Имеется 2 санузла - один над другим в коттедже, вентканал высотой 8 м на чердаке. В эту трубу врезал канализационный стояк. Появился запах в туалете... В чем дело? Тяга снизу-вверх, неужто ломать или как-то можно исправить? Может пропеллеры вставить? Только в какое вентокошко - на 1 или на 2-м этаже?

Как-то вы сумбурно объяснили.
"В эту трубу " - что за труба?
На каком этаже появился запах?

Поробнее опишите устройство и взаимное прасположение вентканала и канализац трубы как внутри дома, так и на крыше.

Если под словом врезали вы подразумеваете что вы завоздушили его в вентканал, а не проложили его внутри вентканала с отдельным выходом на кровлю, то другого результата быть и не могло быть. ЭТО ЗАПРЕЩЕНО КАТЕГОРИЧЕСКИ. Проектная организация запроетировав такое показав это в СЭС (для утверждения проекта) может лишится лицензии. Т.е вариантов два 1. Делать правильно - вывести канализационную трубу на кровлю и поставить на нее зонтик. 2. Делать неправильно - ставить 2 вентилятора по одному в каждый туалет и работать они должны круглосуточно при этом они должны быть качественными т.е. иметь достаточный напор чтобы продавливать всю сеть воздуховодов.