Чайный вопрос. Нарисовали мне проект в квартиру на 3х фазную цепь (прилагается). Эл. плита по проекту подлючается через 3х полюс. автомат. К щитку реально от плиты приходит трехжильный провод. Сейчас мне его подключили через однополюсной автомат на одну фазу. Макс. мощность изделия (зависимые вар. панель + дух. шкаф) ок. 9 кВт. Можно как-то на три фазы разбросать?

Лучше не рисковать а проложить отдельным кабелем N и Pe, сделать нормальную схему

Мой выбор: четырёхполюсный автомат. (Зl+n)

выложи модель плиты или посмотри в документации на неё схему подключения - при такой мощности наверняка имеет возможность 3ф подключения.

После вводного дифавтомата Pe объединен с N, не соблюдена селективность защиты, графические ошибки.

спасиб. буду поискать схему подключения плиты

khad52 написал :
После вводного дифавтомата Pe объединен с N

Вижу эту опечатку уже не в первый раз. Эпидемия или копируют из одного источника?

42na

Зачем УЗО 100мА после вводного диф.автомата?
Почему освещение ванной комнаты оставлено без диф.защиты 10-30мА?
Для душевой кабины и бойлера я бы рекомендовал уменьшить номинал УЗО до 10мА.
УЗО предпочтительнее F372 - но некритично.
Автоматы на электроплиту и кондиционеры желательно четырёх- и двухполюсные соответственно.
В идеале автоматы с характеристикой В - серия S230R отпадает.

ВТБ! написал :
Зачем УЗО 100мА после вводного диф.автомата?
Почему освещение ванной комнаты оставлено без диф.защиты 10-30мА?
Для душевой кабины и бойлера я бы рекомендовал уменьшить номинал УЗО до 10мА.
УЗО предпочтительнее F372 - но некритично.
Автоматы на электроплиту и кондиционеры желательно четырёх- и двухполюсные соответственно.
В идеале автоматы с характеристикой В - серия S230r отпадает.

Спасибо за отзыв. А можно прокомментировать каждый тезис?

42na написал :
прокомментировать каждый тезис

Попробую.

УЗО 100мА после вводного диф.автомата

Не обеспечивается селективность диф.защиты, ненужное дублирование.

освещение ванной комнаты оставлено без диф.защиты 10-30мА

Помещение с повышенной влажностью и высокой вероятностью "потопа".

Для душевой кабины и бойлера я бы рекомендовал уменьшить номинал УЗО до 10мА

Перестраховка на случай неисправности зануления и системы уравнивания потенциалов.

УЗО предпочтительнее F372

Типа А - у нас пока рекомендуется, у них в быту только они.

Автоматы на электроплиту и кондиционеры желательно четырёх- и двухполюсные

Стационарно подключенные приборы (без розетки или с труднодоступной розеткой), УЗО на эти группы нет - нужен другой коммутационный аппарат с разрывом всех фаз и рабочего нуля.

В идеале автоматы с характеристикой В

Рекомендовано для бытового применения.

серия S230R отпадает

Питерские автоматы только с характеристикой С, да и качество, по слухам, не на высоте. Несбалансированный выбор при таком количестве УЗО.

BtБ!

Ok! Правильно ли я понял, что Вы рекомендуете убрать в квартирном щитке общее УЗО и поставить 10 мА двухполюсное УЗО только на душ. кабину, бойлер и свет в ванной?

К вопросу о дублированиии - во вводном на лестничной клетке стоит УЗО от ИЭК, его достаточно или лучше все ж продублировать в квартирном щитке УЗО от какого-нибудь АББ?

42na написал :
во вводном на лестничной клетке стоит УЗО от ИЭК, его достаточно или лучше все ж продублировать в квартирном щитке УЗО от какого-нибудь АББ?

Если исправно, то достаточно.

убрать в квартирном щитке общее УЗО

Да, раз в этажном щитке есть.

42na написал :
поставить 10 мА двухполюсное УЗО только на душ. кабину, бойлер и свет в ванной

Ещё в туалете и на балконе. Собственно, на розетки "общего назначения" я бы тоже поставил УЗО по 10мА (хотя бы в детской), оставив 30мА для СМ и ПМ.
В идеале в каждое помещение (кроме кухни) заводить только одну фазу.

ВТБ! написал :
Питерские автоматы только с характеристикой С, да и качество, по слухам, не на высоте. Несбалансированный выбор при таком количестве УЗО.

А что посоветуете вместо S230R?

А УЗО лучше на отдельное помещение или можно на всю фазу?

42na написал :
или можно на всю фазу?

Можно - кроме многофазных потребителей, разумеется.

вместо S230R

Непременно ABB?
S260 - их уже не выпускают, склады разгребают.
S200 - его смена.
SH200 - бытовая серия, на смену S230.

Спасибо.