Посоветуйте, пожалуйста, как исправить и доделать монтаж окон? Монтажники Не приклеили ответную часть пароизоляционной ленты к проему. Проем, конечно, к приклеиванию ленты никак особенно не готовили. Просто запенили шов изнутри и так оставили. Говорят, сами подрежете пену и приклеите ленту. Внизу вообще никакой ленты не приклеили!
В инструкции к Рабибанду написано, что приклеивать нужно не позднее 10-15 минут после нанесения пены.
Как правильно сделать?
Срезать лишнюю пену и саму ленту и замазать герметиком?
Подрезать пену и попытаться приклеить ленту? Это местами не возможно!
Заставить фирму демонтировать окна и сделать все как положено? Боюсь, после демонтажа и нового монтажа будет хуже, чем первичная установка.
Получить качественные окна, так как два из них - это длинные лоджии, полностью присоединенные к квартире. Там должно быть все близко к идеальному.
Сохранить юридическую гарантию от оконной фирмы. На работы по монтажу она составляет 5 лет.
Самостоятельно что-то делать по условиям гарантии запрещается. Поэтому и прошу посоветовать, на какой технологии исправления этого безобразия настаивать?
Можно ли безболезненно для самих окон демонтировать их и установить снова с соблюдением технологии?
nonesse написал:
Можно ли безболезненно для самих окон демонтировать их и установить снова с соблюдением технологии?
нет, конечно. У вас уже гарантийный случай - то есть вызывайте установщиков и пускай исправляют.
п.с. запенено ужасно непрофессионально, как будто впервые пистолет в руках держали....
Я тоже склоняюсь к СТИЗу. Потому что качественно полностью удалить пену и ленту, чтобы качественно запенить по-новой - не получится. Нужно демонтировать окна. А это повреждения, как я понимаю. Этого не хочется.
Подрезать пену без повреждения ленты - сложно. Даже если подрезать пену - надежно клеить ленту не к чему. Все равно делать исправление руками монтажников из Фабрики Окон, чтобы сохранить гарантию на окна и монтаж.
Будет ли правильным такой порядок исправления:
срезать ленту вместе с излишками пены;
запенить дополнительно в местах, где шов имеет недостатки;
nonesse, Грэй уже прекрасно ответил на вовпрос- Это гарантийный случай!
Пускай приезжают и исправляют! Будете что-либо делать самостоятельно- гарантия снимется...
А запенено действительно отвратно. При условии ленты, она не должна вылезать за плоскость рамы, ибо является пароизолятором. Чтобы сделать правильные откосы, необходимо будет срезать вылезающую за плоскость волну как минимум 10мм. удаляя при этом и ленту!
Пусть вызывают нормальных специалистов, или обращайтесь в роспотребнадзор...
Составил претензию из 18 нарушений со ссылками на ГОСТ. Склоняюсь уже расторгать договор и возвращать деньги. Пусть демонтируют и увозят свои окна - заклею пленкой проемы, пока в другой фирме изготавливают новые...
nonesse написал:
Монтажники Не приклеили ответную часть пароизоляционной ленты к проему. . . .
Просто запенили шов изнутри и так оставили. Говорят, сами подрежете пену и приклеите ленту.
Это что новый вид монтажа? Заказчик сам доделывает работу и исправляет косяки за монтажниками
ИМХО (IMHO)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.