Имеется 2х комнатная квартира без газа. Настало время пожить и отойти от стяжки штукатурки, поэтому топик по электрике.
Прошу помогите правильно ли распланировал, хочется сделать по людски ))
подъезд :
63А автомат тип С 1П - IEK от застройщика
кабель ввод в квартиру 3x10
квартира :
на данный момент счетчик энергомера 101, в квартире 2 щитка Schneider Electric miniPragma, один на 8 модулей для счетчика и на 36 модулей скрытый от глаз. кабель между ними 3x10 ВВГнг
Выбор производился из ассортимента фирмы Legrand, оригинал и скидки у дистрика.
Все обычные автоматы Legrand серии DX3 тип B
вот что куплено по видам:
411005 Автоматический выключатель дифференциального тока DX3 1П+Н C32А 30MA-AC
411002 Автоматический выключатель дифференциального тока DX3 1П+Н C16А 30MA-AC
411000 Автоматический выключатель дифференциального тока DX3 1П+Н C10А 30MA-AC
407208 Автоматический выключатель DX3-E B20 1П 6000/6kA
407432 Автоматический выключатель DX3 1П B16A 6000/10kA
407430 Автоматический выключатель DX3 1П B10A 6000/10kA
Лампочки светодиодные в светильники не куплены.
далее письменная теоретика почти раскиданных проводов:
прихожая :
1 - 16А ( розетки для включения пылесоса и подзарядки роботов в будущем ) - ВВГнг-ls 3x2,5
2 - 10А ( 4 светильника x 6вт лампочки в каждом) - ВВГнг-ls 3x1,5
3 - 10А ( на роутер, систему антипротечки, сбора показаний со счетчиков и тд.) ВВГнг-ls 3x1,5
ванная комната:
1 - 16А диф ( розетка под фен,бритву + стиралка 1000-1200вт ) - ВВГнг-ls 3x2,5
2 - 16А диф ( эл. полотенцесушитель 200-300 вт + эл. теплый мат 300-400вт, оба прибора с терморегуляторами) - ВВГнг-ls 3x2,5
3 - 10А диф ( 3 светильника x 6вт, + 2 для зеркала 3вт. + вентилятор запахов для соседей )- ВВГнг-ls 3x1,5
детская комната:
1 - 16А диф ( компьютер 350вт + бра 30вт + телевизор 100вт + еще какие либо приборы)- ВВГнг-ls 3x2,5
2 - 10А ( 4 светильника x 8вт + 1 x 6вт. )- ВВГнг-ls 3x1,5
Как сделать ввод правильно и соединить 2 шита, а так же номиналы норм подобрать под это всё дело, автоматы есть возможность поменять, предложите пожалуйста исправления.
vadim026, Вы нарисуйте схемку, а то сложно воспринимать, на вскидку 4мм кабель лишний, 2.5 туда, 20А автомат заменить на 16А, 10кА это если деньги совсем лишние, дифы... а может на УЗО собрать лучше? (на розетки дифзащита обязательна)
Вам как по бюджету то?
vadim026, что бросается в глаза: однополюсный автомат в этажном щитке и не все розетки под дифф. защитой.
Я бы в оранжевом щитке перед счётчиком поставил двухполюсный АВ.
После счётчика можно поставить УЗМ-51М.
В синем щитке либо все розетки под диффавтоматы, либо разбить на группы, поставить на каждую группу одно УЗО и несколько АВ.
vadim026, того же, что и в этажном щитке, т.е. C63 А. По синему щитку посмотрите по форуму как аналогичные схемы сделаны: одно узо на группу линий и под узо нулевая шина и на каждую линию свой 1p автомат.
Кондиционеры -минимум на одно своё УЗО и 2Р АВ)
Теплый пол желательно также, уж 2Р АВ на него поставьте.
И общее селективное-то УЗО где?) При наличии РЕ проводника оно должно быть.
vadim026, почему решили ограничить ток 50 амперами? Или так положено по проекту, а в этажном зитке 63 А ошибочно поставлен?
