Мужики, на мультиметре разрядность выбрать и считать с ЖКД - не проблема. как написал так и есть.
Кроме того - разность потенциалов между раковиной и ПММ 95 В.....
Заземлил утром раковину - всё в нулях, мультиметром нащупать не могу.
Откуда такая разница?
MrGalaxy написал:
алхимик написал:
Выключаю ПММ из сети - 0,010 мА....
алхимик, на русский переведите
ППМ - Посудо Моечная Машина.
А вот про одну сотую миллиампера - тут какая-то засада. Может это всё же 10 мА?
ADM05, что такое ПММ я понял. Я не понял про 0.01 мА. Что ток, где ток и т.д.
ЗЫ. Даже если 10 мА, а не мкА, то всё-равно непонятно где и как его мерили.
алхимик, отключите заземление от раковины, обесточьте квартиру, отключив вводной автомат в щитке (чтобы и фазу и ноль отрубить), и измерьте напряжение между заземлением и раковиной. Если 0, то ищите лишний контакт раковины с приборами у себя в квартире, если по прежнему 95 В, то будем двигаться дальше.
MrGalaxy написал: алхимик, отключите заземление от раковины, обесточьте квартиру, отключив вводной автомат в щитке (чтобы и фазу и ноль отрубить), и измерьте напряжение между заземлением и раковиной. Если 0, то ищите лишний контакт раковины с приборами у себя в квартире, если по прежнему 95 В, то будем двигаться дальше.
MrGalaxy,
а будет смысл? если я отключаю из сети пмм и у меня почти нулевые показатели.
MrGalaxy написал: алхимик, отключите заземление от раковины, обесточьте квартиру, отключив вводной автомат в щитке (чтобы и фазу и ноль отрубить), и измерьте напряжение между заземлением и раковиной. Если 0, то ищите лишний контакт раковины с приборами у себя в квартире, если по прежнему 95 В, то будем двигаться дальше.
MrGalaxy,
а будет смысл? если я отключаю из сети пмм и у меня почти нулевые показатели.
алхимик, корпус ПММ не заземлён. Прозванивать надо:
Корпус ПММ с земляным контактом вилки ПММ.
Земляной контакт розетки, куда включается ПММ, с РЕ-проводником щитка.
Раковину Вы, скорее всего не заземляли, а соединили с корпусом ПММ, уравняв потенциал.
алхимик написал:
Вопрос - почему не срабатывает Узо? Дома буду прозвоню, скажу.
алхимик, Утечки нет, тока не хватает для срабатывания. На корпусе ПММ сидит средний вывод фильтрующего конденсатора по сети 220 В, который вообще-то должен заземляться. Если он не заземлён, то будет щипать.