Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22
#5804981

Имеется 2х комнатная квартира без газа. Настало время пожить и отойти от стяжки штукатурки, поэтому топик по электрике.
Прошу помогите правильно ли распланировал, хочется сделать по людски ))

подъезд :
63А автомат тип С 1П - IEK от застройщика
кабель ввод в квартиру 3x10

квартира :
на данный момент счетчик энергомера 101, в квартире 2 щитка Schneider Electric miniPragma, один на 8 модулей для счетчика и на 36 модулей скрытый от глаз. кабель между ними 3x10 ВВГнг

Выбор производился из ассортимента фирмы Legrand, оригинал и скидки у дистрика.
Все обычные автоматы Legrand серии DX3 тип B
вот что куплено по видам:
411005 Автоматический выключатель дифференциального тока DX3 1П+Н C32А 30MA-AC
411002 Автоматический выключатель дифференциального тока DX3 1П+Н C16А 30MA-AC
411000 Автоматический выключатель дифференциального тока DX3 1П+Н C10А 30MA-AC
407208 Автоматический выключатель DX3-E B20 1П 6000/6kA
407432 Автоматический выключатель DX3 1П B16A 6000/10kA
407430 Автоматический выключатель DX3 1П B10A 6000/10kA

Лампочки светодиодные в светильники не куплены.

далее письменная теоретика почти раскиданных проводов:

прихожая :
1 - 16А ( розетки для включения пылесоса и подзарядки роботов в будущем ) - ВВГнг-ls 3x2,5
2 - 10А ( 4 светильника x 6вт лампочки в каждом) - ВВГнг-ls 3x1,5
3 - 10А ( на роутер, систему антипротечки, сбора показаний со счетчиков и тд.) ВВГнг-ls 3x1,5

ванная комната:
1 - 16А диф ( розетка под фен,бритву + стиралка 1000-1200вт ) - ВВГнг-ls 3x2,5
2 - 16А диф ( эл. полотенцесушитель 200-300 вт + эл. теплый мат 300-400вт, оба прибора с терморегуляторами) - ВВГнг-ls 3x2,5
3 - 10А диф ( 3 светильника x 6вт, + 2 для зеркала 3вт. + вентилятор запахов для соседей )- ВВГнг-ls 3x1,5

кухня:
1 - 20А (эл.духовой шкаф 3000-3600вт + встр.микроволновка 800-1200вт)- ВВГнг-ls 3x4
2 - 32А диф ( варочная индукц. панель 7400вт по паспорту )- ВВГнг-ls 3x6
3 - 16А ( встр. холодильник 100-400вт. + кофемашина 1000-1300вт если вдруг подарит президент) - ВВГнг-ls 3x2,5
4 - 16А ( розетки на фартуке кухни для комбайна,чайника и тд ~1000-2000вт редко + вытяжка 300-400вт)- ВВГнг-ls 3x2,5
5 - 16А ( посудомойка 800-1000вт + измельчитель 500вт ) - ВВГнг-ls 3x2,5
6 - 10А ( 8 светильников x 6вт + 3 x 3вт ) - ВВГнг-ls 3x1,5

гостиная:
1 - 10А ( проектор 300-400вт + моторизированный экран 20вт) - ВВГнг-ls 3x1,5
2 - 16А ( аудио, видео оборудование, компьютер, зарядки всякого типа и тд ~ 1200-2500вт )- ВВГнг-ls 3x2,5
3 - 16А (2 кондиционера инвертора на 2 комнаты 2000вт оба)- ВВГнг-ls 3x2,5
4 - 10А ( 8 светильников x 6вт + 3 x 3вт ) - ВВГнг-ls 3x1,5

детская комната:
1 - 16А диф ( компьютер 350вт + бра 30вт + телевизор 100вт + еще какие либо приборы)- ВВГнг-ls 3x2,5
2 - 10А ( 4 светильника x 8вт + 1 x 6вт. )- ВВГнг-ls 3x1,5

Как сделать ввод правильно и соединить 2 шита, а так же номиналы норм подобрать под это всё дело, автоматы есть возможность поменять, предложите пожалуйста исправления.

Номиналы местами неправильные. Если проводник РЕ есть - должно быть общее селективное УЗО, а все линии под 30мА УЗО.

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

земля приходит в квартиру, подскажите пожалуйста как правильно обвязать это всё добро на вводе и в щитках, что поменять в группах.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

vadim026, Вы нарисуйте схемку, а то сложно воспринимать, на вскидку 4мм кабель лишний, 2.5 туда, 20А автомат заменить на 16А, 10кА это если деньги совсем лишние, дифы... а может на УЗО собрать лучше? (на розетки дифзащита обязательна)
Вам как по бюджету то?

