астро-УЗО? Может все УЗО на Астро заменить?
И от какого производителя щиток использовать?
начинается ) Собирайте нормальные решения, а уж какое конкретно оборудование это вообще для домашнего щита дело пятое. у тс просто автоматы и узо. они ни с кем не общаются, команд не выполняют, о статусе не отчитываются. как то так.
имхо, иэк купить всегда успеете, его не импортозаместят )
УЗО 25А 10мА не рекомендую ставить на всю эту группу, во избежание ложных срабатываний. УЗО 10мА обычно ставят на отдельную линию, для одного отдельного потребителя. На группу линий рекомендую использовать УЗО 30мА. И номинал по допустимому току поднять.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
SB3 написал:
100мАS Берите или ИЕК ,или "астро-узо"
Видно, что человек не в теме. Так говорит "берите", как будто их пошел и взял.
Не знаю, как там у "астро", но у иека 8 недель поставка эдакой экзотики. А реально еще больше.
SB3, Теплые полы на отдельных АВ,
на кондеи зачем 2P, если они под УЗО?
10мА убрал
по-моему не поставил только 2P АВ перед каждым УЗО, но этот пункт для меня вызывает сомнения, на большинстве схем, которые я видел АВ перед не ставили, но могу ошибаться
Селективное УЗО берите на 100мА. - ок
Теплые полы выносите на свои АВ и хотя бы одно их УЗО. -не сделали
Дифы лучше заменить на связку АВ+УЗО - ок
Три кондея без УЗО - нее, лучше три линии 2Р АВ(1Р+N) - УЗО 30мА. - 1/3
Линия холодильника, аквариума, морозилки -одна?) - ок
На вар. панель 32А АВ - ок
На духовку 2,5мм.кв. - ок
10мА УЗО обычно ставится на одну линию ( на один потребитель). - ок
Поставьте групповые 2Р или 1Р+N АВ перед групповыми УЗО. - не ставят , потому что "экономные" очень, можете попробовать 2 УЗО на всю квартиру поставить. С вас пока не берут деньги за то, что вы рисуете. Нарисуйте хороший вариант, потом делайте что хотите.
На фига вам водонагреватель на 7кВт да ещё на одной линии со светом? - отдельной линией на своё УЗО
Номиналы всего пока не трогаем. - ок
Балкон в 5 группу хотя бы с 2Р (1Р+N) АВ на эту линию, убрав оттуда водонагреватель - отд. линия.
Теплые полы своей группой.
Полотенцесушитель объединить со стиралкой.
На смешанные группы розеток и света ставьте 2Р(1Р+N) или на розетки, или на осв. хотя бы.
То есть ещё + 4 УЗО ( ещё два на кондеи -в лучшем случае, +на водонагреватель и + на т.п.) с соотв. кол-вом АВ.
SB3, водонагреватель будет проточного типа и будет задействован 10 дней в году. 7кВт это на будущее, сейчас есть 5кВт и линию для него планирую привести в отдельную розетку.
Почему ничего нельзя включать в группу теплых полов?
Балкон тоже буду пользовать очень редко, максимум свет
Автоматы 2P перед УЗО добавлю
Вот балкон вам и советовал повесить на группу розеток с 2Р АВ на него.
Не понимаю смысла проточника в 7кВт на 10 дней в году, может на 3кВт под 10мА УЗО?
По теплым полам - делайте как хотите, я вам сказал лучший вариант с ними 2Р(1Р+N) - УЗО 30мА - два 2Р(1Р+N) соответствующего номинала
Bercut880, это образное выражение). Если есть желание - нарисуйте мой вариант и я от вас отстану). Потом набегут желающие сократить и т.д.), а вы уж затем как-нибудь определитесь).
Попробуйте посмотреть , чтобы совсем по феншую было , ВД1-63S 2Р 80А 100мА MDV12-2-080-100
Вдруг кроме надписей между ними действительно есть разница).
jaja, Димон с вами будет не согласен), не я один ему подобные таблички показывал - толку никакого).
Ответа зачем же нужны 2Р и 4РАВ тоже никак никто дать не может и вы тоже похоже не можете). Или не хотите?)
Давайте ещё раз, какие недостатки у схемы 2Р АВ+УЗО+нагрузка - кроме"дорого, много места, не надо"?)
Если вы не видите плюсы, назовите недостатки.
А я вижу, но не скажу).
В общем кроме как "смысла не вижу", вам против 2Р АВ - УЗО - нагрузка сказать нечего?) Других недостатков нет, кроме "дорого и много места"?)
Придется в DEVI звонить, спрашивать почему у них в инструкции 2Р выключатель). В ИЕК тоже придётся звонить, а-то никто не знает зачем 2Р и 4Р нужны)
Давайте ещё развлечёмся, а-то вопрос про сигнализацию поднимался на форуме)
3.1.19
Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; - вот откуда пошло 25А на розетки)))
Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4. - так что нет никаких противопоказаний в УЗО на охранную сигнализацию в квартире), т.к. кража это одно, а пожар совсем другое)))