Регистрация: 20.07.2009 Екатеринбург Сообщений: 89
#1640043

2sergey_sav 2Def461
Принято, беру свои слова обратно )))

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

ilyasov1 написал :
в деревяшках запрещенная

Даааа, а фины-то и не знают

ilyasov1 написал :
она скрытая - в деревяшках запрещенная

Да ну?! Кто же вам сказал, что скрытая проводка по деревяшкам запрещена?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 20.07.2009 Екатеринбург Сообщений: 89

sergey_sav написал :
А отчего же нельзя? Как выполнена нутрянка никто не видит, поэтому гадать, правильно или нет... бессмысленно.

Ее и не видно, т.к. она скрытая - в деревяшках запрещенная

masana написал :
а разве так можно?

А отчего же нельзя? Как выполнена нутрянка никто не видит, поэтому гадать, правильно или нет... бессмысленно.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

им можно - у них в названии приставка ЭКС - бывший

masana написал :
а разве так можно?

У "Экс Строй" - можно. Только ПУЭ говорит обратное.

Конечно можно. Сделал же человек и радуется. Правда,что будет со стеной после зимы??? У меня на полу ,на листе нержавейки ,стоял зиму в детской обогреватель киловатный, так весной убрал все это, а доски пола 40мм так рассохлись, что смотреть страшно было.

а разве так можно?

AlexSPb написал :
Это не реклама, просто ссылка на источник.

Ну да, какая уж тут реклама...
[

]() [

]()
[

]() [

]()

deep написал :
режьте... 10 лет проработает и без проблем...

А потом что? Пыщ-пыщ?

Юрий-Электр написал :
А вот земляной провод должен зайти в контакт розетки без разрыва, и как это сделать читайте на форуме (об этом много писали)

Где?

Юрий-Электр написал :
Вряд-ли вы сможете засунуть сложенный вдвое провод в отверстие для одного провода в розетке!

вот вот
была нужда провод в 4 квадрата в розетку запихивал с трудом Д=2.2мм
и тут вдвое сложенный запихивают 1.8мм*2=3.6мм

коллеги, спасибо за инфо, значит бум резать

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

не парьтесь мужики ... режьте... 10 лет проработает и без проблем...2ое сечение засовывать вместо одного...ага..или розетки выбирать под способ монтажа... это уж слишком

Угу, одним словом телепаты. Розетки бывают разные... То же вико - идеально подходит для таково рода подключения. Беспорно что такой вид комутации позволяет уменьшить возможность падения напряжения, выгорания питаюших жил и некоторых другие нюансов. Только данный способ подходит для крепления под винт (не под клемник, а именно под винт). В представленом вами материале данный вид инсталяцие розеток не допустим!!! Так что если хотите реализовать данный способ, подберите подходяшие электро установочные изделия.

Юрий-Электр написал :
Удачи вам

правильно ли я понял, что для подключения второй розетки ноль и фаза разрезаются?

спасибо

Вряд-ли вы сможете засунуть сложенный вдвое провод в отверстие для одного провода в розетке!
Розетки эти как раз расчитаны на то, что-бы вставить два отдельных проводника не более 2,5 мм.кв.
А у вас уже получается по 5-ть квадрат каждая жила. Вы просто разнесёте розетку. и она "разлетится" от такого обращения с ней.
А вот земляной провод должен зайти в контакт розетки без разрыва, и как это сделать читайте на форуме ( об этом много писали)

Удачи вам и не "насилуйте" розетку!!!!

один из вариантов,

НЕПРАВИЛЬНО, если резать провода "Не рассматривая вопрос отводимой от розетки мощности, мы коснёмся темы соединения проводов в розетках. Как видно на снимке, фазный - чёрный провод, имеет разрыв по длине. Такой же разрыв и на нулевом – синем проводе. Как бы мы не старались затянуть эти проводники зажимными контактами в розетках, идеального соединения всё равно не получится. Т.е. этот участок будет обладать дополнительным сопротивлением и при большой потребляемой мощности, оборудованием запитанным от этой или следующей розетки, на этом участке цепи образуется падение напряжения, что и поведёт к нагреву проводов и вследствие этого к обгоранию изоляции." (рис 1)

ПРАВИЛЬНО, "предлагаем более надёжный способ подключения розеток шлейфом. Необходимо лишь при прокладке новых проводок сделать петлю кабеля в монтажной коробке (коробке для установки розетки), а далее подводить кабель к следующей розетке. На снимке, на жёлтом проводе показан этап снятия изоляции с проводника, а на чёрном – то, что должно получиться после его обжима." (рис 2)

коллеги, вопрос, что значит "петля кабеля" в коробке для установке розетки?

спасибо

PS . Это не реклама, просто ссылка на источник.

здравствуйте, коллеги

есть провод Nym 2х2.5, на него планируется установить две розетки на расстоянии 3 м. Подскажите, пож-ста, как грамотно "врезать" в провод вторую розетку. Буквально разрезать провод и подсоединять розетку или есть более правильные способы подключения.

Спасибо.