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

схему обязательно нарисую, а то сам путаться начну, по бюджету если нужно будет 10-20к еще дополнительно кроме обычных автоматов то норм.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

vadim026, электрику на балкон, тёплые полы, реле напряжения планируете?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

балкона нет, панорамное остекление в гостиной. теплый пол только в ванной и его немного.

Нагревательный мат двухжильный 1,45кв.м. Devi DEVImat 200T (DTIF-200) 83020737
Терморегулятор DEVI DEVIreg Touch Polar White 140F1071

Полотенцесушитель Estro 300x900 (Европейский вариант, электрический,крашеный RAL9016)
Блок управления КТХ4 "MS" белый, картон, маскирующий элемент 35мм
Тэн TERMA-SPLIT 300W

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

Добрый день всем, вот изобразил в более понятном варианте

вот сам

vadim026, что бросается в глаза: однополюсный автомат в этажном щитке и не все розетки под дифф. защитой.
Я бы в оранжевом щитке перед счётчиком поставил двухполюсный АВ.
После счётчика можно поставить УЗМ-51М.
В синем щитке либо все розетки под диффавтоматы, либо разбить на группы, поставить на каждую группу одно УЗО и несколько АВ.

Вечный студент

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

MrGalaxy, Спасибо за ответ, а какого номинала поставить 2P АВ в оранжевый щиток?, и как лучше переделать синий щит?

vadim026, того же, что и в этажном щитке, т.е. C63 А. По синему щитку посмотрите по форуму как аналогичные схемы сделаны: одно узо на группу линий и под узо нулевая шина и на каждую линию свой 1p автомат.

Вечный студент

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

народ помогите переделать на узо, какое селективное поставить, и как потребителей правильно распределить на 30ма узо. какими номиналами ав защитить.

вот какие нашел у Legrand, можно рассмотреть ABB

Legrand ВДТ DX3 2П 63А 300мА-AC-S (411543)
Legrand ВДТ DX3 2П 40А 30мА-A (411555)
Legrand ВДТ DX3 2П 25А 30мА-A (411554)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

vadim026 написал:
какое селективное поставить

не нужно Вам селективное, в квартире это миф

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

вот переделал, посмотрите пожалуйста

Кондиционеры -минимум на одно своё УЗО и 2Р АВ)
Теплый пол желательно также, уж 2Р АВ на него поставьте.
И общее селективное-то УЗО где?) При наличии РЕ проводника оно должно быть.

vadim026, почему решили ограничить ток 50 амперами? Или так положено по проекту, а в этажном зитке 63 А ошибочно поставлен?
Во-вторых, все УЗО в Вашей схеме не защищены от перегрузки по току. Номинал УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, либо не менее суммы нижестоящих. В Вашем случае 30 мА 63 А.
Варочную панель и духовку надо бы отделить от остальных розеток и посадить на отдельное УЗО.
Ванную посадить или на одно УЗО 40 А 30 мА (формально ПУЭ это допускает), или на два по 25 А 10 мА. На одно УЗО розетку, стиралку и свет с вентилятором, на другое полотенчик и пол.

Вечный студент

SB3 написал:
И общее селективное-то УЗО где?) При наличии РЕ проводника оно должно быть.

SB3, которое при такой схеме будет защищать только кабель между щитками. Остальная проводка и так вся защищена.

Вечный студент

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

to SB3, селективное узо выбирать из тех что с приставкой S , или просто например 50А тип А или AC 300ма ?
to MrGalaxy, кабель 3x10 ввод притом явно не гост, смысл 63А вешать на него. в подъезде тоже поменяю позже на 50А.

  • за номиналы узо понял, скоро след вариант представлю)

vadim026 написал:
to MrGalaxy, кабель 3x10 ввод притом явно не гост, смысл 63А вешать на него. в подъезде тоже поменяю позже на 50А.

  • за номиналы узо понял, скоро след вариант представлю)

vadim026, и смысла нет, т.к. Вы свою проводку уже защитите 50 А автоматом, и с политической точки зрения неправильно, т.к. подъездный щиток не Ваш и в случае чего собак повесят на Вас, даже если виноваты не будете.

ЗЫ. Селективное УЗО, если решили ставить, то разумеется S, чтобы оно не срабатывало одновременно с нижестоящими.

Вечный студент

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

MrGalaxy написал:
Номинал УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, либо не менее суммы нижестоящих. В Вашем случае 30 мА 63 А.

