Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 252
#311974

От строителей имею в ж\б стенах гладкие пласт. трубы диаметром 16 мм под электроразводку,
по проекту строителями протащена медь (монолит ПВ-1), освещение - 1.5 кв.мм ,
розетки - 2.5 кв.мм. по одной линии в трубе
Хочу протянуть в этой же трубе дополнительную линию (тоже монолит ПВ-1 2.5 кв мм)
Можно так делать ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2aka
Заполнение трубы не должно превышать 40%. Дальше тащишь все чего хочешь...