Приобрел духовку и варку (3,5 и 7 кВт соответственно), общая мощность 10,5кВт. МКД где проживаю на электроплитах. Круглая большая розетка для старой эл. плиты (5,5кВт) заменена вместе с кабелем (S=1.73 мм кв.) на ВВГнгLS 3*6 мм кв., и двойную розетку для варочной поверхности и духовку. В электрощите стоят автоматы на 16А; 16А и 40А-отдельно на плиту. После общения с электриком из ЖЭУ протянул провод и поставил вместо автомата под электроплиту и варку автомат на 50А - соответственно сечению нового кабеля. Позже увидел что вводной автомат на 40А. Вопрос: 1.Как быть в данной ситуации? 2.Какие будут последствия если оставить сейчас как есть? Фото до замены автомата на 50А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Шамиль Загидулин написал:
40А автомат заменил на 50А соответственно сечению нового кабеля

А на это вас кто надоумил? Речь идёт о номинале автомата, ограничивающего общую мощность ( под групповыми )? Правильно я вас понял? В таком случае подобное решение можно было принять исключительно после согласования с управляющей компанией. Логичнее было номинал 40А автомата на плиту заменить на 32А.
Если же речь идёт об номинале 50А для плиты, то я лучше промолчу, ибо такое решение вне рамок моего понятия.
Кстати, вы внимательно прочитали технические характеристики розетки, вами облюбованной?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Шамиль Загидулин написал:
Как быть в данной ситуации?

На вводе ВН 40А заменить на АВ 63А, после него и счетчика (или перед группой АВ) поставить УЗО 63А/30мА, АВ на плиту заменить на 32А.

Регистрация: 22.09.2016 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 12

avmal, Электрик с ЖЭУ сказал так можно. Если оставить автомат 40А, как это отразиться учитывая мощность(10,5кВт) и сечение кабеля 6 мм кв., ведь там провод был гораздо меньшего сечения?

Регистрация: 22.09.2016 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 12

ink_mast написал:

Шамиль Загидулин написал:
Как быть в данной ситуации?

На вводе ВН 40А заменить на АВ 63А, после него и счетчика (или перед группой АВ) поставить УЗО 63А/30мА, АВ на плиту заменить на 32А.

ink_mast, там при старой плите стоял на 40А

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Шамиль Загидулин написал:
там при старой плите стоял на 40А

7кВт/230В=30,5А

ink_mast написал:

Шамиль Загидулин написал:
Как быть в данной ситуации?

На вводе ВН 40А заменить на АВ 63А, после него и счетчика (или перед группой АВ) поставить УЗО 63А/30мА, АВ на плиту заменить на 32А.

ink_mast, Уж если на плиту ОСТ 2,5мм.кв. закинули, не шестёрка ли там на этот ВН идёт..

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Шамиль Загидулин написал:
Электрик с ЖЭУ сказал так можно.

Найдите грамотного электрика.

Шамиль Загидулин написал:
Если оставить автомат 40А, как это отразиться учитывая мощность(10,5кВт) и сечение кабеля 6 мм кв., ведь там провод был гораздо меньшего сечения?

Хотите его спалить? Если считаете, что шесть квадратов не потянут вашу плиту, то замените этот кабель на 10,0 и только после этого увеличивайте номинал защитного автомата.

Регистрация: 22.09.2016 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 12

ink_mast написал:

Шамиль Загидулин написал:
там при старой плите стоял на 40А

7кВт/230В=30,5А

ink_mast, Варка 7кВт+Духовка3,5кВт=10,5кВт 10,5кВт/220=47,72А

Регистрация: 22.09.2016 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 12

avmal написал:

Шамиль Загидулин написал:
Электрик с ЖЭУ сказал так можно.

Найдите грамотного электрика.

Шамиль Загидулин написал:
Если оставить автомат 40А, как это отразиться учитывая мощность(10,5кВт) и сечение кабеля 6 мм кв., ведь там провод был гораздо меньшего сечения?

Хотите его спалить? Если считаете, что шесть квадратов не потянут вашу плиту, то замените этот кабель на 10,0 и только после этого увеличивайте номинал защитного автомата.

avmal, получается вводной автомат надо менять на номинал 50А (тот что внизу на фото)?

Шамиль Загидулин написал:
Позже увидел что вводной автомат на 40А

это не автомат, а выключатель нагрузки.... (рубильник если по простому)

Шамиль Загидулин написал:

ink_mast написал:

Шамиль Загидулин написал:
там при старой плите стоял на 40А

7кВт/230В=30,5А

ink_mast, Варка 7кВт+Духовка3,5кВт=10,5кВт 10,5кВт/220=47,72А

Шамиль Загидулин, Автомат идёт на своё сечение кабеля , а не на рассчёты по предполагаемой нагрузке. Логика такая- рассчёт- кабель- автомат под него.
И кстати до замены там стоял просто рубильник, выключатель нагрузки.
Вобщем оставляйте свой автомат на 50 на входе, на плиту ставьте С32 или если сечение близко к 6мм.кв можно старый на 40А оставить- и расходимся..

