Lionz написал:
про регулировку наклона оси, и зачем она нужна.

При горизонтальной оси усилие открывания флажка максмальное, при слабой ЕВ (особенно летом) может и не открыться.
При горизонтальном - может не закрыться при работе вытяжки, будет частичный возврат воздуха в кухню.
Вращая клапан внутри трубы регулируется срабатывание ЕВ-открыто, вытяжка-закрыто.

Регистрация: 17.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 64

Микитович, спасибо за ответ, расскажите, пожалуйста, подробнее про регулировку наклона оси, и зачем она нужна.

Lionz написал:
вставляют рамку с выходом под гофру, а рядом решетка.
Типа такого

При таком варианте ОК в ЕВ не поставить, или только плоский, но без регулировки наклона оси они могут и не обеспечивать ЕВ.
Мне такой вариант не подошел. Кроме того ОК нужно иногда очищать.
А ОК бабочкой быстро выходят из строя, рвутся ленточки.

Регистрация: 17.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 64

Грэй, ну просто эта решетка будет зашита в коробе =)

Lionz, так тоже можно. А если за решеткой есть обратный клапан, препятствующий задуванию воздуха в помещение, то вообще отлично.

Регистрация: 17.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 64

Спасибо за ответы. Подскажите, а в моем случае вент шахту надо вставлять тройник и полностью им перекрывать ее? Некоторые вставляют рамку с выходом под гофру, а рядом решетка.

Типа такого

оба варианта правильные.

Lionz,
Я сделал как на второй картинке. в круглую трубу вставил ОК флажковый, ось вращения примерно 30 град от горизонта. 9-й этаж 16-ти этажки. Тяги ЕВ достаточно для открывания даже летом. зимой вообще отлично, при включении вытяжки ОК закрывается. ОК потом закрыл вентрешеткой.
5-й год работает.

Регистрация: 17.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 64

Здравствуйте. Понимаю, что это тысячный однотипный вопрос. но штудируя форум истина на меня так и не снизошла.
Делаем ремонт, на кухне установим вытяжку, но боюсь потерять естественную вентиляцию. Помогите сделать правильно.

Вент шахта находится в правом верхнем углу, потолок будет опущен коробами. Прилагаю рисунки (торцы короба открыты, но будут зашиты)

Первый вариант: В шахту вставляем гофру, под 90 градусов ведем ее налево, тройник с обратным клапаном выходит из торца короба, на него накладка декоративная решетка. Далее, внутри короба из тройника ОК дальше идет гофра на кухонную вытяжку.

Второй вариант: В шахту вставляем тройник, гофра идет прямо и под 90 налево под кухонную вытяжку. Та часть, что идет прямо, делает загиб под 90 на торец короба, вставляется в ОК, на выход одеваем декор решетку.

Подскажите, пожалуйста, будет ли работать ЕВ при данных вариантах? Или расскажите, как лучше организовать все это дело? И какие нюансы?

Поиск по форуму свел меня с ума, благодарен за подсказки в этой теме.

Сегодня был в УК. В понедельник узнаю, что они про это думают.

a991, Технически - элементарно. Юридически, думаю, тоже, но процедуру не знаю.
Если у Вас последний этаж, то Ваш канал и так индивидуальный. Просто, может его нужно "доработать".

trubo4ist написал:

a991 написал:
Подскажите, как и где согласуется выведение своей трубы на чердак (тех этаж) вместо подключения к общей шахте?

Судя по всему, это заводской вариант.

trubo4ist,
самому так сделать нельзя ?

a991 написал:
Подскажите, как и где согласуется выведение своей трубы на чердак (тех этаж) вместо подключения к общей шахте?

Судя по всему, это заводской вариант.

Александр1360 написал:

Заходил на тех этаж мой короб выходит из потолка примерно на 1200мм.

Александр1360,
Добрый день.

Подскажите, как и где согласуется выведение своей трубы на чердак (тех этаж) вместо подключения к общей шахте?
Спасибо.

Александр1360, у вас выбор, если вы еще не поняли: оставить как есть, с надеждой на то, что у вас хоть как ни будь будет работать естественная вентиляция (а на последних двух этажах это проблемное место) и хоть как-то будет работать кухонный зонд, если вы правильно все подключите. Под работать я подразумеваю не просто шуметь и ничего через себя продувать, а обеспечивать определенную скорость отвода. Естественно, вы же обеспечите соответствующий приток свежего воздуха на кухню.
 
Или можете сделать "красиво", типа установки ущербных 125мм каналов или, еще хуже, 60х204мм. В этом случае кухонный зонд и решетки естественной вентиляции будут нести чисто декоративную функцию.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

R&R Dwarf написал:
..... забыл очевидную вещь, если плита газовая...

Все правильно.

Как-то уже автоматом и "по умолчанию" принимаются электроплиты...