Не хотите заняться самообразованием и узнать,как с 2015 года рассчитывается,сколько и каких автоматов можно ставить под УЗО,люди то в развитых странах нормы то пересматривают и внедряют,а у нас прямо тишь по этому вопросу

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

ebf, посвятите в сие таинства пожалуйста)

ebf написал:

MrGalaxy написал:
Номинал УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, либо не менее суммы нижестоящих. В Вашем случае 30 мА 63 А.

Не хотите заняться самообразованием и узнать,как с 2015 года рассчитывается,сколько и каких автоматов можно ставить под УЗО,люди то в развитых странах нормы то пересматривают и внедряют,а у нас прямо тишь по этому вопросу

ebf, не хочу, они там на диком западе думают, что радио Маркони изобрёл.
А если серьёзно, то Ваша точка зрения по этому вопросу известна, останемся каждый при своём мнении.

Вечный студент

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

MrGalaxy написал:
А если серьёзно, то Ваша точка зрения по этому вопросу известна, останемся каждый при своём мнении.

Ну это не моя точка зрения,а нормы.Ну не хотите как хотите Подождём,когда наши нормопереписчики,наконец то переведут и включат в нормы пункты,какие автоматы и на что ставить,как считать УЗО,ну и кучу того чего у нас нет

vadim026, должна быть S на лицевой части УЗО, где вся маркировка.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

vadim026 написал:
ebf, посвятите в сие таинства пожалуйста)

Вы рисуйте,только читабельно,а потом посмотрим

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

SB3, я так понимаю на селективном часто экономят ?))
ВД1-63S 2Р 50 А 100 мА 50
ВД1-63S 2Р 50 А 300 мА 50
насколько такая экономия оправдана и проблемные ли эти IEK ВДТ )

vadim026, iek vdt вообще беспроблемные, берите, не пожалеете. Только авдт не берите ихние.

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

еще

vadim026, лучше ИЕК, чем ничего) 63А 100мА S
На линии группы где кондеи , ну никак не 25А 30мА УЗО).В общем все УЗО 1-4 взять 63А 30мА тип А).
И посмотрите инструкции к выбранному теплому полу и кондеям на сайтах производителей( лучше!) и (или) продавцов.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

vadim026, Оставьте просто 4 УЗО ,без всяких дифов

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

финальная

Читайте инструкции к выбранным кондеям и теплому полу.

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

народ а есть ли какое либо бумажное подтверждение как и что нужно ставить, мне 2 электрика говорят вот найди почему так , типа убеди.

В чем проблема?)

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

электрик кричит что мне не нужно столько узо, и кричит тыкни мне в бумажку по которой ты считал узо и номиналы ))) и аргументирует еще что проводка вся медь и ввгнг-ls , типа ничего там не сможет случиться.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

vadim026 написал:
и кричит тыкни мне в бумажку по которой ты считал узо и номиналы

Какие его предложения,давайте посмотрим
Может его проще выгнать

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

он предлагает мне убрать узо, оставить один диф автомат на всё и потом только обычные автоматы

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

vadim026 написал:
он предлагает мне убрать узо, оставить один диф автомат на всё и потом только обычные автоматы

Он идиот?

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

я скорее это могу утвердить чем опровергнуть)) но он ссылается что нигде в нормативной документации нет четких требований, говорит вот покажи бумажку. Электрик из Управляющей Компании аналогичного склада)

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

vadim026, Ну покажите вы им ПУЭ,СНИИП,ГОСТ и что толку,завтра вы ему будете ещё что то показывать и объяснять.Оно вам надо? Ищите вменяемых работников

Регистрация: 10.10.2016 Ставрополь Сообщений: 22

да вот хочется людей неправых в гавнецо то окунуть, чтобы за ум взялись.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

vadim026 написал:
да вот хочется людей неправых в гавнецо то окунуть, чтобы за ум взялись

Ваш отказ от их услуг и будет тем самым гавницом,они же уже в уме всё потратили,вот пусть с этими тратами и остаются

vadim026, нет ничего невозможного) , возьмите метод расчета предполагаемой утечки из пуэ + гост, где нормированы утечки некоторых приборов и вы всё в состоянии сами прикинуть - сколько же УЗО вам надо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

vadim026 написал:
он предлагает мне убрать узо, оставить один диф автомат на всё и потом только обычные автоматы

vadim026, а что, грамотно, если хорошую гарантию даёт (готов на сработки немедленно выезжать)

А ему какая разница, сколько у вас УЗО, он из своего кармана чтоли платит за них?

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Одно УЗО он знает как подключить, а как несколько - нет, особенно при 1Р АВ линий))).

Возиться ему неохота. За одни и те же деньги он соберёт щит попроще без кучи узо.

Вечный студент