Добрый день.
Обнаружил, что коллекторная группа с расходомерами шипит.
Такое чувство, что стравливается воздух.
Давление в закрытой системе отопления сейчас 1,4 атм.
Сейчас греют только теплые полы (батареи отключились термоголовками).
Я понимаю, если бы вода сочилась из системы, но тут подтеков на соединениях не видно.
Через некоторое время в самых высоких точках (полотенцесушители) появляется воздушная пробка.
Если стравить ее, то на полотенцесушителе снова греются все поперечины, с воздушной пробкой самая верхняя планка холоднее других.
Что это может быть и где копать?
Спасибо.
Schlampe написал:
Да, полотенцесушители от тех же коллекторов теплых полов запитаны.
От батарей не стали делать.
Schlampe, полотенцесушители ставят на рециркуляции ГВС. Ну если уж и поставили и завоздушиваются то в верхней части полотенчика должен стоять воздухоудалитель. Выключите ТП и посмотрите (на холодной системе) где появляется вода - если шипит то где-то протечка.
Schlampe написал:
Вот с этих полотенцесушителей с кранами Маевского я и удаляю воздух.
Schlampe, как давно удаляете воздух, радиаторы не аллюминиевые ?
iv.iv,
В июне заметил шипение.
Регулировал до этого расходомеры, уменьшал поток.
Сначала заметил на втором этаже, послушал на первом - такого не было. А потом и на первом этаже заметил шипение.
Пару раз за месяц удалял воздух.
Радиаторы стальные.
Да, кстати, котел двухконтурный.
Иногда давление в водопроводе падает до одной атмосферы.
Конечно, не исключаю, что может травить в сторону водопроводного контура из контура отопления.
Но шипение есть постоянно, независимо от давления в водопроводе.
Schlampe написал:
Регулировал до этого расходомеры,
Откройте их полностью (поплавки при этом на одном уровне), если и далее шумы останутся то откройте одну термоголовку (ради эксперимента) - думаю площадь полов маленькая, и шумит из-за скорости теплоносителя...
Schlampe написал:
Регулировал до этого расходомеры, уменьшал поток.
Ищите причину тут, скорее всего "зажали" контуры расходомерами. Так же есть подозрение что в обвязке котла что-то не то, насос котла на зажатые контуры давит...
Можно схему или фото обвязки котла?
Регулирую т.к. летом на полную мощность жарко, а совсем без подогрева плитка холодная. Пытался достичь компромисса. Ну и полотенцесушители нужны.
В конце зимы-начале весны подпитывал последний раз.
После этого только воздух стравливаю. На 0,3-0,4 атмосферы уже стравил.
По поводу термоголовок на батареях - одна батарея в котельной специально оставлена без термоголовки. Плюс есть гидрострелка в системе.
По первому этажу теплых полов метров на 50 квадратных. По второму метров на 10.
Не думаю, что этого так уж мало.
Завтра открою регуляторы, послежу за свистом.
Фотографию обвязки попытаюсь сделать.