Не греется нижняя труба биметалического радиатора далее 4-го колена (всего 10).
Что я по этому поводу предпринял:
сняв, промывал, затем, установив, открыл нижний кран и спусковой клапан
(вверху винтик, там подставил ведро), при этом нижняя труба прогрелась!
Под давлением закрутил спусковой клапан, открыл верхний кран,
после чего нижняя труба сразу остыла после 4-го колена.
Всё это происходит двумя с 50-см радиаторами, а 35-см работает правильно.
Кое-какие рекомендации я встречал, например, что радиаторы от десяти секций
советуют подключать по диагонали. Возможно ли убрав по одной-две секции
добиться прогрева оставшихся 8-9?
2артем с
Т.е. чисто конвектор?
Конвектор может непрогреваться из-за пробок или неправильного расположеня в пространстве(это в сущности пробки и создает).
Да, диагональ улучшит ситуацию.
Еще как вариант - установка на крестовине байпаса, на подающей трубе, трехходового терморегулятора или обычного трехходового крана, которые будут регулировать напор в радиатор.
Спасибо. Пробки нет я закручивал клапан под давлением. Ориентация без перекоса.
То, что краном на байпасе можно всё решить, я понимаю, но это, вроде, не разрешено.
Поражет именно то, что нет плавного перехода - четыре колена снизу горячие, дальше
холодные. Сверху все колена горячие, но между верхом и низом всёравно холодное.
Диагональ городить мне негде... Сейчас жалею, что послушал специалиста и не взял,
как хотел, все три радиатора по 35 см высотой.
2артем с выясните в службе эксплуатации -подача сверху или снизу,и в зависимости от этого,если подача сверху то меняете только верхнюю проходную на подаче пробку радиатора на 3/4 ,в нее вкручиваете футорку "viega" 3/4 на1/2, используете эту футорку как муфту для подачи теплоносителя в середину радиатора вкрутив с одной стороны в футорку черную трубу на 1/2 внутри радиатора,а с другой ваш отсекающий вентиль,у вас скорее всего малое давление для прохода теплоносителя по всему радиатору,а эта трубка подаст его сразу на середину,минуя несколько секций,если снизу то наоборот в нижнюю ставите трубку,но уже чуть длиннее на пару секций
Спасибо, я прмерно понял: в середине радиатора нужно что-то поставить.
И всё, больше ничего не понял. Огромная просьба - объясните кто-нибудь,
пожалуйста, то же самое на общедоступном языке.
артем с написал :
Не греется нижняя труба биметалического радиатора далее 4-го колена (всего 10).
Нижняя подача. Меняйте на верхнюю - заработает. Байпас ставится после "перевёртыша", регулярная борьба с завоздушиванием весьма вероятна.
в середине радиатора нужно что-то поставить
Ага. В верхнем коллекторе шайбу с маленьким отверстием через две секции от выхода, в нижнем - инжекционную трубку. Если есть вентиль на байпасе (а он запрещён) - тогда при закрытом точно заработает.
При наличии вентиля, точно заработает без лишних манипуляций, так?
Лично мне проще поставить вентиль... А как вариант - поставить вентиль
на мой байпас и при этом сделать второй байпас меньшего сечения, чтобы
формально не оказаться нарушителем. Сгодится такой вариант?
артем с написал :
При наличии вентиля, точно заработает без лишних манипуляций, так?
Не так. При закрытом вентиле и после выполнения "лишних манипуляций" с шайбами и инжектором точно заработает.
Одного отключения байпаса недостаточно, без ограничения байпаса "лишние манипуляции" тоже могут не дать эффекта.
"Перевёртыш" точно поможет - но зрелище будет весьма неэстетичное.
У меня 10 этажей, 5-й этаж, но я сам уже одну подставу разглядел
у меня краны не шаровые и имеют некоторое заужение, причём
очень близкое, если не меньшее чем у байпаса, сегодня уже договорился
менять краны, тем более, что мои плохо закрывают.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.