Aleksey_N написал:
циркуляция в Вашем ПС как раз и работает за счёт остывания воды, больше никаких причин нет.

А если усилится циркуляция снизу вверх в стояке? Верхние квартиры начнут использовать горячую воду интенсивно, когда все въедут.
Перестанет работать?

Регистрация: 17.08.2015 Нижний Новгород Сообщений: 115

Old Human, нет конечно, не перестанет. С чего бы вдруг?

Aleksey_N написал:
С чего бы вдруг?

Поскольку циркуляция в стояке снизу вверх принудительная, а в ПС сверху вниз естественная - они могут скомпенсировать друг друга.

Регистрация: 17.08.2015 Нижний Новгород Сообщений: 115

Old Human, а, точно, нашёл Ваше сообщение, что между отводами-таки есть заужение - в таком случае при нижней подаче работа ПС крайне нестабильна.

Aleksey_N написал:
в таком случае при нижней подаче работа ПС крайне нестабильна.

Что-же делать?

Регистрация: 17.08.2015 Нижний Новгород Сообщений: 115

Old Human, переделывать на одну из рабочих схем, что же ещё. Без переделки стояка тут ловить нечего.

Aleksey_N написал:
на одну из рабочих схем, что же ещё. Без переделки стояка тут ловить нечего

Так схема рабочая уже, стояк 500мм выводы, ПС 500мм входы, все параллельно. Могу только трубы расширить подводящие, но отводы все равно 20мм. Стояк, понятное дело, не дадут переделать.

Регистрация: 17.08.2015 Нижний Новгород Сообщений: 115

Схема с нижней подачей по стояку и заужением между отводами - НЕ рабочая. Вы в этом лично убедились, разве не так?
Каким чудом сейчас запустилось - неизвестно, может кто стояк выше/ниже перекрыл, задушив циркуляцию.

Месяц уже работает, нижняя часть лесенки холоднее верхней, но все равно можно назвать горячей. Просто за верхнюю часть рукой не взяться - огонь. А низ - просто горячий.

Добрый вечер! Уважаемые форумчане, много здесь прочитал про монтаж ПС, про фирмы и тд и тп, много полезного! Мне предстоит замена ПС с U-образного (с постройки дома 1985г) на М-образный 50х50 (3 этаж в 9-ти этажке).
Проблема в том, что все мастера в городе на фитинги ПС не подводят к стояку ГВ, а только приваривают напрямую без каких либо кранов и тд и тп, перед этим приваривая к ПС аргоном вставку для перехода с нержавейки на чернягу. Получается просто врезают сваркой новый ПС)))
Вопросы:
1) насколько это правильно и оправдано, с точки зрения уменьшения резьбовых соединений и какие есть минусы?
2) какую сварку лучше применять: ЭДС или газовую (ацетилен+кислород)? Насколько я понимаю стояк ГВ оцинкованный.
3) у какого из этих производителей качественнее труба - Арго, Терминус или Тругор (от Сунержи отошёл по причине ввареных в трубу креплений)?

Заранее СПАСИБО за любые комменты! Всем добра)