Планирую менять трубы ГВС и ХВС в новом панельном доме. Строители сделали МП снаружи стен, сответственно все криво и косо.
Делать разводку собираюсь ПП, и прятать ее в стену. Кто нибудь пробовал такое сотворить? Или стоит смотреть в сторону меди с пайкой?
Планирую делать так: сразу после стояка кран->фильтр->редуктор->счетчик->коллектор.
Видел фильтр холивэл с краником очистки. Как на этот очистной кран смотрит водоканал при приеме счетчика на учет? Ведь он стоит ДО счетчика.
Какой лучше ставить редуктор?
ПП можно монолитить,но при условии,что напряжения,возникающие в нем из-за температурного расширения,возьмет на себя стена.Т.е заделывать надо крепко.
Сделайте так:до счетчика кран и грязевик,а тонкой очистки -после,затем редуктор и коллектор.
Редуктора хорошие FAR,например
Но все равно на грязевике сли будет ДО счетчика.С приемом проблем не будет? На грязевика стоят сетки На скольтко лучше? 50? 100? И какой лучше фильтр тонкой очистки ставить?
Т.е. получается что сначала надо 600-800, потом счетчик, потом фильтр тонкой очистки (на сколько мкм лучше ставить?), за ним редуктор и коллектор.
А что конкретно даст фильтр тонкой очитски?Для питьевой буду ставить отдельно систему со своим краном. Просто в Питере вода идет с приличным содержанием железа, и в воде присутствует такой осадок типа ржавчины.Хотя это может быть и от труб. Будет ли этот фильтр убирать такой осадок?