Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39
#5761119

Добрый день хочу самостоятельно собрать щиток для 2ух комнатной квартиры в итоге набросал вот такую схему...

Если есть какие нибудь ошибки или улучшения буду рад услышать заранее спасибо.
Автоматику выбираю из трех брендов:
Legrand серия TX(6)производитель Польша
Schneider-electric серия ACTI9 (6)*дорогой вариант(производитель Франция) / Домовой (4,5)производитель Болгария/Китай / Easy9 (4,5)**производитель Индия/Китай
ABB с серией не определился (( производитель Германия

KOS174RUS написал:
заранее спасибо.

А щит какой планируется?А счётчик?

KOS174RUS написал:
ошибки

ну с духовкой - это просто постоянно,надоело писать что ВВГ нг лс 3х2.5 и 16 А аппарат - или дифф или ВА.

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

Щит наружный Schneider-electric на 36 модулей (уже приобрел)
Счетчик в наличии на 1 модуль только вот такой нашел Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный Нева105 40/5 Т1 D 220В ЖК

KOS174RUS написал:
Щит наружный Schneider-electric на 36 модулей

это вы зря - шинки нулевые вас ждут.

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

Духовой шкаф посмотрел мощность 3500 Вт. нормально будет на 16А?
Варочная 3700Вт. можно ставить диф на 25 на варочную и кабель тогда 3х4мм2 ВВГНг-LS

Осталось нарисовать однолинейную электрическую схему щитка и можно будет начинать критиковать.

KOS174RUS написал:
нормально будет на 16А?

да,если кабель не из подвала.

KOS174RUS написал:
можно ставить диф на 25 на варочную и кабель тогда 3х4мм2 ВВГНг-LS

очень скользкая тема - по некоторым соображениям желательно 3х6,то есть если он уже есть как на картинке - так и оставляйте,под 32 А диффом кабель 3х6,а 3х4 просто за изолируйте(как запаска будет).

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

А какой фирмы и серии порекомендуете оборудование?

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

serj12 написал:
да,если кабель не из подвала.

Кабель АЛЬФА КАБЕЛЬ покупал в ЭТМ

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

KOS174RUS, а оценить сечение вводного кабеля можете ?6-ка или 4-ка?

KOS174RUS написал:
А какой фирмы и серии порекомендуете оборудование?

Hager
Legrand TX3
Eaton
Можно и Acti 9
щит бы брал хагеровский на 48 модулей.

И это пройдёт ...

KOS174RUS написал:

KOS174RUS, половина лишнего!

dmitrovski, там не половина лишнего). а половины не хватает).

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

dmitrovski написал:

KOS174RUS написал:

KOS174RUS, половина лишнего!

dmitrovski, Что лишнее?

SB3 написал:
dmitrovski, там не половина лишнего). а половины не хватает).

SB3,Чего не хватает?

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

serj12 написал:
KOS174RUS, а оценить сечение вводного кабеля можете ?6-ка или 4-ка?

serj12, вводной 10 ка вроде

На каком УЗО висят розетки и кондей - не понятно), на кондей своя бы линия 2Р (1Р+N)АВ - УЗО - кондей.
Почитайте инструкции к теплым полам, возможно надо 2Р (1Р+N)АВ на них.
На водонагреватель 10мА бы УЗО.
Общее селективное УЗО где?)

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

SB3 написал:
На каком УЗО висят розетки и кондей - не понятно), на кондей своя бы линия 2Р (1Р+N)АВ - УЗО - кондей.
Почитайте инструкции к теплым полам, возможно надо 2Р (1Р+N)АВ на них.
На водонагреватель 10мА бы УЗО.
Общее селективное УЗО где?)

SB3,
Кондей подключен напрямую без розеток разве нужно на кондей УЗО при прямом подключении?
Теплые полы еще не приобретал надо в интернете прочитать)
Над общим УЗО не думал)

KOS174RUS написал:
вводной 10 ка вроде

хорошо,а в подъезде что установлено,на какой номинал?У вас новостройка или вторичка? KOS174RUS,я просто пытаюсь понять почему 40А на вводе в щит.

