Вводной автомат 32А;
Хочу провести в этажный щиток три фазы, и потом раскидать их по потребителям (6 автоматов 16А)
Есть провод 2,5мм2 трехжильный в двойной изоляции.
После счетчика ставлю автом 25А , потом провод 2,5мм2. Вэтажном щите есть шесть автоматов по 16А( розетки и освещение у меня разведены вместе, плюс отдельные линии на розетки кухни и стир машины). Нагрузки обычные для дома, больше 16А не должно быть.
Нормальное ли сечение 2,5мм2 для такого варианта.
А что подробнее? Поставить те 6 автоматов по 16А в главный щит и пустить 6 линий 3*2.5.
Но вариант с этажным щитком и одной линией к нему 5*4 всё-же эстетичнее.
Это я тормознул
Но 4 квадрата влетают мне в хорошую копейку. Плохо что 2,5 никак. Я думал что если разгрузить нагрузку по 3-х фазах то можно и 2,5.
а если 3*4 и пустить на все автоматы одну фазу
vjachek написал :
3*4 и пустить на все автоматы одну фазу
25А должно хватить для бытовых нагрузок.
Вот если добавить ещё посудомоечную машину и водонагреватель, тогда уже придётся думать о том, чтобы не включить всё одновременно.
А если 20А, потом2,5мм2, потом16А
Два провода 3*2.5 в одном кабель канале? Две фазы по одному, третью и рабочий ноль по другому, защитный ноль по обоим?
Делайте как положено, жила не менее 4-х квадрат, а то, что это влетит вам в хорошую копеечку
( ваши слова) , так это ваши проблемы!!!!!!!!
Если нет денег на нормальный кабель - то тогда и не надо затевать электрофикацию вашего дома!!!!
И еще подскажете как лучше вести електрику:
(вводной автомат на 32А)
-одну фазу на этаж;
-три фазы на этаж
Я на форуме вычитал про опасность исчезновения 0 при трехфаном вводе. В случае с часным домом - тоже могут погореть потребители?
Лучше делайте по три фазы на каждый этаж, всё-таки ввод у вас 3-х фазный. Однофазные нагрузки раскидайте равномерно по фазам. Возможно в будущем на каком нибудь этаже нужно будет подключить что нибудь 3-х фазное. Вот тогда и пригодятся вам эти фазы на этажах!!!
Как говорится, запас пить- есть не просит!!
Если сечение жилы рабочего нуля равно сечению фазных, тогда три фазы точно не хуже.
Но делать проводку для себя надо с таким запасом, чтобы отгорание проводников было бы чисто гипотетическим событием.
Да, избыточное сечение проводников, избыточные номиналы клемм.
я смутно представляю этот процес отгорания проводников
Если линии 5*4 будут под защитой автоматов 25А, то ясности не прибавится никогда. А если та же нагрузка "светит" для 5*2.5, тогда шансы увидеть "сам процесс" заметно повышаются.
получается 2 варианта проблемы:
1 отгорание от предельных нагрузок
2 исчезновение 0 из-за плохого контакта
Правильно?
Прихорошем сечении и контактах все будет ОК
Тогда такой вариант, на первых порах бросаю 3*4кв - пользую 1фазу на этаже. Собираю копейку и бросаю еще 2*4кв. На первых порах водогрея и посудомойки точно не будет.
?
Неэстетично. Уж лучше сразу 5*2.5 или остановиться на 3*4.
Но формально в общем кабель-канале можно хоть одножильные провода кидать (что обычно и делают при большом сечении).
Что подразумевается под технической эстетикой?
Я тут вспомнил что у меня от этого этажного щитка будет запитана мансарда - получается всеравно надо вести 4квадрата