Zufar


Вас должна интересовать система TN-C-S.

Да и инспектор придёт перевесить пломбу и бюджет позволяет установить шкафчик. Пока общался с Вами, просмотрел соседнюю ветку темой "Оцените схему в деревенском доме" конкретнее схему автора, и знаете, мне стыдно - я даже не знаю как расшифруется РЕ, ГЗШ, УЗО, и др. которые там описываются и о которых Вы мне тоже пишете (догадываюсь только, что УЗ - устройство заземляющее). Ввод - кабель сквозь стену менять на 2*10 медью тоже не проблема. Как я понимаю, Вы предлагаете установить шкаф со всеми элементами, которых описали и заземлить его соответствующим устройством?

Zufar

Есть возможность установить шкафчик с местом для счётчика и DIN-рейкой для установки автоматов, УЗО, с шинами заземления и рабочего нуля?
То есть, позволяет ли бюджет и придёт ли инспектор ЦОП пломбы перевесить?
Ввод - кабель сквозь стену - тоже, вероятно, придётся менять на 2*10 медью или дополнять проводником PE от провода PEN (это тот, который сейчас N).

Я бы не назвал его щитком. Предохранитель-автомат и счетчик установлены на доске из изоляционного материала размерами 2см*20см*40см. Доска вплотную не прибита к стене, а оставлен некоторый зазор, используя втулки. Электричество в доме проводили в 1986 году отец с электриком из нашей деревни. Тогда ещё не было ни компьютеров, ни стиральных машин последнего поколения, которым обязательным условием требуется заземление. Тогда проводку тянули без кабеля заземления.

Zufar написал :
Внутри стены предохранитель-автомат с запломбированными контактами

Щиток есть? Или бокс с автоматом и счётчик прямо на стене установлены?

Страна какая? И год электрификации дома (последние лет пять или раньше)?

Точно знаю, что нельзя к "нулю" соединить и контакт заземления розетки. Спасибо этому форуму, в данном форуме читал, что если таким образом сделать соединение, то может оказаться так, что на улице может оборваться нулевой провод и на контактах заземления розетки получится фаза.

Да, ввод от воздушной линии. Воздушная линия представляет собой СИП (самонесущийся изолированный провод). Отвод от столба к дому до границы раздела (до наружней стены дома) тоже СИП. Всего этого до границы раздела выполнили Электросети всю деревню целиком. И всё до границы раздела лежит на их ответственности. Внутри стены предохранитель-автомат с запломбированными контактами работниками Энергосбыта, далее однофазный Электросчетчик классом точности 2, далее приборы-потребители электроэнергии. Отвод состоит из двух проводов: фаза и ноль.Типичная схема элетрификации сельского дома.
Уровень промерзания 1-1,20 метр; уровень грунтовых вод 5-6 метр; удельное сопротивление почвы не знаю, но отвечу, что чернозем 1 метр, глина 2,5 метра.

Zufar написал :
Достаточно будет в трех розетках (компьютер, стиральная машина, холодильник) сделать заземление.

С какой целью?
Ввод от воздушной линии? Что из себя представляют ВЛ и отвод от неё? Ввод? Щиток с наполнением?

Который вариант правильный?

Какие глубина промерзания, уровень грунтовых вод, удельное сопротивление почвы?

Помогите, пожалуйста, советом. Сельский кирпичный дом. Достаточно будет в трех розетках (компьютер, стиральная машина, холодильник) сделать заземление. Знакомые советуют всякие варианты как сделать это: кто-то говорит,что надо закопать металлический лист размером 1м*1м в землю глубиной 1 метр; кто-то говорит что надо в землю треугольником вбить 3 прутья длиной не менее 1 метр и на поверхности земли соединить их меж собой сваркой; а кто-то говорит, что достаточно вбить в землю Лом и прикрутить к нему провод. Хочу обратиться знатокам профессионалам.
1) Который вариант правильный?
2) Заземляющее устройство где должен находиться: снаружи жилого дома или можно и под пол внутри дома сооурудить таковое устройство?
Спасибо!