Пришлось купить бокс чтобы починить сгоревшие линии освещения + линию на улицу. Пришла идея использовать древний толстенный кабель AWG 8 (еще от старых хозяев остался), он ведет сразу в главный щиток. От бокса отходит 3 линии: ШВВП на розетки на улицу (коротенький сверху) NYM 2x2.5 на баню и NYM 3x1.5 на свет в котельную. Соответственно, купил ABB SH201 C10 (2шт) и C16 на баню.
Вопросы: что делать с приходящим толстым кабелем? Его длины не хватает, чтобы завести на гребенку автоматов сверху.
И как быть с коротким ШВВП? Как наращивать? Гильзами?
mironoff написал:
Ах да, как быть с расцветкой немецкого кабеля? Он красно-черно-белый
И? чёрный - земля, красный - фаза, белый - ноль. Фазу найдёте индикатором, ну а землю и ноль
определите-либо методом научного тыка (отключая их в щите, для большей достоверности) либо
взять переноску и прозвонить цешкой или аркашкой. Потом оденьте термоусаживаемые трубки нужного
цвета, или подмотайте цветной ПВХ изолентой.
mironoff написал:
и еще зачем-то с оголенной тонкой жилой.
Можно заизолировать и не подключать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
перегрузите или контакты не прожмёте, оно и придёт.
Это-то понятно, автоматы затем и ставят, что бы они отключали линию по перегрузке, по КЗ. Мне про контрольный провод и УЗО интересно узнать.
Wernand, про такую вещь как старение изоляции слышали? Вот при возникновении утечки с фазной или нулевой жилы на защитную и произойдет срабатывание УЗО. Таким образом кабель обесточится. С другой стороны при пожаре по причинам от проводки не зависящим при нагреве кабеля и расплавлении изоляции УЗО опять же сработает, (предвижу вопросы -а вот не всегда возгорание возникает именно рядом со щитом).
Еще один вопрос, про заземление. Начну с того, что ввод в дом воздушкой, люминь 16 квадратов, однофазный, длина линии от щитка до столба ЛПХ - 130 метров, от того столба до ТП еще 350 метров. Ни на одином из столбов нет повторного заземления.
При приемке газового котла был установлен контур зазамления, но заземлен был лишь корпус котла (проводом ПуГВ 10мм2, прикреплен гильзой под гайку к корпусу). Котел питается от стабилизатора, провод заземления от стабилизатора идет на колодку заземления в щитке сверху, колодка соединена с нулевой колодкой при помощи перемычки.
Сосвем недавно начались проблемы с котлом: то продырявился теплообменник, теперь медная трубка (котел Viessmann). Характер повреждения: как будто иголкой продырявлены. Мастер-газовщик сказал, что есть возможные траблы с заземлением. Из-за чего при поджиге через котел шли блуждающие токи.
Вызвали профессионального инженера из электромонтажной компании. Замерили сопротивление контура - вроде проходит: 8,8 Ом (предел 10 Ом). Какая его идея: от распайки с контура проложить еще один ПуГВ до сабжевого подвального щитка в земляную колодку (где также сидит черный старый толстый кабель). Тот самый черный кабель в основном щиткке посадить на земляную колодку, а также соединить земляную и нулевую колодки перемычкой 0,75 мм^2 (что-то типа уравнивания потенциалов из-за длинной линии.) Малое сечение для того, чтобы в случае проблем на линии она безболезненно расплавилась.
Ну что думаете? Здравые ли мысли? Не нарушают ли они ПУЭ?
В общем мы посовещались и решили перемычку между нулем и землей убрать, непредсказуемо может вести. Решили поставить плавкую вставку на 20 ампер. Ах да, соединение будет после вводного автомата.
megrad, жаль, но что делать(
К следующей субботе куплю ВВГ-нг 2x4 на питание подвального бокса и ПуГВ 10 на заземление. А пока немного реконструировал основной щит. Поставил двухполюсник на ввод, заменил провода от него до счетчика на ПуГВ 16. Пришлось поставить дин-рейку вне щитка, места мало. Там теперь две главных шины на землю и ноль и два автомата: один на подвальный бокс, другой на розетку для роутера. Ну и плавкая вставка на 25 ампер - соединяем ноль и заземление. Да да да, нарушаю ПУЭ, но иначе никак.... По автоматам такая ситуация. Один ABBшный из запаса, а новые - Legrand TX3
megrad, Страшно было жить до реконструкции ,сейчас вполне цивильно, ну разве из правого щитка выкинуть нахрен автоматы и поставить ABB S201. Нулевая шина и заземляющая шины новые, так что контакты подтянуты.
Ну еще счетчик напрягает, 19 лет ему) Вот думаю что с ним делать, а это зависит от того, стоит ли мне тянуть 3 фазы. Дороговато получается: 100 метров бронекабеля (воздушку надо ликвидировать однозначно, некрасиво)
dokar, У нас один договор с Мособлэнерго на 27 домов, ТП тоже в общей собственности. Пока сумма показаний всех 27 домов сходится с общим счетчиком, никто бегать по домам не будет.
Ах, еще один вопрос. Что делать с фазным проводом? Ща по временной схеме подключено всё. А что надо:
От счетчика уходит 16 квадратов, и его: подключить к гребенке автоматов правого бокса (10 или 16 квадратов), а также к двум автоматам на рейке (что снизу). Автоматы насиловать не хочу, они же не клеммники.
Я думаю, может поставить шину от ABB (BRU80A)?
P.S. На нижние нужно минимум 6 квадратов, скоро еще одну линию протяну.