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

serj12 написал:

KOS174RUS написал:
вводной 10 ка вроде

хорошо,а в подъезде что установлено,на какой номинал?У вас новостройка или вторичка? KOS174RUS,я просто пытаюсь понять почему 40А на вводе в щит.

serj12, Новостройка, В подъезде стоит двух полюсной иек на 50А

KOS174RUS, да нужно и подумать нужно, и почитать нужно

KOS174RUS написал:
В подъезде стоит двух полюсной иек на 50А

Вы надеетесь что поставив в квартирном щите С40А его будет выбивать быстрее чем в подъезде?Не получится,скорее всего будет отшибать оба ,так как в новостройке ожидаемый ток к.з. достаточно высокий.Потому ставьте С50А.

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

serj12 , спасибо сегодня перересую схему

serj12, а вроде же есть 4 кВт духовки с клеммником ?

SunFire написал:
а вроде же есть 4 кВт духовки с клеммником ?

И ?

Такая?

И это пройдёт ...

SunFire, там и микроволновка на 2 850 Вт будет...

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

Переделал схему (нашел на форуме вариант в ехеле спасибо SunFire за исходник

)

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

Все кое как уместилось в щиток на 36 модулей кабель на духовку не меняю оставил проложенный застройщиком типа (3х6мм2) но на самом деле 3х3,2 мм2

serj12 написал:

SunFire написал:
а вроде же есть 4 кВт духовки с клеммником ?

И ?

Такая?

serj12, это я к тому ,что если 4 кВт и выше - кабель уже 4 кв.мм нужно.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

KOS174RUS написал:
Все кое как уместилось в щиток на 36 модулей кабель на духовку не меняю оставил проложенный застройщиком типа (3х6мм2) но на самом деле 3х3,2 мм2

KOS174RUS, вам ещё групповые нули надо размещать.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

megrad написал:

KOS174RUS написал:
Все кое как уместилось в щиток на 36 модулей кабель на духовку не меняю оставил проложенный застройщиком типа (3х6мм2) но на самом деле 3х3,2 мм2

KOS174RUS, вам ещё групповые нули надо размещать.

megrad, А схема то рабочая хорошая?
Щиток куплен на 36 есть еще от застройщика на 12 , может в щитке застройщика оставить автомат, УЗО поставить противопажарное УЗМ51 и рубильник а остальное перекинуть в щиток на 36 модулей? или лучше купить новый на 48

KOS174RUS, вы там поосторожнее с ВДТ на 10 мА ,у вас есть вероятность что со временем может срабатывать(обычно их ставят на один потребитель).

KOS174RUS написал:
может в щитке застройщика оставить автомат, УЗО поставить противопажарное УЗМ51 и рубильник

А для каких целей нам там нужен противопожарный ВДТ,коли у нас все потребители под ВДТ на 30 мА ?

KOS174RUS написал:
или лучше купить новый на 48

намного.

И это пройдёт ...

SunFire написал:
что если 4 кВт и выше - кабель уже 4 кв.мм нужно.

А вы обратили внимание на сечение отходящего проводника от клемм?Да бог с ним - 4 кВт - это скорее всего очень кратковременно,кабель даже не потеплеет.

И это пройдёт ...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

KOS174RUS написал:
А схема то рабочая хорошая?

Схема хорошая, а работоспособность Вам придётся проверять на себе.
Ведь форум не ведает каким сечением и как Вам всё выполнят. После черновой
штукатурки я бы посоветовал провести электрозамеры.

KOS174RUS написал:
Щиток куплен на 36 есть еще от застройщика на 12 , может в щитке застройщика оставить автомат, УЗО поставить противопажарное УЗМ51 и рубильник а остальное перекинуть в щиток на 36 модулей? или лучше купить новый на 48

Это называется эстетика и дизайн. Тут советом не поможешь.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

serj12, тогда проще поставить на все группы УЗО на 63А 30 ма , что бы не срабатывало.
противопожарный ВДТ не нужен просто на форуме все рекомендуют

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

megrad, делаю сам провода уже прокинул до распределительных коробок. Я и удивился что застройщик офигевший и кинул провод на все источники кроме плиты сечением 1мм2(ну по бумагам которые дали 1,5мм2), на плиту на 6мм2(по маркировке) по факту 3,2мм2

serj12 написал:

SunFire написал:
что если 4 кВт и выше - кабель уже 4 кв.мм нужно.

