Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#307842

Ситуация такая: в секции стояка между водопроводной и вентиляционной трубой около 50 см.
Если в этом проеме установить раковину, то можно ли будет потом узаконить такую перепланировку?

2mishuk27 2mishuk27 Какой проем? Где стояк то стоит? На кухне, в ванной, в прихожей? Нарисуйте планчик, квартира в каком доме и на каком этаже, в конце концов. Пока Ваш вопрос выглядит как некие действия в лужу.

Ок. Перепланировка туалета. 3 этаж. Дом монолитный.
Вот картинки.

узаконить не знаю
а какое расстояние между стенками ниши?
на глаз (если судить по дверям и унитазу) 40см при глубине 50-60
не каждый человек сможет руки помыть

Регистрация: 10.03.2006 Новосибирск Сообщений: 2190

Если не тесно, то сделайте. А узаконить... да ну его! в крайнем случае листом гипсокартона потом закроете, никто и не узнает, что там внутри.

Ну вы к расстоянию не придирайтесь - это так, примерно.
Вопрос был касательно узаканивания.

  1. Если всё пространство за стенкой на 1-м рисунке не является вент. шахтой, то в результате установки мойки Вы не нарушаете несущих конструкций и общедомовых коммуникаций. С этой точки зрения вроде без проблем узаконите.
  2. Меняется общая площадь квартиры. Но это не проблема, перепланировки для этого и узаканиваются.
  3. Как крайний вариант:

solo написал :
в крайнем случае листом гипсокартона потом закроете, никто и не узнает, что там внутри.

но при условии, что Вы на самом деле ничего не нарушите (вентиляция, вода).

А вообще надо пойти к застройщику, там всё скажут. Всё равно потом с ними согласовывать проект. Вообще идея-то хорошая, эту нишу можно будет красиво обыграть.
Типа фальш-окна сделать вместо зеркала перед раковиной. Правда зеркало-то всё равно нужно. Ну тогда подсветку красивую, чтобы оттуда как из окна яркий свет шёл.

2Димыч 74 , за стенкой симметричный соседский стояк.

я бы поставил малекий умывальник в угол, справа или слева от унитаза
а в нише бы сделал шкаф

Регистрация: 10.03.2006 Новосибирск Сообщений: 2190

Ну кстати да, надо чтобы это не было вент. коробом...
А действительно, может лучше шкаф? А умывальнику и другое место найти можно.

mishuk27 написал :
2Димыч 74 , за стенкой симметричный соседский стояк.

solo написал :
Ну кстати да, надо чтобы это не было вент. коробом...

Я имел в виду не за капитальной стенкой, а за той, которую Вы ломать собираетесь.
Проще так: пол в этом пространстве есть или идёт шахта вверх и вниз?

mishuk27 написал :
в секции стояка между водопроводной и вентиляционной трубой около 50 см

Что есть вентиляционная труба? Обычно не труба, а шахта бывает вентиляционная, вот и подумалось, что всё это пространство и есть вентшахта..