Во-вторых, все УЗО в Вашей схеме не защищены от перегрузки по току. Номинал УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, либо не менее суммы нижестоящих. В Вашем случае 30 мА 63 А.
Варочную панель и духовку надо бы отделить от остальных розеток и посадить на отдельное УЗО.
Ванную посадить или на одно УЗО 40 А 30 мА (формально ПУЭ это допускает), или на два по 25 А 10 мА. На одно УЗО розетку, стиралку и свет с вентилятором, на другое полотенчик и пол.
to SB3, селективное узо выбирать из тех что с приставкой S , или просто например 50А тип А или AC 300ма ?
to MrGalaxy, кабель 3x10 ввод притом явно не гост, смысл 63А вешать на него. в подъезде тоже поменяю позже на 50А.
за номиналы узо понял, скоро след вариант представлю)
vadim026 написал:
to MrGalaxy, кабель 3x10 ввод притом явно не гост, смысл 63А вешать на него. в подъезде тоже поменяю позже на 50А.
за номиналы узо понял, скоро след вариант представлю)
vadim026, и смысла нет, т.к. Вы свою проводку уже защитите 50 А автоматом, и с политической точки зрения неправильно, т.к. подъездный щиток не Ваш и в случае чего собак повесят на Вас, даже если виноваты не будете.
ЗЫ. Селективное УЗО, если решили ставить, то разумеется S, чтобы оно не срабатывало одновременно с нижестоящими.
MrGalaxy написал:
Номинал УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, либо не менее суммы нижестоящих. В Вашем случае 30 мА 63 А.
Не хотите заняться самообразованием и узнать,как с 2015 года рассчитывается,сколько и каких автоматов можно ставить под УЗО,люди то в развитых странах нормы то пересматривают и внедряют,а у нас прямо тишь по этому вопросу
MrGalaxy написал:
Номинал УЗО должен быть не менее вышестоящего автомата, либо не менее суммы нижестоящих. В Вашем случае 30 мА 63 А.
Не хотите заняться самообразованием и узнать,как с 2015 года рассчитывается,сколько и каких автоматов можно ставить под УЗО,люди то в развитых странах нормы то пересматривают и внедряют,а у нас прямо тишь по этому вопросу
ebf, не хочу, они там на диком западе думают, что радио Маркони изобрёл.
А если серьёзно, то Ваша точка зрения по этому вопросу известна, останемся каждый при своём мнении.
MrGalaxy написал:
А если серьёзно, то Ваша точка зрения по этому вопросу известна, останемся каждый при своём мнении.
Ну это не моя точка зрения,а нормы.Ну не хотите как хотите Подождём,когда наши нормопереписчики,наконец то переведут и включат в нормы пункты,какие автоматы и на что ставить,как считать УЗО,ну и кучу того чего у нас нет
SB3, я так понимаю на селективном часто экономят ?))
ВД1-63S 2Р 50 А 100 мА 50
ВД1-63S 2Р 50 А 300 мА 50
насколько такая экономия оправдана и проблемные ли эти IEK ВДТ )
vadim026, лучше ИЕК, чем ничего) 63А 100мА S
На линии группы где кондеи , ну никак не 25А 30мА УЗО).В общем все УЗО 1-4 взять 63А 30мА тип А).
И посмотрите инструкции к выбранному теплому полу и кондеям на сайтах производителей( лучше!) и (или) продавцов.
электрик кричит что мне не нужно столько узо, и кричит тыкни мне в бумажку по которой ты считал узо и номиналы ))) и аргументирует еще что проводка вся медь и ввгнг-ls , типа ничего там не сможет случиться.
я скорее это могу утвердить чем опровергнуть)) но он ссылается что нигде в нормативной документации нет четких требований, говорит вот покажи бумажку. Электрик из Управляющей Компании аналогичного склада)
vadim026, нет ничего невозможного) , возьмите метод расчета предполагаемой утечки из пуэ + гост, где нормированы утечки некоторых приборов и вы всё в состоянии сами прикинуть - сколько же УЗО вам надо.