Добрый день хочу самостоятельно собрать щиток для 2ух комнатной квартиры в итоге набросал вот такую схему...
Если есть какие нибудь ошибки или улучшения буду рад услышать заранее спасибо.
Автоматику выбираю из трех брендов:
Legrand серия TX(6)производитель Польша
Schneider-electric серия ACTI9 (6)*дорогой вариант(производитель Франция) / Домовой (4,5)производитель Болгария/Китай / Easy9 (4,5)**производитель Индия/Китай
ABB с серией не определился (( производитель Германия
Щит наружный Schneider-electric на 36 модулей (уже приобрел)
Счетчик в наличии на 1 модуль только вот такой нашел Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный Нева105 40/5 Т1 D 220В ЖК
KOS174RUS написал:
можно ставить диф на 25 на варочную и кабель тогда 3х4мм2 ВВГНг-LS
очень скользкая тема - по некоторым соображениям желательно 3х6,то есть если он уже есть как на картинке - так и оставляйте,под 32 А диффом кабель 3х6,а 3х4 просто за изолируйте(как запаска будет).
На каком УЗО висят розетки и кондей - не понятно), на кондей своя бы линия 2Р (1Р+N)АВ - УЗО - кондей.
Почитайте инструкции к теплым полам, возможно надо 2Р (1Р+N)АВ на них.
На водонагреватель 10мА бы УЗО.
Общее селективное УЗО где?)
SB3 написал:
На каком УЗО висят розетки и кондей - не понятно), на кондей своя бы линия 2Р (1Р+N)АВ - УЗО - кондей.
Почитайте инструкции к теплым полам, возможно надо 2Р (1Р+N)АВ на них.
На водонагреватель 10мА бы УЗО.
Общее селективное УЗО где?)
SB3,
Кондей подключен напрямую без розеток разве нужно на кондей УЗО при прямом подключении?
Теплые полы еще не приобретал надо в интернете прочитать)
Над общим УЗО не думал)
KOS174RUS написал:
В подъезде стоит двух полюсной иек на 50А
Вы надеетесь что поставив в квартирном щите С40А его будет выбивать быстрее чем в подъезде?Не получится,скорее всего будет отшибать оба ,так как в новостройке ожидаемый ток к.з. достаточно высокий.Потому ставьте С50А.
KOS174RUS написал:
Все кое как уместилось в щиток на 36 модулей кабель на духовку не меняю оставил проложенный застройщиком типа (3х6мм2) но на самом деле 3х3,2 мм2
KOS174RUS, вам ещё групповые нули надо размещать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
KOS174RUS написал:
Все кое как уместилось в щиток на 36 модулей кабель на духовку не меняю оставил проложенный застройщиком типа (3х6мм2) но на самом деле 3х3,2 мм2
KOS174RUS, вам ещё групповые нули надо размещать.
megrad, А схема то рабочая хорошая?
Щиток куплен на 36 есть еще от застройщика на 12 , может в щитке застройщика оставить автомат, УЗО поставить противопажарное УЗМ51 и рубильник а остальное перекинуть в щиток на 36 модулей? или лучше купить новый на 48
SunFire написал:
что если 4 кВт и выше - кабель уже 4 кв.мм нужно.
А вы обратили внимание на сечение отходящего проводника от клемм?Да бог с ним - 4 кВт - это скорее всего очень кратковременно,кабель даже не потеплеет.
Схема хорошая, а работоспособность Вам придётся проверять на себе.
Ведь форум не ведает каким сечением и как Вам всё выполнят. После черновой
штукатурки я бы посоветовал провести электрозамеры.
KOS174RUS написал:
Щиток куплен на 36 есть еще от застройщика на 12 , может в щитке застройщика оставить автомат, УЗО поставить противопажарное УЗМ51 и рубильник а остальное перекинуть в щиток на 36 модулей? или лучше купить новый на 48
Это называется эстетика и дизайн. Тут советом не поможешь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, делаю сам провода уже прокинул до распределительных коробок. Я и удивился что застройщик офигевший и кинул провод на все источники кроме плиты сечением 1мм2(ну по бумагам которые дали 1,5мм2), на плиту на 6мм2(по маркировке) по факту 3,2мм2
SunFire написал:
что если 4 кВт и выше - кабель уже 4 кв.мм нужно.
А вы обратили внимание на сечение отходящего проводника от клемм?Да бог с ним - 4 кВт - это скорее всего очень кратковременно,кабель даже не потеплеет.
KOS174RUS написал:
провод на все источники кроме плиты сечением 1мм2(ну по бумагам которые дали 1,5мм2), на плиту на 6мм2(по маркировке) по факту 3,2мм2
KOS174RUS написал:
провод на все источники кроме плиты сечением 1мм2(ну по бумагам которые дали 1,5мм2), на плиту на 6мм2(по маркировке) по факту 3,2мм2
KOS174RUS написал:
провод на все источники кроме плиты сечением 1мм2(ну по бумагам которые дали 1,5мм2), на плиту на 6мм2(по маркировке) по факту 3,2мм2
Сечение с диаметром не путаете?
avmal, не путаю замерил диаметр штангенциркулем и рассчитал по формуле (S=0,25∙3,14∙Диаметр²)
KOS174RUS написал:
Стоит ли менять УЗО 25А 10ма на УЗО на 63А 30 ма , что бы не срабатывало.?
УЗО делают для того, чтоб оно срабатывало )
Номиналы УЗО на ток утечки 10 мА специально делают невысокими (чаще 16А, реже 25А), чтобы под них много всего не напихали. Поэтому если под ним будет 1-2 линии, то срабатывать ложно не должны.
Тип А - более дорогие УЗО, но и защиты в них больше.
Спасибо, еще вот выбираю сейчас автоматы брать с характеристикой B или С
И на каких все таки автоматах остановится имею ввиду фирмы Легранд(серии Тх3/Тд3)/Шнайдер Электрик(Изи9/Домовой)
Приглянулись Легранд но УЗО нет нормальных на 63А 30,Ма.
Взять автоматы Легранд а Узо Шнайдер ?
Как я понимаю, проблема Хагера в том, что нормальный выбор у них только на е-вольта и хагер-шоп, а цены там немаленькие, если только нет типа афигительной скидки, как на автоматы В сейчас.
megrad, Меандр или Новотек? это шутка ?
Хагер цены очень большие да и все под заказ.
Все таки из Шнайдер Электрик или Легранд что лучше?
И выбирать категорию Б или С?
Если уже что-то куплено и не хочется солянки, то докупать что нужно и все. А если с нуля и подешевле, то сравнить цены и купить. Это точно будет не Хагер. УЗО А есть у всех, даже у ИЭК.
до недавнего у нас только АББ и Легранд были. Шнайдер появился потом.
Мне больше нравится Легранд. DX3. Но с приблудами у Легранда проблемы.
У Шнайдера работал только с серией Домовой, но за 8 лет работы ни у кого
от заков претензий к АВ не было.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
А так на освещение и бытовые розетки
поставил бы "В", на кухню "С".
Я и не против, но в чем сакральный смысл сего?
Разницы-то все равно нет. Я вот честно сказал - без разницы. А некоторые специалисты начинают разводить канифоль: "...на эту разетку я бы поставил Б, а на эту брашечку непременно Ц... или наоборот." Тем самым вводя в нешуточное смятение ни в чем не повинные электоральные массы.