Доброго времени суток друзья. Всегда занимался слаботочкой, но возникла необходимость полностью переделать проводку в гараже, т.к. онному уже 45 лет и все что было, стало пожароопасно. Собственно составил схему с описанием. Хотелось бы услышать мнения по этому поводу. Спасибо!
P.S. В гараж приходят 3 фазы. Все 3 я и буду заводить в вводной автомат, но использовать буду только одну. Такое решение принято в связи с тем, что старое оборудование на 380 вольт не используется, а одна из фаз периодически отгорает в щитовой, так что бывает необходимость "перекинуть" ее, чтобы всё работало.
Фазу хагеровским СФТ очень душевно перекидывать, я у себя такой поставил.
Хотя то устройство у коллеги megrad выглядит неплохо, надо купить при случае парочку.
На корпус. Кстати есть переключатели и на дин рейку.
Radio написал:
Лучше, думаю, второе устройство. Но, подозреваю, и в нем есть подводные камни.
Это точно. Меандровский РВФ оказался бе... Такие реле есть у Новотека, "F&F"..
Либо называются переключатели фаз, либо реле выбора фаз.
Я создавал тему , но всё заглохло, видимо не очень популярно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, я думал об этом, узо с какими характеристками лучше взять для данной схемы? Переключать ставить не хочу, устройство выбора фаз дорого, да и необходимость возникает раз в год - два....так что можно и так перекинуть) потноминалам автоматов все верно рассчитал?? Спасибо!
eq.sound написал:
узо с какими характеристками лучше взять для данной схемы
У Вас ввод на 25 А, то УЗО взять на 32 А 30 мА. На всё.
eq.sound написал:
по номиналам автоматов все верно рассчитал
У Вас на вводе 25 А после в сумме 87(?). Я понимаю, что сразу всё работать не будет, но..
АВ на 5 А не видел, тем более с характеристикой "В". Но это дорогая экзотика, только под заказ и то не факт,
что привезут 1-2 шт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
Я понимаю, что сразу всё работать не будет, но..
Но что? Номиналы автоматов и тем паче их сумма с реальной нагрузкой никак не связаны, тем более над ними вводной.
Но по-хорошему, конечно, надо бы на всё 2 автомата поставить и узо.
У большинства граждан РФ в квартирах и домах в разы меньше линий, чем на схеме этого гаража. Нафига тут на свет два автомата? На розетки? На подвал тоже два?
Radio, Не хочу ставить кучу выключателей. Тем более свет в яме и в подвале от двух разных трансформаторов. Это удобно, включил автомат, который необходимо и всё. Выключатели буду ставить только на верхний свет, так как необходимо зонами его установить.
eq.sound написал:
узо с какими характеристками лучше взять для данной схемы
У Вас ввод на 25 А, то УЗО взять на 32 А 30 мА. На всё.
eq.sound написал:
по номиналам автоматов все верно рассчитал
У Вас на вводе 25 А после в сумме 87(?). Я понимаю, что сразу всё работать не будет, но..
АВ на 5 А не видел, тем более с характеристикой "В". Но это дорогая экзотика, только под заказ и то не факт,
что привезут 1-2 шт.
megrad, В наличии есть хоть отбавляй у нас во Владивостоке.
Собственно все эти линии для удобства развел. Прекрасно понимаю, что можно обойтись парой автоматов....но всё же.
Еще вопрос, узо без земли разве будет работать как положено ?