Делаю ремонт в трехкомнатной квартире. Дом серии П44, счетчик в общем коридоре. Земля в щитке есть.
Планирую провести в квартиру кабель ВВГнГ-LS/NYM 3x10.
Щиток уже купил. Думал с запасом. Но, аппетит приходит во время еды, как говорится.
ABB UK540E на 48(56) модулей (в нишу)
Когда накидал план, оказалось, что мне не хватает места.
Пришлось отказаться от:
двух импульсных реле
нормального двух/трехполюсного рубильника (ABB серии E202 или OT63F3)
вводного УЗО на 100/300 mA
отдельной линии для системы защиты от протечек
отдельных модулей вольтамперметр ВАР-М01-08 АС20-450В (2 места) + УЗМ-51М (2 места) в пользу комбинированного устройства на 3 места.
Ну и по самой разводке смущает (мягко говоря) несколько моментов:
Отдельный дифавтомат на все импульсные реле и свет (10 А / 10 mA ). Вроде бы и с запасом, учитывая использование преимущественно светодиодных лампочек, но ток утечки 10 mA вызывает опасения. Не будет ли ложных срабатываний? Будет ли вообще работать? С импульсными реле дела не имел. А тут их вот сколько. Аж 12 штук. 10 mA выбирал исходя из того, что контур будет проходить и в ванной с туалетом.
На санузел у меня отдельное УЗО (16 А / 10 mA). Как я понимаю, на ток утечки 10 mA больше 16 А не бывает? Но на этом УЗО два автомата по 16А. Стиральная машинка потребляет ну максимум 2000 Вт, допустим фен еще 2000 Вт. Одновременная их работа да еще и на максимальной мощности уже похоже на сказку, но все же. Нормально ли это? Можно заменить на 2 дифавтомата, но такие автоматы сильно дороже выходят и УЗО+автоматы на мой взгляд всегда предпочтительнее, т.к. сразу понятна причина отключения.
Как развести фазу в импульсных реле?
Там же получается, что фаза идет и на каждое импульсное реле и на каждый выключатель. Можно конечно собрать через нулевую шину, но может не просто так шины для фаз не делают?
Как можно улучшить схему? И желательно упростить.
В этом электрощитке с каждой стороны каждой рейки можно выломать заглушку и получится, что появится место для еще 8 модулей. Стоит ли так делать? Боковые модули на 1 место стоят немного криво из-за "бугорка" ограничителя. Ну и прижать их пластиной уже не получится. И хватит ли места для нормальной разводки проводами? Завести провода я могу как сверху, так и снизу, т.к. щиток будет находится в фальшстене.
Вот оно место:
Землю на свет кидать не обязательно? Сделать проводку проводом 2x1.5?
В принципе вводное УЗО же можно поставить рядом со счетчиком. Будет ли это правильно или оно вообще не нужно, учитывая что все контуры защищены УЗО или дифами.
Планирую использовать:
Шкаф распределительный ABB UK540E на 48(56) модулей (в нишу) | Уже куплен
Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B32 (часть уже куплена)
Импульсное реле управления освещением РИО-1
Торцевой фиксатор ABB BAM2 для рейки DIN3
Держатель клемм для щитов UK500 (ZK11)
Клемы ABB серии NK/ZK/PEK
Все что смог расписал и нарисовал. До этого места добрался спустя недели шастанья по инету, сотни просмотренных роликов и десятки бессонных ночей. Последние дни не дает покое чувство, что откусил больше, чем могу проглотить. Очень нужна ваша помощь!
Я все там прочитал
Оттого и попытался задавать конкретные вопросы.
По сути 2 комнаты (спальня + комната) + 1 гостиная. На каждую свой автомат 16А + автомат 16А на кондей. Разводка точек от центра комнаты по потолку.
lolsps написал:
ABB UK540E на 48(56) модулей (в нишу)
Поменять не судьба? Либо как вариант ещё поставить щиток 2х12.
Душите земноводное, кормите хомяка.
Я щитков больше не видел. И так думал с запасом.
А запас места там равно на 20 см. Дополнительный щиток уже не встает.
Потому и интересует возможность использовать все 56 модулей. Вот их уже хватит. Но получится ли нормально развести провода в этом случае?
lolsps написал:
Землю на свет кидать не обязательно?
Вообще то обязательно, как вариант при обрыве есть запас. Плюс безопасность.
megrad, Про землю на свет понял. Еще ведь можно, например, заземлять корпус светильника?
А к выключателям импульсного реле можно провести 2x1,5, правильно?
lolsps написал:
Дифавтомат водонагревателя подключен мимо реле напряжения, сразу после вводного автомата.
Смысл?
lolsps написал:
На санузел у меня отдельное УЗО (16 А / 10 mA) + 2 Автомата на 16 А. Сойдет или совсем плохо?
Что значит плохо? Будете пользоваться не одновременно. Не плохо, а не удобно.
lolsps написал:
Про опыт работы с щитками ABB серии UK в использовании всех 14 модулей на рейке.
Это к Электрошаману. По импульсным к нему же.
Мне больше первая схема нравится, только бы поменял местами УЗО на кондеи с дифом
на водонагреватель. Места для нулей достаточно?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Чтобы уменьшить возможную нагрузку на реле. К тому же водонагреватель будет использоваться всего пару недель в году.
Подсмотрел где-то в соседних темах.
megrad написал:
lolsps написал:
На санузел у меня отдельное УЗО (16 А / 10 mA) + 2 Автомата на 16 А. Сойдет или совсем плохо?
Что значит плохо? Будете пользоваться не одновременно. Не плохо, а не удобно.
Просто защиты от дурака нет. УЗО и погореть может. А к каким последствиям это уже может привести совсем не представляю
Оттого и переживаю.
Спасибо большое за ответы!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.