Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337
#5698905

Имеются коллекторы Valtec, нужно к ним подсоединиться металлопластиком 16м. Видится варианты:

  1. Запаковать льном фитинги 1/2х16 ВР. Неудобно.
  2. Поставить на прокладки фитинги 1/2х16 ВР.
  3. Взять фитинги 1/2х16 со специальными колечками, для коллекторов. Но смущает, подходят ли они к Валтековским коллекторам. И подходят ли эти коллектора для такого монтажа.

Коллектора куплены в Леруе.
Фитинги видятся Tiemme.

И не по теме: как лучше с Хонивеловского сливного краника на шланг или металлопласт перейти? есть такие штуцера? Уж больно резьба маленькая...

Самый простой вариант для Вас прийти с коллектором и краником в сантех магазин и попробовать накрутить, прикинуть как оно. Варианты магазинов МЕТИЗЫ, Аквалинк, Водопад, и,т,п. Леруа я бы нерасматривал для покупки сантехнических вещей.

Сантехнические работы в Санкт-Петербурге

Не латунная колба на хвс - не лучший выбор, как и продукция valtec, если есть возможность, не экономьте на таких комплектующих.

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

А можно ли вращать трубу в мп-фитинге после запрессовки?
Например сначала запрессовать фитинги на концах трубы, а потом прикрутить их к коллектору?