Регистрация: 22.09.2016 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 12

рекомендуете поставить обратно автомат 40А? И если я правильно понял, на этой розетке варка и духовка будут мирно сосуществовать вместе на 6 мм кв. меди и автомате 40А (на фото в начале темы). Парни извиняюсь за возможную глупость т.к. я не специалист в этой области.

Шамиль Загидулин написал:
Варка 7кВт+Духовка3,5кВт=10,5кВт 10,5кВт/220=47,72А

У тебя пожарные далеко от дома?

Шамиль Загидулин,
Покажите ситуацию когда у вас одновременно будет включена духовка на полную мощьность и все комфорки на полную.
Хватит вам 32А за глаза на бытовые нужды.

Если серьезно, то сходи в УК к главному инженеру, и изложи свои намерения. Он тебя уже адекватно проконсультирует.

Регистрация: 22.09.2016 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 12

avmal,

avmal написал:
Шамиль Загидулин написал:
40А автомат заменил на 50А соответственно сечению нового кабеля

А на это вас кто надоумил? Речь идёт о номинале автомата, ограничивающего общую мощность ( под групповыми )?

  • в щитке стоял автомат на 40А и по отдельному проводу был подключен на электроплиту мощностью 5,5 кВт. Я не спец, но прочитав на форумах о подборе сечения провода и мощности,исходил из того что согласно таблицам на 6 мм кв. меди можно подключать нагрузку 11кВт и автомат 46А . Еще раз повторюсь я не спец и руководствовался мнением электрика из УК и сайтами об электрике.

Мнением электрика не нужно руководствоваться. Нужно руководствоваться мнением Главного электрика - главного инженера из УК. Надо прежде всего понять, какую мощность ты можешь заюзать, не рискуя устроить пожар на лестничной клетке.
Мощность варочной панели видимо суммарная. Наверное все же не предполагается одновременное включение всех конфорок на полную мощность + духовку тоже на полную мощность.
Я бы на твоем месте входной автомат оставил какой есть (на 40А), провода шестерка в самый раз для тебя. Просто когда ты врубишь слишком много конфорок, то у тебя вышибет автомат. Это намного лучше, чем открыть дверь на лестничную площадку, и увидеть там пожар.

Регистрация: 22.09.2016 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 12

Дмитрий999 написал:
Если серьезно, то сходи в УК к главному инженеру, и изложи свои намерения. Он тебя уже адекватно проконсультирует.

Дмитрий999, ок спасибо так и сделаю, главное чтобы это дествительно был главный инженер, а то мне уже с электриком повезло.

Регистрация: 22.09.2016 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 12

Дмитрий999 написал:
Мнением электрика не нужно руководствоваться. Нужно руководствоваться мнением Главного электрика - главного инженера из УК. Надо прежде всего понять, какую мощность ты можешь заюзать, не рискуя устроить пожар на лестничной клетке.
Мощность варочной панели видимо суммарная. Наверное все же не предполагается одновременное включение всех конфорок на полную мощность + духовку тоже на полную мощность.
Я бы на твоем месте входной автомат оставил какой есть (на 40А), провода шестерка в самый раз для тебя. Просто когда ты врубишь слишком много конфорок, то у тебя вышибет автомат. Это намного лучше, чем открыть дверь на лестничную площадку, и увидеть там пожар.

Дмитрий999, я понимаю, что такую мощь жена будет крайне редко использовать. Неужели электрик со стажем, забрав деньги не мог всего этого изложить и увидеть что не то "лепим" ппц.

Шамиль Загидулин написал:
Неужели электрик со стажем, забрав деньги не мог всего этого изложить и увидеть что не то "лепим" ппц.

Дело в том, что наверняка там можно и на 100А автомат поставить. Надо все же соотносить свои действия с тем, что по проекту предусмотрено. Потому что этот электрик уволится, а новый придет, переделает подводку к вашему щитку в соответствии с проектом, и будет там узкое место. Все же это большая мощность и лепить там самодеятельность может быть опасно.

Шамиль Загидулин написал:
avmal,

avmal написал:
Шамиль Загидулин написал:
40А автомат заменил на 50А соответственно сечению нового кабеля

А на это вас кто надоумил? Речь идёт о номинале автомата, ограничивающего общую мощность ( под групповыми )?

