Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Ярославль Сообщений: 14
#28587

Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает, нужна ли дифференциальная защита для рукосушителя?

Gershik написал :
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает, нужна ли дифференциальная защита для рукосушителя?

Если он висит в ванной то с дифференциальным током не более 10 мА, причем можно спецом для него сделать "выделенную" линию.

Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.

Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие

Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Имхо - если рукосушка не имеет металического корпуса (пластик) - то нафиг там отдельное УЗО? Достаточно будет автомата.

BigHarry написал :
Имхо - если рукосушка не имеет металического корпуса (пластик) - то нафиг там отдельное УЗО? Достаточно будет автомата.

Написал из соображения-хочет человек-пусть повесит. На деле- автомата хватит. Сейчас таких монстров прибалтийского производства (Вяжелис) в металле по-моему просто нет. Так что, критику полностью принимаю.

BigHarry написал :
Имхо - если рукосушка не имеет металического корпуса (пластик) - то нафиг там отдельное УЗО? Достаточно будет автомата.

Написал из соображения-хочет человек-пусть повесит. На деле- автомата хватит. Сейчас таких монстров прибалтийского производства (Вяжелис) в металле по-моему просто нет. Так что, критику полностью принимаю.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48085

Диф. защита нужна.

Конденсат или вывалившийся конец перегоревшей спирали, или пробой по конденсату на стену....

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

BV написал :
Диф. защита нужна.

Конденсат или вывалившийся конец перегоревшей спирали, или пробой по конденсату на стену....

В принципе если по всем документам то и на освещение ее надо ставить. Согласен. Только вот не раазу не видел, чтоб на такой агрегат ее ставили.