#6071120

Sculptor написал:
Сама манжета нормальная

Наша резина, резина как резина.

Sculptor написал:

Николаич83 написал:
данная манжета нужно чтобы пластиковая труба снизу вставилась в раструб чугуна(тройника), а сверху раструб пластиковой трубы натягивается на обрезанную чугунную трубу

Николаич83, по стоимости работы пока не знаю, работа отдельная, а материалы примерно в 5-6 тыс. руб.

Сама манжета нормальная или посмотреть другого производителя?

Sculptor, а что не устраивает,отечественный производитель или низкая цена?это простая прокладка между чугуном и пластиком в безнапорной канализации,у нее себестоимость 3 рубля,цена в магазине 10руб.Важнее производитель переходников с чугунной трубы на пластиковую,там манжета другого диаметра,хотя и ее качество не важно.
Короче ставьте и не парьтесь,за 20 лет применения ни одна не порвалась и не протекла при правильной установке.

Что за переходник?
Мне в магазине выдали трубы Остендорф Сколан дБ и манжету, мол манжета вставляется в раструб пластиковой трубы и надевается все это на чугунную.
При переходе обратно - такая же манжета вставляется в раструб чугунной трубы а в неё уже пластиковая (Остендорф). Так?

Вот этот манжет 110х123 вставляется в чугунный раструб для перехода на пластиковую трубу.

А это переходник с чугунной трубы на пластовую.Манжет там обычно в комплекте.Иногда бывает две резинки-манжет и кольцо для более легкой установки.
А что вам выдали я не знаю,может у продавцов своя схема сборки.

Kamsar vне выдали две манжеты как на первой картинке.
у меня идет схема: сверху из перекрытия выходит чугкн, его отпиливаем и надеваем раструбом пластиковую трубу через манжету (хотя слышал что нужен именно такой переходник как у Вас на нижнем фото), затем в самом низу пластиковая труба вставляется в раструб чугунной также через манжету, как на первом фото.

То что внизу переход правильный Вы мне подтвердили, остается вопрос верхнего, можно ли так же через манжету или нужно иметь такой раструб как на нижнем фото?

остается вопрос верхнего, можно ли так же через манжету или нужно иметь такой раструб как на нижнем фото?> цитируемый текст
Ну я собственно все расписал.Если продавцы сумеют натянуть раструб пластиковой трубы на чугунную да еще через манжет,обязательно снимайте эту хохму.Сантехника,как я понимаю так и не выбрали,гуглите как правильно делается частичная замена чугунного стояка,с интернета или на сайте полно примеров.

Сантехника выбрал, но чугунный стояк, по его совету, решено отдать УК, что бы избежать проблем. Сантехник УК сказал тоже самое что и Вы, но в магазине мне продали комплект именно таким, сказав что все подойдёт)))
Спасибо за консультацию, сейчас срочно докуплю данный переходник)))
Кстати, трубы Остендорф Сколан дБ это просто восторг!!! Приятно даже в руках держать)))

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Sculptor написал:
Сантехника выбрал, но чугунный стояк, по его совету, решено отдать УК, что бы избежать проблем.

Косяк этой схемы в перекладывании ответственности друг на друга.

AndyMirror написал:

Sculptor написал:
Сантехника выбрал, но чугунный стояк, по его совету, решено отдать УК, что бы избежать проблем.

Косяк этой схемы в перекладывании ответственности друг на друга.

AndyMirror, честно, не вижу противоречий... каналья и гвс/хвс независимые системы, так что все норм, имхо)))

Кстати, переходник уже купил, примерил, действительно не понятно какие мысли были у продавца, выдавшего две манжеты без патрубка((( и главное в наличии у них были...

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Sculptor написал:
честно, не вижу противоречий... каналья и гвс/хвс независимые системы

Вам виднее.

Тут на одном объекте оказалось, что за ХВС одни сантехники отвечают, а за ГВС другие. Видимо, трэнд.

Кстати, придумал закрепить огрызок чугунной трубы сверху. Купил консоль с толщиной металла 2 мм, закреплю ее к бетонной стене (венткороб, но основательный), а трубу притяну согнутой шпилькой 8 мм вокруг обогнув, в самой консоли два отверстия и вставлю два конца шпильки, должно быть очень прочно и надёжно. Когда придёт вторая консоль (не успел поставить в резерв), закреплю ее и так же притяну трубу. После этого чугун вообще никуда не сможет деться!))

И да, резиновая манжета российского производства и Остендорф (хотя видимо тоже российского), это две большие разницы в качестве. Ну это на ощупь, а так то время покажет...

