Чайный вопрос. Нарисовали мне проект в квартиру на 3х фазную цепь (прилагается). Эл. плита по проекту подлючается через 3х полюс. автомат. К щитку реально от плиты приходит трехжильный провод. Сейчас мне его подключили через однополюсной автомат на одну фазу. Макс. мощность изделия (зависимые вар. панель + дух. шкаф) ок. 9 кВт. Можно как-то на три фазы разбросать?
khad52 написал :
После вводного дифавтомата Pe объединен с N
Вижу эту опечатку уже не в первый раз. Эпидемия или копируют из одного источника?
42na
Зачем УЗО 100мА после вводного диф.автомата?
Почему освещение ванной комнаты оставлено без диф.защиты 10-30мА?
Для душевой кабины и бойлера я бы рекомендовал уменьшить номинал УЗО до 10мА.
УЗО предпочтительнее F372 - но некритично.
Автоматы на электроплиту и кондиционеры желательно четырёх- и двухполюсные соответственно.
В идеале автоматы с характеристикой В - серия S230R отпадает.
ВТБ! написал :
Зачем УЗО 100мА после вводного диф.автомата?
Почему освещение ванной комнаты оставлено без диф.защиты 10-30мА?
Для душевой кабины и бойлера я бы рекомендовал уменьшить номинал УЗО до 10мА.
УЗО предпочтительнее F372 - но некритично.
Автоматы на электроплиту и кондиционеры желательно четырёх- и двухполюсные соответственно.
В идеале автоматы с характеристикой В - серия S230r отпадает.
Спасибо за отзыв. А можно прокомментировать каждый тезис?
Не обеспечивается селективность диф.защиты, ненужное дублирование.
освещение ванной комнаты оставлено без диф.защиты 10-30мА
Помещение с повышенной влажностью и высокой вероятностью "потопа".
Для душевой кабины и бойлера я бы рекомендовал уменьшить номинал УЗО до 10мА
Перестраховка на случай неисправности зануления и системы уравнивания потенциалов.
УЗО предпочтительнее F372
Типа А - у нас пока рекомендуется, у них в быту только они.
Автоматы на электроплиту и кондиционеры желательно четырёх- и двухполюсные
Стационарно подключенные приборы (без розетки или с труднодоступной розеткой), УЗО на эти группы нет - нужен другой коммутационный аппарат с разрывом всех фаз и рабочего нуля.
В идеале автоматы с характеристикой В
Рекомендовано для бытового применения.
серия S230R отпадает
Питерские автоматы только с характеристикой С, да и качество, по слухам, не на высоте. Несбалансированный выбор при таком количестве УЗО.
Ok! Правильно ли я понял, что Вы рекомендуете убрать в квартирном щитке общее УЗО и поставить 10 мА двухполюсное УЗО только на душ. кабину, бойлер и свет в ванной?
К вопросу о дублированиии - во вводном на лестничной клетке стоит УЗО от ИЭК, его достаточно или лучше все ж продублировать в квартирном щитке УЗО от какого-нибудь АББ?
42na написал :
во вводном на лестничной клетке стоит УЗО от ИЭК, его достаточно или лучше все ж продублировать в квартирном щитке УЗО от какого-нибудь АББ?
Если исправно, то достаточно.
убрать в квартирном щитке общее УЗО
Да, раз в этажном щитке есть.
42na написал :
поставить 10 мА двухполюсное УЗО только на душ. кабину, бойлер и свет в ванной
Ещё в туалете и на балконе. Собственно, на розетки "общего назначения" я бы тоже поставил УЗО по 10мА (хотя бы в детской), оставив 30мА для СМ и ПМ.
В идеале в каждое помещение (кроме кухни) заводить только одну фазу.
ВТБ! написал :
Питерские автоматы только с характеристикой С, да и качество, по слухам, не на высоте. Несбалансированный выбор при таком количестве УЗО.
А что посоветуете вместо S230R?
А УЗО лучше на отдельное помещение или можно на всю фазу?