При сборке электрического щитка столкнулся с двумя сложностями:
Ввод питания на стоящие в ряд автоматы сделал шиной-гребенкой. А как запитать саму гребенку? Пока просто зажал под клемму одного из автоматов гребенку и провод, но выглядит ненадежно, и я не удовлетворен.
Часть соединения в щитке требует провода сечением 6 кв.мм. А он, зараза одножильная, не очень хорошо гнется. Того и гляди, автомат с рейки снесет при попытке загнуть. Как люди решают подобные проблемы?
1) Модель автомата? Терминал как выглядит?
Вариантов несколько:
оконцевать провод U-наконечником и зажать под головку винта (если автомат "умеет");
применить U-шину - и туда же;
зажать провод и шину в разных зажимах (если возможно);
применить специальный терминал для шины;
оконцевать провод плоским наконечником (возможно наклонным);
оставить как есть - это штатный способ для однопроволочных жил небольшого сечения.
Если скоба зажима полукруглая - куда он денется?
2) Оконцевать многожильный проводник наконечниками или терминалами.
ВТБ! написал :
1) Модель автомата? Терминал как выглядит?
Вариантов несколько:
оконцевать провод U-наконечником и зажать под головку винта (если автомат "умеет");
применить U-шину - и туда же;
зажать провод и шину в разных зажимах (если возможно);
применить специальный терминал для шины;
оконцевать провод плоским наконечником (возможно наклонным);
оставить как есть - это штатный способ для однопроволочных жил небольшого сечения.
Если скоба зажима полукруглая - куда он денется?
Автомат ВА47-29, терминал выглядит как прямоугольная скоба с насечкой, притягиваемая винтом, возможности подключения U-шины нет, сечение провода 6 кв. мм.
Что такое "терминал для шины"?
ВТБ! написал :
2) Оконцевать многожильный проводник наконечниками или терминалами.
Чем терминал отличается от наконечника?
Возможна ли оконцовка провода на 6 кв.мм. без специнструмента в домашних условиях, если да - то как?
И почему они такие дорогие? ( 10кв.мм., 25 см - около 50 рублей)
Это перемычки для других целей. Вам они не пойдут.
Чтобы не ломать пальцы и автоматы однопроволочной жилой, купите гибкий провод ПВ-3 6,0 и цилиндрические изолированные наконечники соответствующего сечения 6,0 и 2*6,0. 2*6,0 вам будут нужны там, где под одну клемму пойдут два провода и таких наконечников вам понадобится больше всего. Опрессовать можно и пассатижами. Не забудьте, чтобы самому потом не ломать голову, отмаркировать провода у ввода в автоматы цветной ПВХ-изолентой. Фаза, если одна, то черная или коричневая, ноль - синяя. Трехфазка - ж,з,к.
altor написал :
Со всей дури сжать наконечник плоскими губками пассатижей, или несколько раз острыми частями?
Вы же для себя делаете - один раз попробуйте "поломать пальцы" десяткой или шестёркой.
Да, неудобно, да, несподручно.
Но это будет быстрее, чем искать наконечники и нужный гибкий кабель.
И несравнимо надёжнее, чем опрессовка подручными средствами (да ещё и без опыта).
ВТБ! написал :
Вы же для себя делаете - один раз попробуйте "поломать пальцы" десяткой или шестёркой.
Да, неудобно, да, несподручно.
Но это будет быстрее, чем искать наконечники и нужный гибкий кабель.
И несравнимо надёжнее, чем опрессовка подручными средствами (да ещё и без опыта).
Согласен с ВТБ, особенно по поводу обжатия подручными средствами.
Изначально можно было сделать с помощью таких модулей шин
Можно найти наши(подешевле) производства ИЭК.
Делал шкаф автоматики с потреблением 40А на фазу(3ф) показали себя хорошо.
altor написал :
Если не трудно, поясните, пожалуйста, как опрессовывать?
Со всей дури сжать наконечник плоскими губками пассатижей, или несколько раз острыми частями?
Со всей дури сжать наконечник плоскими губками пассатижей, а затем несколько раз острыми частями.