#5805222

Посоветуйте, пожалуйста, как исправить и доделать монтаж окон? Монтажники Не приклеили ответную часть пароизоляционной ленты к проему. Проем, конечно, к приклеиванию ленты никак особенно не готовили. Просто запенили шов изнутри и так оставили. Говорят, сами подрежете пену и приклеите ленту. Внизу вообще никакой ленты не приклеили!

В инструкции к Рабибанду написано, что приклеивать нужно не позднее 10-15 минут после нанесения пены.

Как правильно сделать?

  1. Срезать лишнюю пену и саму ленту и замазать герметиком?
  2. Подрезать пену и попытаться приклеить ленту? Это местами не возможно!
  3. Заставить фирму демонтировать окна и сделать все как положено? Боюсь, после демонтажа и нового монтажа будет хуже, чем первичная установка.

Нужен грамотный совет. Спасибо!

nonesse, боюсь, что ширина ленты, которую оставили, не позволит полностью и качественно закрыть пену. Срежьте её и замажьте герметиком. Хуже не будет.

nonesse написал:

  1. Подрезать пену и попытаться приклеить ленту? Это местами не возможно!

-можно и так, а там где невозможно, там герметиком.

Грэй,

У меня две задачи:

  1. Получить качественные окна, так как два из них - это длинные лоджии, полностью присоединенные к квартире. Там должно быть все близко к идеальному.

  2. Сохранить юридическую гарантию от оконной фирмы. На работы по монтажу она составляет 5 лет.

Самостоятельно что-то делать по условиям гарантии запрещается. Поэтому и прошу посоветовать, на какой технологии исправления этого безобразия настаивать?

Можно ли безболезненно для самих окон демонтировать их и установить снова с соблюдением технологии?

nonesse написал:
Можно ли безболезненно для самих окон демонтировать их и установить снова с соблюдением технологии?

нет, конечно. У вас уже гарантийный случай - то есть вызывайте установщиков и пускай исправляют.
п.с. запенено ужасно непрофессионально, как будто впервые пистолет в руках держали....

Регистрация: 30.06.2012 Новосибирск Сообщений: 1942

в очередной раз скажу

ленты в топку,гост тудаже
можете стизом помазать или оналогом,хужек не будет

главное сделайте откосы и все

spawn54,

Я тоже склоняюсь к СТИЗу. Потому что качественно полностью удалить пену и ленту, чтобы качественно запенить по-новой - не получится. Нужно демонтировать окна. А это повреждения, как я понимаю. Этого не хочется.

Подрезать пену без повреждения ленты - сложно. Даже если подрезать пену - надежно клеить ленту не к чему. Все равно делать исправление руками монтажников из Фабрики Окон, чтобы сохранить гарантию на окна и монтаж.

Будет ли правильным такой порядок исправления:

  • срезать ленту вместе с излишками пены;
  • запенить дополнительно в местах, где шов имеет недостатки;
  • cрезать излишки пены снова в этих местах;
  • обработать герметиком СТИЗ все внутренние швы;
  • оштукатурить откосы гипсовой штукатуркой (какой?).

Собираюсь требовать этого от фирмы, т.к. на их профессионализм надежды нет (что смогут предложить нормальное решение).

Спасибо!

nonesse, Грэй уже прекрасно ответил на вовпрос- Это гарантийный случай!
Пускай приезжают и исправляют! Будете что-либо делать самостоятельно- гарантия снимется...
А запенено действительно отвратно. При условии ленты, она не должна вылезать за плоскость рамы, ибо является пароизолятором. Чтобы сделать правильные откосы, необходимо будет срезать вылезающую за плоскость волну как минимум 10мм. удаляя при этом и ленту!
Пусть вызывают нормальных специалистов, или обращайтесь в роспотребнадзор...

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh, Спасибо.

Составил претензию из 18 нарушений со ссылками на ГОСТ. Склоняюсь уже расторгать договор и возвращать деньги. Пусть демонтируют и увозят свои окна - заклею пленкой проемы, пока в другой фирме изготавливают новые...

Регистрация: 30.06.2012 Новосибирск Сообщений: 1942

ставлю прямым нагельным креплением))куда удобнее мазать потом мастикой

на качество запенки влияет впервую очередь ктио пенит

и пистолет хилти +пеносил-идеально)

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12171

nonesse написал:
Монтажники Не приклеили ответную часть пароизоляционной ленты к проему. . . .
Просто запенили шов изнутри и так оставили. Говорят, сами подрежете пену и приклеите ленту.

Это что новый вид монтажа? Заказчик сам доделывает работу и исправляет косяки за монтажниками

ИМХО (IMHO)