Kamsar, на Вашем фото грубейшее нарушение,после переходника идет скользящая муфта,которую категорически запрещено использовать в данных стояках, возможен только компенсационный патрубок!

maik74 написал:
Kamsar, на Вашем фото грубейшее нарушение,после переходника идет скользящая муфта,которую категорически запрещено использовать в данных стояках, возможен только компенсационный патрубок!

maik74, я тоже заметил, но подумал вдруг там что-то по-другому и не стал говорить. И ещё один из стояков гвс/хвс сделан ПП, а второй стальной. Видимо частично заменили. Вроде тоже нельзя?

maik74 написал:
Kamsar, на Вашем фото грубейшее нарушение,после переходника идет скользящая муфта,которую категорически запрещено использовать в данных стояках, возможен только компенсационный патрубок!

maik74,пруфы есть где запрещено да еще категорически? фото не мое, а из интернетов,если кто то ставит ремонтную муфту с упором на стояк,его дело,в новостройках на каждом стояке такие стоят, не текут. Хотя сам на коротких патрубках не экономлю и муфты не ставлю.В начале карьеры приходилось по бедности совковой, раструбы на трубах ПВХ с помощью чурбаков и паяльной лампы ваять,по современным снипам тоже наверное категорически нельзя.

Kamsar, Фото схемы из одного из регламентирующих документов
второе фото из серии найди все ошибки

ссылка на форум где у человека именно муфта и потекла.....
Дело не только в опирании муфты ( кстати на фото она даже хомутом не прихвачена...), а наличие в ней направленного вниз раструба.....

maik74, да много чего нарушают за мкадом.Муфты на стояки в новостройках лепят,открытый водоразбор ГВС из сетей,хрущевки не сносят,вместо плитки асфальт кладут...отсталая провинция что поделать.
А случай еще такой был,у заказчика самостоятельно собранная горизонтальная канализационная труба текла на стыке,не помог ни крепеж, ни герметик,ни мой вызов.Производитель был местный,размер и геометрия раструба гуляет.Пришлось покупать в другом магазине на синиконовскую,ажно на 200руб дороже за 5 позиций.
А муфты на стояках много где встречал,стоят не текут,саморезы только ниже резинок надо ставить

Kamsar, за монтаж, как на фото из моего поста надо руки вырвать по самые плечи и туда откуда ноги растут вставить....
помимо залома гибкой подводки имеем гору косяков снизу вверх-
перевернутый переход на чугун, как потенциально опасное место протечек, в зависимости от количества засранцев, пардон этажей выше....
скользящая(ремонтная муфта), я уже писал ранее
компенсационная труба входит только на пол раструба
жесткое крепление в данном месте нарушает требования по компенсации тепловых расширений
крепление на саморезы, как и на что угодно нарушающее целостность трубопровода
отсутствие хомутов
случай из серии, как сделать максимальную жопу, при минимуме возможностей
данный "спец"заказчика наверно ненавидел.....

Регистрация: 30.12.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 532

maik74 написал:
Kamsar, Фото схемы из одного из регламентирующих документов
второе фото из серии найди все ошибки

ссылка на форум где у человека именно муфта и потекла.....
Дело не только в опирании муфты ( кстати на фото она даже хомутом не прихвачена...), а наличие в ней направленного вниз раструба.....

maik74, потрясающий арт-объект! Разум до последнего не верил, что это шляпки саморезов.

Программист, во-во наверно долго танцевали с мыслями как накосячить побольше....

стояк поменян!!! Сам стояк помогал менять, система крепления чугунного огрызка - моя))) Сначала затягивается хомут вокруг чугунной трубы, потом затягивают болты крепления консоли к стене, тем самым крепление трубы в напряжении... вроде ничего никуда не собирается двигаться)))

Sculptor, и как теперь по шуму?

Kranoff написал:
Sculptor, и как теперь по шуму?

Kranoff, честно, не скажу что какое-то ожидание чуда, вроде и эффекта от траты денег тоже не должно быть... и мое личное восприятие и отзывы работников, кто делает ремонт - стало тише, и это по сравнению с чугуном)))
Отдать должное, что на чугуне был ревизионный люк, а здесь, вложившись в замену стояка еще и ниже - на техническом этаже (аналог подвала), перенес ревизию на него. Может от нее было больше шума? Заменой я действительно доволен) Хотя вариантов у меня не было, либо менять чугунную крестовину, либо менять на пластик.

А ставить внесо прямых тройников косые не охота? Все равно меняли и высота позволяет.

Hitgher написал:
А ставить внесо прямых тройников косые не охота? Все равно меняли и высота позволяет.

Hitgher, такие поставить сказал сантехник, так что не мой выбор, но каких-либо противоречий не вижу... да и что-либо поменять сейчас уже не составит труда)

Sculptor написал:

Kranoff написал:
Sculptor, и как теперь по шуму?

Kranoff, честно, не скажу что какое-то ожидание чуда, вроде и эффекта от траты денег тоже не должно быть... и мое личное восприятие и отзывы работников, кто делает ремонт - стало тише, и это по сравнению с чугуном)))
Отдать должное, что на чугуне был ревизионный люк, а здесь, вложившись в замену стояка еще и ниже - на техническом этаже (аналог подвала), перенес ревизию на него. Может от нее было больше шума? Заменой я действительно доволен) Хотя вариантов у меня не было, либо менять чугунную крестовину, либо менять на пластик.

Sculptor, ревизия-конечно это доп. источник шума. Сейчас в вашу пользу работает чугун, который остался в перекрытиях, будь там пластик, вы бы не рассказывали с такой радостью

Hitgher написал:
А ставить внесо прямых тройников косые не охота? Все равно меняли и высота позволяет.

спустя год понял о чем говорите!
на второй квартире взял отводы под 45