#312205

Есть ввод от ВЛ в деревне - разводка ТТ.
Какие ДПН-260 лучше использовать:
ДПН фирмы "Colan" -
или фирмы "Блеск-НВФ" -

Или лучше использовать реле контроля напряжения РКН-2М(коммутируемый ток 16А)


  • или какое другое?

Можно ли использовать ограничитель импульсных перенапряжений "Астро*ОПН-12/0,4"?
Если - ДА - то как его установить в схеме ТТ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

21ynn
ДПН лучше вообще не использовать в виду того, что он ловит только повышенное напряжение. А при перекосе фаз вы заранее не можете сказать что у вас будет - высоко или низко. Низкое напряжение более опасно для техники. Т.к. если от высокого защита кое-где имеется, то от низкого нет защиты ни в одном приборе.
Лучше пользовать реле напряжений.
Ограничитель импульсных переняпряжений и реле напряжений - это разные и невзаимозаменяемые приборы.

ОПН устанвливается точно так же как и в других схемах - между фазой и землей(PE), на твоем вводе.

Dmc
А то, что у РКН-2м коммутируемый ток 16А - это ничего?
И куда его ставить?

На схеме "Астро" - ОПН установлены между фазой - землей и между нулем - землей.
Значит мне в схемеТТ также делать?

DMC написал :
ОПН устанвливается точно так же как и в других схемах - между фазой и землей(PE), на твоем вводе

При ТТ между N и PE второе надо.

1ynn

Ограничители импульсных перенапряжений устанавливают под защитой автомата (вводного, к примеру). Если есть УЗО типа S - после него. После обычного УЗО не стоит - возможны ложные срабатывания.

1ynn

А ЗАС пугает габаритами? Реле напряжений на такие токи тоже недёшевы...

Пока писал ответ --- ВТБ уже все объяснил.

Да у меня будет УЗО "s".

1ynn написал :
Или лучше использовать реле контроля напряжения РКН-2М(коммутируемый ток 16А

Лучше реле контроля и контактор

1ynn написал :
или какое другое?

Посмотри у фирмы "Реле и автоматика"

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

dmc написал :
Т.к. если от высокого защита кое-где имеется, то от низкого нет защиты ни в одном приборе.

Странно. От низкого напряжения у меня ни одни прибор не сгорал, хотя напряжение плавно падало до 140В. А вот от скачков повышенного импульсные блоки питания вылетали с эффектом петарды.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

2Radj От пониженого натряжения обычно накрываются двигатели; холодильники, стиральные машины, кондишены всякие...

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Gleden написал :
От пониженого натряжения обычно накрываются двигатели

Могут накрыться если не смогут стартануть и теплового реле нет. Но даже на древней "Свияге" стоит теплушка и при 140В она не сгорает, а погудев отключается пока не остынет. В вот такое же длительное превышение напряжения ей явно не понравится.
Так что пока не вижу оснований считать, что пониженное напряжение для техники более опасно, чем повышенное. И уж тем более оснований считать, что защиты от пониженного нет ни в одном приборе.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

2Radj
Бытовые приборы расчитывают на нормальную работу при отклонениях напряжения +10...-20% от номинала, т.е 242...176В. Выход за эти пределы - не есть гуд по любому, но исключение составляют импульсные блоки питания, которые спокойно переваривают провалы до 90В (автовольтаж). Электропривод на такое неспособен...

Сомнительно, чтобы тепловое реле ставилось, как защита от пониженного напряжения; скорее уж от перегрева. В редких случаях помогает, но не более того.. Как быть, если мотор уже работает?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Gleden написал :
Бытовые приборы расчитывают на нормальную работу при отклонениях напряжения +10...-20% от номинала, т.е 242...176В.

Чуть пошире: практически нижний предел 165-170, верхний 265 вольт, причем для любой техники, если правильно мерить амплитуду (синусоида бывает зачастую искаженной в виде трапеции). Т.е. указанные цифры относятся к неискаженной форме.

Gleden написал :
тепловое реле ставилось, как защита от пониженного напряжения; скорее уж от перегрева. В редких случаях помогает, но не более того.. Как быть, если мотор уже работает?

Когда мотор-компрессор работает, то пониженное напряжение не так опасно, как при старте, особенно если пуск немедленно после отключения, когда есть давление в системе (до 6 атм). Пускозащитное реле отключает тепловушкой, если мотор не запускается. В современных моделях есть позистор, который позволяет повторный запуск только через 2-3 мин (время его остывания). Так вот в ЗАС есть задержка повторного включения 10 сек, за это время давление в системе до испарителя падает почти до 1-2 атм избыточного (речь о бытовых холодильниках), иначе например при работе сварки мотор-компрессор просто сгорает (если нет позистора). Проверено на себе: в загородном доме частенько провожу сварочные работы, при этом холодильник не отключаю (стоит ЗАС-8.0) уже лет 6-7.

Регистрация: 17.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 467

та что же ставить???

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Vadim131 написал :
та что же ставить???

По бюджету: лучше реле (механика или электроника) + защита в виде ОПН (варисторная защита) и + разрядник газовый в керамике.
P.S. Сейчас все ЗАС-5.0 и 8.0 выпускаются с мощным варистором на выходе В32 К250 (ОПН), т.е. совмещаются реле + ОПН, хотя все равно разрядник на вводе лишним не будет ИМХО.