Это мое мнение и его не навязываю

oversun написал:
R&R Dwarf, Ким
Раз уж пошла такая тема, называйте производителей. Какой ПВХ не простоит и 5 лет и какой простоит 9.

oversun, любой бельгийский пластик)))Раньше Вентос его использовал,сейчас не знаю-года 3 ими не пользовался.Из подокононников это-Мёллер)))Да!oversun,Ким-забыл очевидную вешь,если плита газовая,то никакого пластика-вентканал ТОЛЬКО железный.Пластик до 65 градусов по цельсию адекватно себя ведёт.А если Вам "повезло" и у Вас газовая колонка,то гофра только нержавейка,даже не алюминий)))Я точно знаю,мне "повезло")))

R&R Dwarf, Ким
Раз уж пошла такая тема, называйте производителей. Какой ПВХ не простоит и 5 лет и какой простоит 9.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Александр1360 написал:
.... в пользу чего вы сделали выбор? ....

Не такой уж большой выбор - металл.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:

R&R Dwarf написал:
.... вопрос качества пластика в РФ-вечен.Можно не использовать пластик вообще,а можно покупать проверенный и не тонкостенный ....

Все правильно написали.
Но писать надо было не мне а автору темы, т.к. ему выбирать, ему использовать выбранный материал и он должен быть предупрежден где можно "на швабру наступить ...". И мне совершенно все равно, что автор выберет. Это ему решать (еще раз повторяюсь)

А я, в свое время, сделал выбор и не в пользу "вообще" пластмассы.

Ким, а в пользу чего вы сделали выбор?))

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

R&R Dwarf написал:
.... вопрос качества пластика в РФ-вечен.Можно не использовать пластик вообще,а можно покупать проверенный и не тонкостенный ....

Все правильно написали.
Но писать надо было не мне а автору темы, т.к. ему выбирать, ему использовать выбранный материал и он должен быть предупрежден где можно "на швабру наступить ...". И мне совершенно все равно, что автор выберет. Это ему решать (еще раз повторяюсь)

А я, в свое время, сделал выбор и не в пользу "вообще" пластмассы.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:
Максимум, леи 5 пройдет и пластмасса рассохнется. Дай бог, чтобы рассохшаяся пластмасса не рассыпалась

Ким, вопрос качества пластика в РФ-вечен. Можно не использовать пластик вообще, а можно покупать проверенный и не тонкостенный. Максимум, что грозит в таком случае-пересыхание и повышение ломкости, но, если нормально закрепить, то всё прекрасно лежит. Прекрасно-это 9 лет без проблем вообще, неделю назад лазил чистить у матери. Про ПВХ подоконники и вагонку тоже говорят, что "пахнут, желтеют". Покупайте нормальный ПВХ, а не "подешевле" - и будет Вам счастье.
P.S. Бельгийцы года 4 назад открыли в Татарстане или Башкирии, не помню точно, завод по производству ПВХ гранул - с ценой качественного пластика и его наличием стало лучше.

R&R Dwarf, спасибо,нужно будет попробовать)

Вам нужно "колено соединительное пластиковое" или пластиковый соединитель каналов:

Александр1360 написал:
R&R Dwarf, спасибо за консультацию, но боюсь что короб 204х60 не влезет в вентканал,который идёт наверх.

Александр1360, а угловой переходник с прямоугольного на круглое сечение проблему "не влезет" не решит? Вам же не нужно заводить прямоугольное в квадратное, Вам только соединить))) А хотите эстетики и открытым способом-берите нержавейку-она смотрится хорошо. Вообще, судя по фото, проблем у Вас вообще нет-практически любой способ прокатывает.

Заходил на тех этаж мой короб выходит из потолка примерно на 1200мм.

R&R Dwarf, спасибо за консультацию, но боюсь что короб 204х60 не влезет в вентканал, который идёт наверх.

Александр1360,тогда руки развязаны. Но плоский берите самого большого размера 60х204, иначе кухонная вытяжка может "захлебнуться". 60х120 меньше по площади сечения, чем 100 мм круглый, а "сотки" на вытяжку, как правило, не хватает. Да и для ванной маловато. Если хотите естественную сохранить - обратные клапаны не ставьте.
125мм круглый канал проходит по всем СНИПам и Санпинам в жилых помещениях - ставьте смело.

R&R Dwarf, у меня не общий вентканал, а индивидуальный, я узнавал!

Александр1360, за заужение и снос общего вентиляционного канала (трубы) штраф 45 000 р. в Москве с последующим восстановлением за счёт собственника. Сделаете - ухудшите вентиляцию всем соседям. До общего стояка ведите, чем хотите-Ваше право.Общий стояк хоть чем делайте БЕЗ уменьшения диаметра.Для справки-круглое сечение обеспечивает лучший поток. Вы в МНОГОквартирном доме живёте и, как ни странно, не один. Дальше сами решайте. Удачи.