Мой тихий вентилятор Silent 200 за счёт мощного потока воздуха
создаёт колосальный аэродинамический шум, считаю, что единственный
вариант спасения - замедлить его. Как это можно сделать?
Или включить через понижающий трансформатор. Как? Зависит от типа и принципа включения данного вентилятора.
Свой, от ЕС ЭВМ, сперва подключал через дополнительную ёмкостину, но сейчас через транс. (выход 127 вольт). И ничего, шуршит, а напрямую выдует из вентшахты всё, даже птиц, что на дырочку вверху сядут.
Во первых если появился аэродинамический шум, то это говорит о том что размеры воздуховодов до или после а может быть и вместе посчитаны неправильно или вентилятор выбран не правильно. Я не знаю что у Вас за игрушка, но некоторые позволяют изменять производительность путем изменения напряжения, а некоторые нет. Но в любом случае имейте в виду , что закон Ома никто не отменял. Мощность вентилятора постоянна, напряжение меньше, автоматически ток больше и негрев больше. Но повторюсь некоторые вентиляторы допускают такой режим. Вам лучше узнать можно ли регулировать обороты вентилятора у тех у кого покупали. А так если исходя из названия я больше склонен что это обычный настенный маленький вентилятор в пластмассовом корпусе, а с такими лучше не экспериментировать - сгорит
Методом проб. На свой, УВО-26-65 , я ставил от 0,3 до 0,5 мкф (300-400 Вольт).
Но, как уже сказали, возможен нагрев двигателя и конечно же потеря в мощности. Поскольку 260 кубов в час (при штатном включении) мне не надо, а надо чтобы была тяга по-причине плохой на пятом этаже, то снижения мощности хватает за глаза.
Вчера в магазине посмотрел поляцкие вентиляторы, DOSPEL, шумят и еще как, именно аэродинамический шум. Да все они шумят, разве что искать заранее малооборотные.
Спасибо за советы... Фирма-продавец сказала, что они этот замедлить не смогли.
Я сделал вывод, что вентилятор на 200 кубов тише работать не будет. В ванную
надо брать на 100 кубов, а вот в туалет можно и 200, там важней скорость чем шум.
А, вообще, если сравнивать с рёвом гидромассажа, то и не громко совсем.
Я писал, что фирма-продавец (Благовест) тестировали какой-то регулятор,
предназначенный специально для вентиляторов и он тут не помог.
Я ничего не буду предпринимать... не понятно почему продавцы того же
Благовеста не разяснили, что 200 кубов мне не нужно, а надо взять на 100.
Любой менеджер хочет продать побольше и подороже и получить свой процент покруче. Плюс кто в основном эти менеджеры - студенты, которые начитались буклетов а опыта ноль. И в основном (не говорю о всех) не хотят знать. Вот поэтому такие ответы и получаете. Литературы нормальной сейчас хр...н найдешь, вот чем хорошо было в "застое" - любой лит-ры завались. Вот и сейчас в основном если удается старые книги взять где-нибудь, то уж лучше они чем нынешние новые.
garte написал :
Но в любом случае имейте в виду , что закон Ома никто не отменял. Мощность вентилятора постоянна, напряжение меньше, автоматически ток больше и негрев больше.
в корне неверно. в данном процессе ни мощность не постоянна, ни то не увеличивается. учите закон ома для полной цепи
Dmitry_Th написал :
в корне неверно. в данном процессе ни мощность не постоянна, ни то не увеличивается. учите закон ома для полной цепи
Сопротивление обмотки двигателя постоянная или переменная величина? Прикладываемое напряжение изменяется? Ток в цепи изменяется? Я уже не берусь считать изменение тока при нагрузки на валу, не считаю реактивную мощность. Так что учите сами
garte написал :
закон Ома никто не отменял. Мощность вентилятора постоянна, напряжение меньше, автоматически ток больше и негрев больше.
То есть, чем меньше напряжение, тем больше ток и нагрев ? До вас действительно никто еще не отменял закон Ома, вы первый. Начинайте строить вечный двигатель
Я усебя поставил диммер за 100 рэ и теперь какую производительность хочу, такую и задаю. Вентилятор 220 В, 260 кубов в час, 65 Па. Вентилятор Снял со старого советского компьютера. В номинале очень сильно шумит, убавишь и не слышно. Приятно так...
У меня есть старый трёхфазный компьютерный вентиллятор. Если на полную - рев истребителя и страшный поток.
Интересно, если включен по однофазной схеме со сдвигающим кондером, то его можно диммировать?
засунь вентилятор вглубь (хотя бы сантиметров на 10) вентиляционного канала. и он станет тише работать сам по себе.
я так сделал.
вентилятор вентс. хотя у вентса есть модели которые как раз вглубь канала и вставляются. причем стоят в два раза дешевле.
впрочем
я включал этот вентилятор без решетки. и с решеткой.
когда вентилятор работал без решетки он значительно сильнее шум создавал, чем когда он работал с одетой на нее решеткой.
Вот такая безумная идея.
Для уменьшения производительности/шума вентилятора вместо использования регуляторов просто уменьшить количество лопастей (если их четное кол-во). Отломать, в общем.
Поможет, как думаете?