#5793127

Добрый день! Очень нужен Ваш совет, вообщем гараж встроен в дом, будет перекрыт 3мя плитами жби 6-ти метровыми, 1 из которых ляжет по центру, выдержит ли металлический уголок 10 мм + армапояс 15 см этой нагрузке? Или надо лить бетонную перемычку над пролетом?

Армопояс и уголок нужны, чтобы распределить нагрузку на пеноблок (или что у вас там?), чтобы он не скололся. Но несущая способность вашего пролета практически равна нулю, и ни уголок, ни армопояс, ни бетонная перемычка эту проблему не решат. Там балка нужна. Можно двутавр положить, и бетоном залить. Ну или отливать балку из бетона: с хорошим армирование в нижней растянутой зоне и достаточной высоты. Какой - или считать, или брать с запасом на глаз.
Еще можно с четырех сторон пролет обхватить уголками и сварить их по типу фермы.

Вы с ума сошли, там же нужна балка в таком пролете.
На фото- опасная конструкция, невооруженным взглядом видно.
Балки я бы и над окнами и дверными проемами бы делал.
Посмотрите, как в старых домах кирпичных окошки сделаны.
Одноэтажных и более этажей. Там непременно стоит балка над проемами.