А вы обратили внимание на сечение отходящего проводника от клемм?Да бог с ним - 4 кВт - это скорее всего очень кратковременно,кабель даже не потеплеет.

serj12, обратил конечно ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

KOS174RUS написал:
провод на все источники кроме плиты сечением 1мм2(ну по бумагам которые дали 1,5мм2), на плиту на 6мм2(по маркировке) по факту 3,2мм2

Сечение с диаметром не путаете?

avmal написал:

KOS174RUS написал:
провод на все источники кроме плиты сечением 1мм2(ну по бумагам которые дали 1,5мм2), на плиту на 6мм2(по маркировке) по факту 3,2мм2

Сечение с диаметром не путаете?

avmal, 3.2 мм диаметр - это 8 кв.мм площадь.

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

avmal написал:

KOS174RUS написал:
провод на все источники кроме плиты сечением 1мм2(ну по бумагам которые дали 1,5мм2), на плиту на 6мм2(по маркировке) по факту 3,2мм2

Сечение с диаметром не путаете?

avmal, не путаю замерил диаметр штангенциркулем и рассчитал по формуле (S=0,25∙3,14∙Диаметр²)

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

Стоит ли менять УЗО 25А 10ма на УЗО на 63А 30 ма , что бы не срабатывало.? и какого типа лучше ставить УЗО А или АС?

Регистрация: 20.08.2009 Электросталь Сообщений: 1000

KOS174RUS написал:
Стоит ли менять УЗО 25А 10ма на УЗО на 63А 30 ма , что бы не срабатывало.?

УЗО делают для того, чтоб оно срабатывало )
Номиналы УЗО на ток утечки 10 мА специально делают невысокими (чаще 16А, реже 25А), чтобы под них много всего не напихали. Поэтому если под ним будет 1-2 линии, то срабатывать ложно не должны.

Тип А - более дорогие УЗО, но и защиты в них больше.

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

Столкнулся с проблемой в Челябинске нет УЗО типа А (шнайдера, легранада АББ) есть только ИЕК(( как быть? ставить АС?

Регистрация: 20.08.2009 Электросталь Сообщений: 1000

KOS174RUS написал:
Столкнулся с проблемой в Челябинске нет УЗО типа А (шнайдера, легранада АББ) есть только ИЕК(( как быть? ставить АС?

Транспортные компании? Только найти магазин, который работает с ними.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

KOS174RUS, здесь не смотрели


Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

megrad написал:
KOS174RUS, здесь не смотрели


megrad, спасибо посмотрел не нашел на 63А 30Ма тип А ((

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

KOS174RUS, ЭТМ Челябинск есть, под заказ

KOS174RUS написал:
megrad, спасибо посмотрел не нашел на 63А 30Ма тип А ((

В смысле не нашел, в наличии нет?

Здесь можно посмотреть -

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

KOS174RUS написал:
спасибо посмотрел не нашел на 63А 30Ма тип А ((

А это что или только на заказ?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

Спасибо, еще вот выбираю сейчас автоматы брать с характеристикой B или С
И на каких все таки автоматах остановится имею ввиду фирмы Легранд(серии Тх3/Тд3)/Шнайдер Электрик(Изи9/Домовой)
Приглянулись Легранд но УЗО нет нормальных на 63А 30,Ма.
Взять автоматы Легранд а Узо Шнайдер ?

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

Что можете сказать про Астро УЗО?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

KOS174RUS, может всё таки Меандр или Новотек.

KOS174RUS написал:
Взять автоматы Легранд а Узо Шнайдер ?

Посмотрите Хагер

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

KOS174RUS написал:
Приглянулись Легранд но УЗО нет нормальных на 63А 30,Ма.

Что значит нормальных?

KOS174RUS написал:
Легранд(серии Тх3/Тд3)

В смысле TX3 и DX3?

KOS174RUS написал:
Приглянулись Легранд но УЗО нет нормальных на 63А 30,Ма.

