BV написал 20.01.2026 в 22:33
Если вы не осилили понять, то всë херня и все лохи? ))) Может все же просто тот дурак, кто понять не .....
Изложил своё мнение
20.01.2026 в 22:47:53
BV написал 20.01.2026 в 22:33
Если вы не осилили понять, то всë херня и все лохи? ))) Может все же просто тот дурак, кто понять не .....
Изложил своё мнение
20.01.2026 в 22:49:14
Алексей Рыбкин написал 20.01.2026 в 22:45
Поставить нижний с B характеристикой, средний С и вводной D. Идея понятна?
При КЗ отрубятся все. Причем одновременно. Такая комбинация уместна от перегрузок - но не КЗ
Narrenfreiheit
20.01.2026 в 22:51:07
Алексей Рыбкин написал 20.01.2026 в 22:45
Поставить нижний с B характеристикой, средний С и вводной D.
Детский сад) Вот что понятно.
20.01.2026 в 22:53:24
BV написал 20.01.2026 в 22:27
что защитит кабель в квартиру?
От всего не спасёшься Никто ведь не гарантирует что на Вас сосулька с крыши не упадёт и не пронзит словно пика Но отчего то Вы никаких мер защиты не применяете-верно? Да-а насчёт кабеля Лучшая защита-работает -не трогай
20.01.2026 в 22:54:35
Алексей Рыбкин написал 20.01.2026 в 22:40
BV, Рубильник то же коммутационный аппарат И автомат соответствующего номинала может выполнять роль .....
Это к чему вообще? Тут речь о другом...
20.01.2026 в 23:05:58
Алексей Рыбкин написал 20.01.2026 в 22:53
Никто ведь не гарантирует что на Вас сосулька с крыши не упадёт и не пронзит словно пика
Если ты задумал избавиться от БВ - это не самый хороший способ.
Narrenfreiheit
20.01.2026 в 23:43:52
BV написал 20.01.2026 в 22:51
Детский сад) Вот что понятно.
Забавно, при том что у человека есть измерительный прибор. Я на недавнем обьекте китайсой с нескольких замеров нашел ОТКЗ от 130 до 160 А. И при реконструкции щитка учел это перейдя на ВТХ тип В, включая вводной автомат щита номиналом 25 А. Это прекрасным образом оправдалось с дальнейшем подтверждением расчетов о том что,выходить на улицу не придется, во время неоднократных КЗ, возникших входе ремонта. Схема такова : домовый щиток с водным В 25А , далее через 50 метров СИПа , за забором на улице с-но тот самый щит с АВ С 32А и счетчиком грубо говоря - этажный. От этого этажного ещё 170м алюминия на 16 квадратов (И хм, ((( там еще пара абонентов. ) до 95-ой магистрали длинной до КТП ещё метров 350. Короче, удалось добиться преимущественной селективности.
Да, ни фига.
21.01.2026 в 00:00:22
dokar написал 20.01.2026 в 23:43
преимущественной селективности.
Условной.
То есть имеется условие селективности - селективность обеспечена до определенной величины тока КЗ (естственно именно на отходящих линиях)
21.01.2026 в 00:16:57
dokar написал 20.01.2026 в 23:43
ОТКЗ от 130 до 160 А.
С13 и С32 будут селективны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.