Сергей Тарасов написал :
Единственное, что пугает, это то, что сейчас провода в одинарной ссохшейся изоляции лежат рядышком с этой самой трубой... Я то поменяю, а вот не все соседи... :-(((
А Вы поделитесь информцией,IMHO они тоже жить хотят.
С логической точки зрения согласен с тем, что в принципе провод в тройной изоляции (nym) в металлорукаве врядли как-то сможет повлиять на стальную газовую трубу.
Однако, наверное, лучше перебдеть, чем недо...
Поэтому придется пробивать еще одну дырку... :-))
Единственное, что пугает, это то, что сейчас провода в одинарной ссохшейся изоляции лежат рядышком с этой самой трубой... Я то поменяю, а вот не все соседи... :-(((
khad52 написал :
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Идет провод, нормальный такой провод. Идет труба нормальная такая труба. Вдруг провод начинает шевелится, прокусывает гофру, потом газовую трубы, после чего его пробивает (в плане замыкае). Конечный итог БОООООЛЬШОЙ БУМ )))
karel написал :
Которые легко прогорят в случае дуги КЗ.
У меня тут пожарный кран подожгли, так проводку я дотянул до квартиры в пвх гофре (она еще не подерживает горения, то есть самозатухаюшая). После пожара гофра имела вид чулка, причем она именно поплавилась но не как не горела, и соответственно жилы все спеклись. Если класть метало рука или трубу из стали то все равно пробой обеспечен. А если не видно разнице зачем платить больше? Или вы рисковый человек предпочтете зделать СУП на газавую трубу ???
А лучьше не надо класть метало-рукав. Кто знает какой потенциал ходит по трубе, и что случится в случае пробития на метало-рукав фазы, или отгорания земли. Есть ведь поливинилохлоридные трубы, пвх гофры и другие вариации на тему диелектрических материалов.
Когда раздраконил старый ввод в квартиру, обнаружил, что он проходит в одном отверстии с газовой трубой. Причем провод проложен без металлорукава, без какой-либо доп. изоляции и т.п.
Хотел посоветоваться, можно ли проложить новый провод там же, только в металлорукаве, или это противоречит пожаровзрывобезопасности?..