Можно ли заземлиться на железный столб ЛЭП подводящий мне же 1 фазу и ноль , 220 вольт.
Забурен 2 железными опорами на >2 метра, в моём случае он тупиковый (последний дачный участок).
В книге
противопоказаний нет, есть фраза :
пункт 1.7.110
"Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ."
То есть от обратного можно предположить что опору ВЛ использовать можно?
Не от обратно не от прямого...
Советую обойти внимательно вокруг столба и посмотреть, не сделано ил через эти элементы повторное заземление?
Далее - от столба провдом потолще ное не толще 10 кв.мм. можно взять землю, но следуя нормативной документации необходимо объединить ее с нулевым проводом около щитка со счетчиком.
Можно, но самостийно не нужно.
Должно быть согласие эксплуатирующей организации на такое подключение. В противном случае любой обходчик имеет право оторвать "лишний провод", а вы и знать не будете.
И вообще, запомните одну простую вещь - все правила написаны для определенного круга людей, и если вы в этот круг не входите, то и правила не для вас, и ссылаться на них в совю пользу не имеет никакого смысла.
Да не раз еще придется повторить фразу "Не делайте ничего самостоятельно", а похоже что бестолку. Зато ссылка классная- "Я на форуме прочитал" или "Мне на форуме посоветовали".
железный столб ЛЭП, с точки зрения заземлений, тот же бетонный с повторным заземленьем. Если оно носит регулярный характер и сделано равномерно (все опоры железные или с заземлением), можете делать отводку нулевого провода прям с опоры как защитного нуля. Или вести ВРУ 2 провода, а на нем уже разделять нули. сейчас в таких сетях уже обязательно использование электромеханиченских УЗО. Ставьте лучше на все группы, обеспечив предварительно селективность.
Нету никакой эксплуатирующей организации, так как ЛЭП монтировалась членами Садового товарищества и эксплуатируется до трансформатора тоже СТ. Транс кстати тоже наш. Так что прийти могут только надзорные службы, но не эксплуатирующие.
Железный столб ЛЭП не связан проводником с другими, фаза и ноль на изоляторе.
Как кинуть землю до щитка в доме(щиток будет на втором этаже) - через воздух или закопать кабель?
Вот фотка чтобы понятней было.
Стопудняк, что DMC раскритикует решение, но я его выскажу. Стальной лентой, закопанной в землю на ребро и приварренной к столбу подведите к дому. В помещении, где установлен счетчик сделайте стальную же шину. Это будет ГЗШ. К ней приварите болт, с резьбой М6..М8 или несколько болтов. Туда же присоедините ноль со стоба. Для точности смотрите все рекомендации ГОСТ Р 50571.2.
А в случае аварий кто занимается их исправлением, тоже члены товарищества?
Обычно делается так - узнается куда, как и каким образом можно подключится. Люди скидываются, приобретают необходимое. Нанимается бригада, которая все договора претворяет в жизнь. После этого приходит коммисия, которая оценивает соеденное и принимает его на баланс или не принимает. Если не принимает - значит и не дает разрешения на эксплуатацию... Если принимает, то становится обслуживающей и эксплуатирующей...
У вас это может в чем-то отличаться...
А что будет, если, во время дождя например, пробъет изолятор на фазе? Если у Вас будет толстая шина до столба, на Вашей земле не надолго, но появится хороший потенциал.
Или молния в столб ударит?
Поему бы просто не закопать в землю что-то железное и протяженное?
Можно и самому конечно забить одну арматурину диаметра 14 мм на глубину 4 метра.
Просто думал что на столб земля будет надёжней, всё таки там толстостенная труба.