Да почему нет-то? Все у них есть. Это же Легранд. Тип А только у серии DX3.

megrad написал:
Посмотрите Хагер ссылка

Как я понимаю, проблема Хагера в том, что нормальный выбор у них только на е-вольта и хагер-шоп, а цены там немаленькие, если только нет типа афигительной скидки, как на автоматы В сейчас.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

bnmuyt написал:
Как я понимаю, проблема Хагера в том, что нормальный выбор у них только на е-вольта и хагер-шоп

Не только, ещё и в наличии. Но зачем солянку автору делать. Всем хочется всё и сразу.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

megrad, Меандр или Новотек? это шутка ?
Хагер цены очень большие да и все под заказ.
Все таки из Шнайдер Электрик или Легранд что лучше?
И выбирать категорию Б или С?

Если уже что-то куплено и не хочется солянки, то докупать что нужно и все. А если с нуля и подешевле, то сравнить цены и купить. Это точно будет не Хагер. УЗО А есть у всех, даже у ИЭК.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

KOS174RUS, Легранд пром серия. Эти видимо тип АС

KOS174RUS написал:
И выбирать категорию Б или С?

B — от 3 до 5 ×In;
C — от 5 до 10 ×In;
D — от 10 до 20 ×In.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 28.08.2016 Челябинск Сообщений: 39

megrad написал:
KOS174RUS, Легранд пром серия. Эти видимо тип АС

KOS174RUS написал:
И выбирать категорию Б или С?

B — от 3 до 5 ×In;
C — от 5 до 10 ×In;
D — от 10 до 20 ×In.

megrad, это понятно если бы вы для себя собирали щиток вы бы какой характеристики купили автоматы B или С?
и вы за Легранд не за Шнайдер?

KOS174RUS написал:
это понятно если бы вы для себя собирали щиток вы бы какой характеристики купили автоматы B или С?

Какие под рукой окажутся, без разницы. Обычно оказываются Ц.

KOS174RUS написал:
и вы за Легранд не за Шнайдер?

Плюсую за хагер. Он еще и подешевле шнайдеров с леграндами.

Radio написал:
Плюсую за хагер. Он еще и подешевле шнайдеров с леграндами.

Если только в Леруа они дешевле.

bnmuyt, даже невлеура сопоставимо.

Так где он продается, чтоб сопоставимо, дайте ссылочку.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Radio написал:
Плюсую за хагер. Он еще и подешевле шнайдеров с леграндами.

У нас на Урале с ним проблема. Только в леруа немного есть, но ширпотреб.

KOS174RUS написал:
вы для себя собирали щиток вы бы какой характеристики купили автоматы B или С?

Radio написал:
Какие под рукой окажутся, без разницы. Обычно оказываются Ц.

"В" обычно нет, только под заказ и то коробкой. А так на освещение и бытовые розетки
поставил бы "В", на кухню "С".

KOS174RUS написал:
и вы за Легранд не за Шнайдер?

до недавнего у нас только АББ и Легранд были. Шнайдер появился потом.
Мне больше нравится Легранд. DX3. Но с приблудами у Легранда проблемы.
У Шнайдера работал только с серией Домовой, но за 8 лет работы ни у кого
от заков претензий к АВ не было.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
А так на освещение и бытовые розетки
поставил бы "В", на кухню "С".

Я и не против, но в чем сакральный смысл сего?

Разницы-то все равно нет. Я вот честно сказал - без разницы. А некоторые специалисты начинают разводить канифоль: "...на эту разетку я бы поставил Б, а на эту брашечку непременно Ц... или наоборот." Тем самым вводя в нешуточное смятение ни в чем не повинные электоральные массы.

bnmuyt написал:
Так где он продается, чтоб сопоставимо, дайте ссылочку.

Да хоть в той же евольте. И в наличии почти все есть, не успеешь заказать уже доставляют.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Radio написал:
или наоборот.

вернее.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Radio написал:
И в наличии почти все есть, не успеешь заказать уже доставляют.

Доставку чью заказываете ПЭК или ДЛ?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, пэк вполне устраивает.

megrad написал:
вернее.

Чем вернее?