#304068

В гароже делаю отопление.
Возник вопрос, как правильно делать подключение электродного котла при отсутствии заземления ?

Котел ест где-то от 4А до 10А.

Сейчас сделал так:

  1. Двухполюсной автомат рвет "фазу" и "ноль".
  2. Стоит контактор (управляется термоконтроллером), который в свою очередь также рвет и "фазу" и "ноль".
  3. "Ноль" на корпус котла, "фаза" на электрод.

Почему рву "ноль" - просто боюсь отключения (выгорания) "нуля", или перепутывания (диверсии) "фазы" и "нуля".

Прошу подсказать, как на самом деле положено делать (котел типа "галана", но достался без инструкции, на нем только 2 "контакта" - собственно корпус и электрод) ?

Имеет ли смысл стаить УЗО ? От чего оно спасет в данном случае ?

Каким образом подключается котел, если заземение есть ?

Спасибо !

Если типа галан, то смотри сюда

Sedoy написал :
Если типа галан, то смотри сюда

Спасибо, глянул схемы. Автомат применяют 1-полюсной, - что вполне разумно, т.к. "0" отключается контактором.

Однако, непонятно, как быть с заземлением - у галанов, я так понял, внутри корпуса есть дополнительный стакан, к которому и подводится "0", заземляется корпус. А у меня такого стакана нет, конструкция более простая.