Здравствуйте, форумчане!
Решил попытать счастья на форуме, т.к. на месте к сожалению внятных ответов от сантехников не удалось получить.
Что имею: новостройка 12 из 12 этажей, один стояк ХВС в ванной, от него подача на газ/котел для подогрева контура ГВС, второй стояк с ХВС/ГВС на кухне отсутствует. Ввод 32 труба ППР -> шаровый кран 1/2 -> фильтр и счетчик 1/2 -> 25 труба ППР -> линейная разводка на потребителей и котел.
До момента сдачи квартиры застройщиком был объявлен диаметр ввода ППР трубы - 32 и по глупости сразу куплены коллекторы на 1" для коллекторной разводки и шаровый кран на 1".
Главный вопрос заключается в следующем: от 32 трубы ввода имеем заужение на узле фильтр-счетчик-редуктор (будет устанавливаться) размером 1/2", затем снова переход на коллектор размером 1", а от него отводы потребителям на 20 ППР трубу. Могут ли возникать проблемы в эксплуатации или скачки с напором/давлением если имеет место такое заужение с 1" на 1/2" затем снова 1"? Понимаю, что сейчас было бы логично ставить коллектор на 1/2 или 3/4, но раз уж лежат купленные на 1"
Ставьте, у Вас как раз всё нормально.