#308827

уважаемые эелектрики подскажите пож. в загородном доме бываю от случая к случаю. зимой работает газовый котел для отопления с циркудяционным насосом. примерно раз в 2 недели выбивает узо на входе в дом на 63А фирмы Abb, что приводит к остановке насососа и понижению температуры в доме/холодильник не в счет/. у соседей происходит тоже самое. говорят что извне проходит какая-то импульсная помеха что и приводит к выбиванию узо. слышал что есть узо с самовзводом фирмы Abb. принцим работы вроде такой. если его выбивает то оно взводится само, а если выбило еще раз, то уже больше не включается. пож. подскажите есть точно такое и где купить.

dimon726 написал :
говорят что извне проходит какая-то импульсная помеха что и приводит к выбиванию узо


Почему в европе устанавливают УЗО уже 40 лет и нет проблем???
Хорошо ещё, что говорят какая-то (сказали бы какая, вот смеху то было бы).

dimon726 написал :
если его выбивает то оно взводится само, а если выбило еще раз, то уже больше не включается

Ну через раз будет выбивать???
Может проще щит поуму перебрать? Да определить от чего выбивает УЗО?
А то воткнули как сосед? И мучаетесь.

2dimon726 Поставьте отдельное УЗО и отдельную "ветку", тщательнейшим образом сделанную на насос. А на какой ток стоит входное УЗО? Ставьте самое грубое, т.е. на 300 мА(противопожарное). А еще проще, отдельный ДИФавтомат. А уж для окончательной подстраховки - второй насос, запитанный от другой "ветки" (фазы). И датчик, простенький, чтобы при снижении температуры ниже определенного уровня чирикнул Вам СМСку на телефон. Делов-то - на 300 убиенных енотов.Успехов

спасибо за советы так наверно и сделаю. Сигнализация на понижение температуры стоит через Sms /тип морион ат 200\ но там очень плохой прием у сотовых и она периодически,примерно раз в 2 дня затыкается, а ездить ее перезапускать некогда. Для насоса стояло устройство определения фазы т.е на его вход подается три фазы а на выход одна из них которая присутствует в настоящее время, но в субботу когда приехали в дом насос не работал по причине того, что вышибло входной автомат на 100А, после него стоит узо на 63А/тоже вышибло/ и сгорело это устройство /на выход не подавалась ни одна из фаз/. вот такая фигня

dimon726 написал :
но в субботу когда приехали в дом насос не работал по причине того, что вышибло входной автомат на 100А, после него стоит узо на 63А/тоже вышибло/ и сгорело это устройство /на выход не подавалась ни одна из фаз/. вот такая фигня

Если бы Вы говорили правду, что вышибает автомат на 100А и сгорает УЗО на 63А от импульса извне!!!??? То тогда бы мы все ходили бы по потолку.
Но!!! На самом деле ничего просто так не бывает... На самом деле всё объяснимо!
А тупость, она не с рождения...!!! Она наступает мягко говоря от нежелания познания...
Во как!

если бы все были такими умными и рукастыми как вы уважаемый Lev125, то я думаю что данного форума не существовало, зачем он нужен. а если человек спрашивает совет значит он пытается что то узнать и понять для себя по этому вопросу и задача форума помочь в этом а не разводить словоблудие.

dimon726 написал :
если человек спрашивает совет значит он пытается что то узнать и понять для себя по этому вопросу и задача форума помочь в этом а не разводить словоблудие.

Помощь пожалуйста: Если у Вас выбило вводной автомат на 100А и сгорело общее УЗО на 63А, то ничего не включайте, ни до чего не дотрагивайтесь!!! Идите спать к соседу!!!
А если серьёзно, то Вы спрашиваете не совет, а чушь.
Так не раскручивают, а закручивают форум.
Вот так.

dimon726 написал :
спасибо за советы так наверно и сделаю. Сигнализация на понижение температуры стоит через Sms /тип морион ат 200\ но там очень плохой прием у сотовых и она периодически,примерно раз в 2 дня затыкается, а ездить ее перезапускать некогда. Для насоса стояло устройство определения фазы т.е на его вход подается три фазы а на выход одна из них которая присутствует в настоящее время, но в субботу когда приехали в дом насос не работал по причине того, что вышибло входной автомат на 100А, после него стоит узо на 63А/тоже вышибло/ и сгорело это устройство /на выход не подавалась ни одна из фаз/. вот такая фигня

Вы сначала думайте что делаете, а то наворотили х.... знает
че 100А автомат и УЗО 63А к которому мах 50А автомат должен
прилагаться и удивляетесь что при Ваших коротышах УЗО
выгорает. И кто Вам разрешил такую мощность хапать.

dimon726

Отсканируйте из проекта схему и выложите в форум.
Или у Вас допущены грубейшие ошибки при составлении/реализации проекта (маловероятно), или Вы неточно излагаете факты.

вышибло входной автомат на 100А

Хорошо, что дом не деревянный.