Трасса от приточки пойдет с балкона через зал №2 в спальню №1.
По поту этой трассы, если брать ближе к стене - гардеробная и ванная комната. Стоит ли там организовывать приток или в этом нет никакой необходимости?
Есть ли смысл заводить канал и на кухню?
Ок...хорошо, если не надо...
Осталось только проложить оптимальный путь от №2 к №1.
С одной стороны, удобно проложить вдоль стенки (нижняя на рисунке) и тут трасса по-любому пройдет по гардеробной и ванной комнате. И неудобство в том, что в ванной в нижнем правом углу находится стояк канашки и стояк воды. Трасса в них упрется, если ее не увести в сторону. Если увести, то трасса вылезит в комнате №1 не в левом нижнем углу (что конечно удобно), а 1 метр от угла (нижнего левого по картинке).
Можно ли здесь (ближе к левой стене комнаты №1) сделать диффузор?
Или вентиляции комнаты будет неэффективна и желательно трассу в комнате №1 довести до дальней правой стены?
GEO-Tr написал:
Можно ли здесь (ближе к левой стене комнаты №1) сделать диффузор?
Я не диффузор поставил а настенную решетку. И внешне будет лучше вид и в сторону еще немного отвести чтобы в нее сделать ввод воздуха сбоку а не по прямой.
GEO-Tr написал:
Или вентиляции комнаты будет неэффективна и желательно трассу в комнате №1 довести до дальней правой стены?
Мне почему кажется, что если решетка или диффузор будут слева на стене, то на этой же стене находится входная дверь, и входящий воздух тут - как бы быстро вдоль стеночки уйдет в дверь и не будет вентилировать всю комнату.
А если сделать сброс воздуха в нижнем правом углу комнаты № 1, то дверь тут оказывается по диагонали и вентиляция комнаты - самая максимальная как бы...
Или я не прав?
Да...и еще, на левой стене я хочу поставить шкаф (от угла до двери)...и до потолка высотой...никак здесь решетку настенную не поставить, если только из потолка диффузор у самого шкафа...
Прав. Но "в безрыбье и рак рыба..."... Если не хочется захламлять стену, то и такой вариант пройдет. Тем более что если факел воздуха пустить в потолок и вдоль стены (та что внизу по рисунку) то он пробъет до правого нижнего угла...
viton написал:
Делал приточку в гардеробную по причине невозможности организовать вытяжку, 5 лет - полет нормальный.
Дело то не в том что "полет нормальный" или же "сбитого летчика" получите. Смысл в том что "условно грязный" воздух от того что в гардеробной будет храниться надо не гонять приточным воздухом по квартире а удалять за ее периметр.
Ким написал:
Это правильно а не то как "пролетается" ....
Знаю, Вы меня и консультировали в 2010-м, за что огромная благодарность!
А закончилось словами "ну, если по другому не получается, можно и так..."
Вот сейчас опять мудрую, последний этаж дома без чердака, тяги не будет по определению.
Ким написал:
Тем более что если факел воздуха пустить в потолок и вдоль стены (та что внизу по рисунку) то он пробъет до правого нижнего угла...
Вот про это не совсем понял...
У меня будет подвесной потолок ГКЛ, внутри которого хотел пустить рукав вдоль стены от левого угла к правому комнаты №1, чтобы в конечном счете организовать выпуск воздуха из потолка вниз и воздух пойдет по диагонали спальни к двери...
Вы как хотели сделать выпуск (факел?) воздуха в потолок? Это как на картинке выглядело бы?
Т.е. возражений нет, что рукав проведу вдоль стеночки от угла до угла?
Так мягким рукавом можно коммуникации в ванной обойти?
И если канал по комнате №2 будет d160, то до комнаты №1 его так и тащить или надо где-то суживать до d125? Где суживать?
Просто d160 МНЕ ТРУДНО БУДЕТ впихнуть под ГКЛ, т.к. потолок я не хотел сильно опускать...хотя за счет всяких коробов по дизайну этот момент можно решить...
Обойти гофрой так вполне можно. Что же касается диаметра воздуховода то это зависит от расходомера воздуха. Обычно, хватает и 125мм. А Ваши аппетиты - не знаю.
Перед гардеробной можно перейти на 125мм и далее делать этим диаметром. Хорошо бы поставить два диффузора на 125мм или один на 160мм. Иначе, на одном диффузоре в 125мм будет шумновато... И хорошо бы использовать сонодек, длиной по 1,5 - 2 метра для присоединения диффузоров.
Кстати, я про глушитель совсем забыл спросить.
Сейчас он у меня есть на балконе (где установка) и при мягких рукавах типа Сонодек я входящий воздух нигде не слышу.
А вот если в новой квартире не ставить глушитель...интересно, шумность от входящего воздуха прямо сильно будет слыша?
GEO-Tr написал:
.... не понял: - 2 диффузора по 125 в одном месте (рядышком будут)? ..
Я исходил из того что воздух распределяется по двум комнатам пополам, т.е. по 150 кубов. Если в зале Вы поставите один диффузор на 125мм, то он слегка зашумит. Но на входе в зал с балкона у Вас воздуховод в 160 мм. Следовательно, можно использовать и 160-й диффузор. А это уже вполне нормально.
Что касается спальни. Я завысил приток для этого помещения "на всякий случай". Т.е. предусматриваю такой когда можно будет в спальню подать больше приточного воздуха чем необходимо.
Но, как написал выше, из зала в спальню может прийти и 125-й воздуховод. Если делать так то, установив один диффузор можно получить и шум на нем. Поэтому, лучше бы применить два диффузора на 125 мм. Их не обязательно ставить рядом друг с другом. Их можно равномерно расположить вдоль стены где пройдет воздуховод. Если не хотите ставить два диффузора - ставьте один на 125 (но имейте ввиду что он может подшумливать) или же в конце 125-го делаете расширение снова на 160-й и ставите диффузор на 160мм. Вот этот "хвостик" хорошо бы то же сделать из сонодека и длиной не менее чем 1-2 метра.
Вот это и имел ввиду...
GEO-Tr написал:
я мягкий канал и планировал...но разве не выгодно его гнать одной длиной (10 метров, например)...а Вы про 2 метра говорите...это как?
Это еще лучше. А делал предложение - так, "на всякий случай..."
GEO-Tr написал:
... А вот если в новой квартире не ставить глушитель...интересно, шумность от входящего воздуха прямо сильно будет слыша ? ...
Я бы не ставил шумоглушитель, если будете применять сонодек.
Т.е. правильно ли я понял, что при входе через стену с балкона в зал (№2) я делаю сужение с 160 на 125, в зале делаю 2 диффузора по 125 (в разных углах) и в далее на конце трассы в комнате №1 - делаю один диффузор 125?
GEO-Tr написал:
т.е. правильно ли я понял, что при входе через стену с балкона в зал (№2) я делаю сужение с 160 на 125, в зале делаю 2 диффузора по 125 (в разных углах) и в далее на конце трассы в комнате №1 - делаю один диффузор 125?
Не правильно. С балкона -> в стене гильза 160мм -> воздуховод 160мм до диффузора -> диффузор 160мм в зале -> переход 160 на 125мм -> в спальне два последовательно установленных диффузора на 125мм (или те варианты что написал выше).
Вариант А - на углу диффузор не ставится, работать не будет. Исправить можно так - Сделать отвод и через 300-500 мм поставить диффузор. Второй - симметрично первому.
Вариант Б - лучше чем вариант А, но из-за такого расположения воздуховодов придется опускать весь потолок.