Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.10.2016 Волгоград Сообщений: 2
#5797424

Имею генератор Хитачи -2,4 около 8 лет работал без нареканий как резервный источник питания и при последнем отключении оказалось, что он не тянет бытовой холодильник ,мотор не запускается,дергается и срабатывает защита на гене, раньше этих проблем не было точно. Я отвез в сервис за 300 км заплатил за диагностику и получил вердикт "Исправен"
Напряжение на выходе без нагрузки 220 вольт ,под нагрузкой около 2,17 вольт хотя в паспорте написано 230 вольт. Спецы, проясните ситуацию.

Sandor34 написал:
Я отвез в сервис за 300 км заплатил за диагностику и получил вердикт "Исправен"

Вы проверяли генератор под нагрузкой забирая из сервиса?
Модель гены скажите.

Регистрация: 07.10.2016 Волгоград Сообщений: 2

Проверить возможности не было. Как писал, отвез гену за 300 км и забрать смог только через месяц . Сдавал в сервис при сетевом магазине в город Волгоград а они отправляли в Хитачи г. Волжский . Звоню в сервис где был на диагностике ,во первых они уже не помнят, а во вторых мастер твердит, я проверил с ним все в порядке.
Марка : Hitachi- E24 Еще выпускались в то время в Японии.
На бирке написано Year of Mfg 2008 если правильно понял 7 лет

Регистрация: 19.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 286

генератор исправен. Холодильники очень тяжёлая нагрузка для гены. Обогреватель на 2 квт. спокойно тянет? Проверить активной нагрузкой на 2,2 квт.