Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.06.2016 Екатеринбург Сообщений: 4
#5706110

1)Можно ли скрутить провода в распред коробке с сечением 2.5 и 1.5
2)какого сечения должен быть вводной кабель от этажного щитка

Регистрация: 02.09.2012 Саратов Сообщений: 947

1.Можно.
2.Трёхжильный 6-10 кв.мм медный,алюминиевый для сильно экономных - ввод делается надолго,поэтому экономить не надо.

Продам УЗМ50М,СР722

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15793

doggi написал:
какого сечения должен быть вводной кабель от этажного щитка

По разрешённой мощности.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 15.05.2014 Владимир Сообщений: 600

Скрутить нельзя, это запрещено. Да и смысла нет, терять мощность или вкладывать лишние деньги в сечение.

Регистрация: 29.06.2016 Екатеринбург Сообщений: 4

dimm5, А если скрутка с последующей пайкой

Регистрация: 12.03.2016 Краснодар Сообщений: 325

doggi, уточните цель данного соединения проводов разного сечения в коробке.
П.С. По нормативам вы можете провода разного сечения скрутить с пайкой, опрессовать, сварить, либо (в обслуживаемых коробках - в доступном для ревизии месте) использовать клеммные соединения.

Для себя любимого в своей собственности для бытовых целей - можно делать что угодно.

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Регистрация: 29.06.2016 Екатеринбург Сообщений: 4

bogu
цель такая;
чтобы не делать автомат на осветительную линию и сэкономить провода, я решил соединить линию освещения(1.5мм2)с розеточной (2.5мм2)

doggi написал:
чтобы не делать автомат на осветительную линию и сэкономить провода, я решил соединить линию освещения(1.5мм2)с розеточной (2.5мм2)

Разумно, вы прилично сэкономите, автомат - это же целое пиво, не говоря уже о проводе.

Регистрация: 10.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 251

doggi, эта экономия потом может доставить много гемора. Проще ответить что нельзя скручивать провода 1,5 и 2,5. Чем объяснять что как и почему.
А если хочется экономии - свет тянуть пвс0,75.
Кроилово ведет к попадалову©

Регистрация: 15.05.2014 Владимир Сообщений: 600

doggi,

doggi написал:
bogu
цель такая;
чтобы не делать автомат на осветительную линию и сэкономить провода, я решил соединить линию освещения(1.5мм2)с розеточной (2.5мм2)

АВ на 6А в линию ставите? Чайник может и успеете нагреть.

Регистрация: 29.06.2016 Екатеринбург Сообщений: 4

Спасибо всем!!!
Из темы я понял, что лучше не экономить на прокладке проводки

doggi написал:
какого сечения должен быть вводной кабель от этажного щитка

А какой у Вас вводной АВ?