  • в щитке стоял автомат на 40А и по отдельному проводу был подключен на электроплиту мощностью 5,5 кВт. Я не спец, но прочитав на форумах о подборе сечения провода и мощности,исходил из того что согласно таблицам на 6 мм кв. меди можно подключать нагрузку 11кВт и автомат 46А . Еще раз повторюсь я не спец и руководствовался мнением электрика из УК и сайтами об электрике.

Шамиль Загидулин, Уже написали- на 40А в щите стоит не автомат. а ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ- просто рубильник. Он ничего не ограничивает и рассчитан на номинальный ток не более 40 А. По идее его надо заменить не вводной автомат в соответствии с выделенной мощностью.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Шамиль Загидулин написал:
там при старой плите стоял на 40А

Это не важно.
На ввод вам потребуется АВ не менее 50А и под него сечение проводов 10мм2 медь от стояка. Про УЗО не забудьте.

В идеале если варочная и духовой шкаф независимые друг от друга, то нужно было протянуть 3х6 под варочную с автоматом 32А и 3х2,5 под духовой шкаф с автоматом 16А, это было бы правильнее!

Регистрация: 22.09.2016 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 12

services написал:
В идеале если варочная и духовой шкаф независимые друг от друга, то нужно было протянуть 3х6 под варочную с автоматом 32А и 3х2,5 под духовой шкаф с автоматом 16А, это было бы правильнее!

services, уже при сдаче дома в щите на плиту стоял автомат 40А, свет и розетки по 16А, Я не понимаю почему многие пишут про автомат на 32А для плиты, если весь МКД так построен и сдан в 04 году? Разумеется сейчас делая ремонт, удобно все емкие точки ставить на автомат по мощности. Только действительно ли это так необходимо ведь при застройке электрика была заложена с запасом. Спасибо всем кто откликнулся за комментарии и советы. Автомат на плиту вернул

прежний - на 40А т.к. использовать на полную мощность духовку с варочной панелью не будем. Еще оставил провод на 2,5 мм кв. меди от предыдущей проводки на плиту (состояние отличное), авось пригодиться.

Шамиль Загидулин написал:

services написал:
В идеале если варочная и духовой шкаф независимые друг от друга, то нужно было протянуть 3х6 под варочную с автоматом 32А и 3х2,5 под духовой шкаф с автоматом 16А, это было бы правильнее!

services, уже при сдаче дома в щите на плиту стоял автомат 40А, свет и розетки по 16А, Я не понимаю почему многие пишут про автомат на 32А для плиты, если весь МКД так построен и сдан в 04 году? Разумеется сейчас делая ремонт, удобно все емкие точки ставить на автомат по мощности. Только действительно ли это так необходимо ведь при застройке электрика была заложена с запасом. Спасибо всем кто откликнулся за комментарии и советы. Автомат на плиту вернул

прежний - на 40А т.к. использовать на полную мощность духовку с варочной панелью не будем. Еще оставил провод на 2,5 мм кв. меди от предыдущей проводки на плиту (состояние отличное), авось пригодиться.

Шамиль Загидулин, с каким запасом 40А это не запас, а чтоб проводка быстрее накрылась ) старый 2,5 мм на духовой шкаф под 16А, а провод новый 3х6 под 32А на варочную поверхность и будет гуд!

Регистрация: 22.09.2016 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 12

Шамиль Загидулин, с каким запасом 40А это не запас, а чтоб проводка быстрее накрылась ) старый 2,5 мм на духовой шкаф под 16А, а провод новый 3х6 под 32А на варочную поверхность и будет гуд!

services, Была такая мысль, когда писал. Осталось встретиться с главным инженером из ЖЭУ, найти понимающего и опытного электрика, чтобы сделать всё надежно и не переживать. Спасибо!

Шамиль Загидулин, еще не забудьте про ваш электросчетчик. Там надо посмотреть, сколько ампер он может держать кратковременно и сколько - постоянно. По-моему, там эти значения нехило различаются.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Шамиль Загидулин написал:
уже при сдаче дома в щите на плиту стоял автомат 40А, свет и розетки по 16А, Я не понимаю почему многие пишут про автомат на 32А для плиты, если весь МКД так построен и сдан в 04 году?

Потому что ,дом то проектировали проектировщики и они уж наверно знают,что делают и знают как правильно считать и рассчитывать.

Регистрация: 22.09.2016 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 12

Дмитрий999 написал:
Шамиль Загидулин, еще не забудьте про ваш электросчетчик. Там надо посмотреть, сколько ампер он может держать кратковременно и сколько - постоянно. По-моему, там эти значения нехило различаются.

Дмитрий999,