Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5723827

Добрый день,

Течет застекленный балкон на предпоследнем этаже. У соседей сверху балкон не застеклен и без крыши. Течет из под верхнего отлива с внутренней стороны.

myweb написал:
Добрый день,

Течет застекленный балкон на предпоследнем этаже. У соседей сверху балкон не застеклен и без крыши. Течет из под верхнего отлива с внутренней стороны.

myweb,течёт-значит работает

Проверил уровень отлива - чуть-чуть отрицательный

Т.е. в итоге получается такая схема:

Правильно ли я понимаю что:
нужно звать установщиков балкона и заставлять их переустановить верхний отлив что бы он был примерно так:

В таком случае над отливом нельзя запенивать, а как тогда быть с анкером? какое правильное крепление рамы?

myweb написал:
в таком случае над отливом нельзя запенивать, а как тогда быть с анкером? какое правильное крепление рамы?

Ошибка именно в пене... примыкание "пена-мет. лист" не эластичное.... лист нагревается, расширяется, получается щель... далее по обратному уклону вода льет в балкон...
Если гарантия действует, то установщики должны переделать... Переставить отлив в нормальный уклон... и обязательно выковырнуть пену, и заделать СТИЗ-А....

Так если удалить пену над откосом, то анкер будет просто торчать между рамой и плитой, вода будет по нему сочиться, анкер будет ржаветь и гнить...
Как правильно должна крепиться рама к соседской плите?

myweb написал:
так если удалить пену над откосом то анкер будет просто торчать между рамой и плитой, вода будет по нему сочиться, анкер будет ржаветь и гнить...
как правильно должна крепиться рама к соседской плите?

myweb СНиП-всегда прав.если СНиП не прав-смотри СНиП(тчк)

А можно ссылку или название главы/раздела СНиПа где это описывается?

myweb написал:
как правильно должна крепиться рама к соседской плите?

Почему сверху не закрепили на пластинах?

myweb написал:
А можно ссылку или название главы/раздела СНиПа где это описывается?

Тема эта непростая...
Если говорить о доп. остеклении лоджии\балкона,

sanya1965 написал:

myweb написал:
в таком случае над отливом нельзя запенивать, а как тогда быть с анкером? какое правильное крепление рамы?

Ошибка именно в пене... примыкание "пена-мет. лист" не эластичное.... лист нагревается, расширяется, получается щель... далее по обратному уклону вода льет в балкон...
Если гарантия действует, то установщики должны переделать... Переставить отлив в нормальный уклон... и обязательно выковырнуть пену, и заделать СТИЗ-А....

sanya1965, а почему именно стиз-А (акриловым герметиком), а не полиуретановым?
у нас в Минске стиз-А как-то в продаже сложно найти

myweb написал:
sanya1965, а почему именно стиз-А (акриловым герметиком), а не полиуретановым?
у нас в Минске стиз-А как-то в продаже сложно найти

Поясняю...

  • полиуретановые герметики очень мягкие по сравнению со СТИЗ... ну как жевачка и ластик....
  • кроме того, они имеют склонность течь на раскаленном металле.... когда козырек на солнце нагревается....
  • и самое главное, что СТИЗ-А продают мелкой фасовкой (0,5л) за смешные деньги....
    при этом, в Минске есть панельные дома... и там ежегодно делают герметизацию швов панелей.... типа Сазиласт-21... смело юзайте такой же герметик...