Буду устанавливать сауну HARVIA KIP 60 (6 квт якобы), страница тех.характеристик
Из чего следует что на автомат 25A я должен подвести провода 6 кв. (1 фаза у меня на вводе)
Перебор, не считаете ли?
Просто NYM 3*6 у нас нету, 3*4 есть.
Кстати в мануале говорится что УЗО не рекомендуется ставить - типа будет срабатывать в нормальном режиме ( допускается поливать ТЭНы водой)

если автомат 25а- то можно 3*4, другое дело что 6квт это примрно 27А имхо я бы поставил автомат на 32 А и кабель 3*6

Andrey86 написал :
на автомат 25A я должен подвести провода 6 кв.

Температура окружающей среды известна?

непосредствено в парилку (до 120 градусов) я заведу РКГМ 6 кв, затем в помещении где будет до 30 градусов.через клемники хочу перейти на Nym 3*4

Можно так сделать?

Andrey86

Почему бы и нет?
Клеммную колодку взять номиналом побольше.

Andrey86 написал :
Перебор, не считаете ли?

Немецкая табличка допустимой длительной токовой нагрузки на провода при 30 градусах.

Юрка написал :
Немецкая табличка допустимой длительной токовой нагрузки на провода при 30 градусах.

получается что гибкий кабель может нести большую нагрузку?

Tatsel

Не-а, просто у него срок службы меньше.

Tatsel

"Одножильные" в трубе, да ещё и пучком из неизвестного их числа.